Författare Ämne: inställningar Nibe Split  (läst 4232 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Chargerhell

  • Rörmokarlärling
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
  • Värmepumpar
inställningar Nibe Split
« skrivet: 16 september 2015, 19:26:38 »
Kapitel 5.3 Värmekurva
Så här står det
« Senast ändrad: 16 september 2015, 19:33:36 av Chargerhell »
Nibe Split AMS 10-12, 100liter utjämningstjärl. Radiatorer och golvvärmeslingor, 80m2 boyta +80m2 källare.
Årsförbrukning 2013 (30264Kwh)
                      2014 (32250Kwh)
                      2015 (20000Kwh)
Niben monterad och klar 16 aug (2015)
Jan-aug           2015 (16000Kwh)

Utloggad Chargerhell

  • Rörmokarlärling
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
  • Värmepumpar
SV: inställningar nibe split
« Svar #1 skrivet: 16 september 2015, 19:32:49 »
Kapitel 5.3 Värmekurva
Så här står det

Jag har gjort 1-5 på sidan 43. Sen ändrar jag meny 9.2.1 till -795 för samma parameter är inställd på -800.
Sen står det låt pumpen arbeta ikapp underskottet, kan ta 3-4 tim. när jag gör detta efter några minuter slår gradminuterna över till 1.0 i meny 2.6.(kompressorn slår ifrån) sen ökar det ända upp till 100 gradminuter. vad gör jag för fel?
« Senast ändrad: 16 september 2015, 19:40:46 av Chargerhell »
Nibe Split AMS 10-12, 100liter utjämningstjärl. Radiatorer och golvvärmeslingor, 80m2 boyta +80m2 källare.
Årsförbrukning 2013 (30264Kwh)
                      2014 (32250Kwh)
                      2015 (20000Kwh)
Niben monterad och klar 16 aug (2015)
Jan-aug           2015 (16000Kwh)

Utloggad Chargerhell

  • Rörmokarlärling
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
  • Värmepumpar
SV: inställningar Nibe Split
« Svar #2 skrivet: 17 september 2015, 12:15:20 »
Hej igen. Jag provade idag med, ändrade gradminuterna till -795 och kompressorn startade. Den gick nog ca30 min. sen hände samma sak. den slog över på 1.0 gradminuter. Antar att det är för varmt ute och det är därför jag inte kan göra detta.

Sen undrar jag om Kompfrek GMz, det står att man ska öka Kompfrek GMz med 1 om pumpen överstiger 0 GM eller >-75. Men det går ju bara att öka till 127 sen e det stopp?

Kan man spara olika inställningar, så som höstinställning och vinterinställning?
Eller måste man ändra varje gång? Mvh Lennart
Nibe Split AMS 10-12, 100liter utjämningstjärl. Radiatorer och golvvärmeslingor, 80m2 boyta +80m2 källare.
Årsförbrukning 2013 (30264Kwh)
                      2014 (32250Kwh)
                      2015 (20000Kwh)
Niben monterad och klar 16 aug (2015)
Jan-aug           2015 (16000Kwh)

Utloggad Chargerhell

  • Rörmokarlärling
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
  • Värmepumpar
SV: inställningar Nibe Split
« Svar #3 skrivet: 18 september 2015, 10:57:39 »
Ingen som vill hjälpa?
Nibe Split AMS 10-12, 100liter utjämningstjärl. Radiatorer och golvvärmeslingor, 80m2 boyta +80m2 källare.
Årsförbrukning 2013 (30264Kwh)
                      2014 (32250Kwh)
                      2015 (20000Kwh)
Niben monterad och klar 16 aug (2015)
Jan-aug           2015 (16000Kwh)

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: inställningar Nibe Split
« Svar #4 skrivet: 19 september 2015, 07:43:10 »
Ärligt är det svårt att förstå vad du vill göra?
Är det optimering av värmeumpen så är det lämpligare att testa då det är lite kallare ute?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Chargerhell

  • Rörmokarlärling
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
  • Värmepumpar
SV: inställningar Nibe Split
« Svar #5 skrivet: 20 september 2015, 07:17:07 »
Ärligt är det svårt att förstå vad du vill göra?
Är det optimering av värmeumpen så är det lämpligare att testa då det är lite kallare ute?
Det är inte så svårt att förstå om du kollar bifogad bild. Men det är som sagt för varmt än så länge. Vill justera kompressorbalansen.
« Senast ändrad: 20 september 2015, 07:19:38 av Chargerhell »
Nibe Split AMS 10-12, 100liter utjämningstjärl. Radiatorer och golvvärmeslingor, 80m2 boyta +80m2 källare.
Årsförbrukning 2013 (30264Kwh)
                      2014 (32250Kwh)
                      2015 (20000Kwh)
Niben monterad och klar 16 aug (2015)
Jan-aug           2015 (16000Kwh)

Utloggad Bigfoot

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1289
  • Karma +0/-0
SV: inställningar Nibe Split
« Svar #6 skrivet: 09 oktober 2015, 21:57:58 »
Hittar inte min manual så det blir knapphändigt gällande nummer i mjukvaran.
-800 eller i ditt fall -795 är den gräns där värmepumpen går över till att stötta med elpatroner.
Jag har personligen ställt denna till max -500 för klarar inte pumpen av att hämta hem underskottet ner till -400 så klarar den inte det ändå.
För att spara pumpen har jag valt att sänka till -500.
GMZ är lite oförfinat instrument.
Den avgör mycket förenklat hur mycket pumpen skall gasa på.
127 är lägsta och den går mycket nätt, 126 brukar vara ett ganska bra värde.
Varje steg på skalan nedåt är ungeför som om du skulle trycka ner pedalen ca 2 cm på bilen på bilden.
Med andra ord så gör 1 steg ganska stort utslag.
Annars är det cirkpump då får ställa in på 2 någonting och kurvan.
Jag återkommer med mina värden och förklaring till vad de gör.

Snygg bil! tummenupp
Lättbetonghus från -68 inköpt augusti 2011 på 97m2+97m2 källare i Skåne.
Elpanna med nedtrampad isolering från -68.
Nibe Split installerad oktober 2011, 2 st Fresh intellivent 1 på varje plan samt 2 st Airstar 1 i sovrum ovanvåning samt 1 i tvättstugan.
Ventilation installerat löpande under 2012.
Tilläggsisolerat Okt 2013 samt energiglas i ett par rum.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh

Utloggad Chargerhell

  • Rörmokarlärling
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
  • Värmepumpar
SV: inställningar Nibe Split
« Svar #7 skrivet: 09 oktober 2015, 22:37:56 »
Tjena Bigfoot! jag har skaffat en inomhusgivare nu. så då borde jag ställa GM på -1000 istället för -800. Du säger att pumpen inte klarar att hämta hem underskottet ner till -400. hur många - grader pallar pumpen utan eltillskott?
 AngÃ¥ende bilen- tack sÃ¥ mycket
Nibe Split AMS 10-12, 100liter utjämningstjärl. Radiatorer och golvvärmeslingor, 80m2 boyta +80m2 källare.
Årsförbrukning 2013 (30264Kwh)
                      2014 (32250Kwh)
                      2015 (20000Kwh)
Niben monterad och klar 16 aug (2015)
Jan-aug           2015 (16000Kwh)

Utloggad Bigfoot

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1289
  • Karma +0/-0
SV: inställningar Nibe Split
« Svar #8 skrivet: 09 oktober 2015, 23:01:26 »
Om inte jag minns fel så har du golvvärme vilket är bra!
Du får helt enkelt se i höst vinter hur pumpen beter sig, men med golvvärme så har du betydligt bättre förutsättningar än mig.
Låg framledningstemperatur löser de flesta problemen.
Lättbetonghus från -68 inköpt augusti 2011 på 97m2+97m2 källare i Skåne.
Elpanna med nedtrampad isolering från -68.
Nibe Split installerad oktober 2011, 2 st Fresh intellivent 1 på varje plan samt 2 st Airstar 1 i sovrum ovanvåning samt 1 i tvättstugan.
Ventilation installerat löpande under 2012.
Tilläggsisolerat Okt 2013 samt energiglas i ett par rum.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh

Utloggad Chargerhell

  • Rörmokarlärling
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
  • Värmepumpar
SV: inställningar Nibe Split
« Svar #9 skrivet: 10 oktober 2015, 19:09:11 »
Tyvärr är inte golvvärmen inkopplad än. Men blir det i vinter. Håller på att renovera källaren.
Nibe Split AMS 10-12, 100liter utjämningstjärl. Radiatorer och golvvärmeslingor, 80m2 boyta +80m2 källare.
Årsförbrukning 2013 (30264Kwh)
                      2014 (32250Kwh)
                      2015 (20000Kwh)
Niben monterad och klar 16 aug (2015)
Jan-aug           2015 (16000Kwh)

Utloggad Bigfoot

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1289
  • Karma +0/-0
SV: inställningar Nibe Split
« Svar #10 skrivet: 22 oktober 2015, 21:11:13 »
Hur har det gått?
Lättbetonghus från -68 inköpt augusti 2011 på 97m2+97m2 källare i Skåne.
Elpanna med nedtrampad isolering från -68.
Nibe Split installerad oktober 2011, 2 st Fresh intellivent 1 på varje plan samt 2 st Airstar 1 i sovrum ovanvåning samt 1 i tvättstugan.
Ventilation installerat löpande under 2012.
Tilläggsisolerat Okt 2013 samt energiglas i ett par rum.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh

Utloggad Chargerhell

  • Rörmokarlärling
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
  • Värmepumpar
SV: inställningar Nibe Split
« Svar #11 skrivet: 07 januari 2016, 13:14:15 »
Hej Bigfoot! Förlåt att jag inte svarat tidigare Det har gått bra med Spliten, den går som en dröm. Hade -23gr kallt igår. Har 23gr varmt inne. Gott om varmvatten. Elpatron har gått in och hjälpt till på första läget med jämna mellanrum. Installerade pumpen i Augusti och den har inte kommit upp i 3000Kwh än. sjukt nöjd.
Nibe Split AMS 10-12, 100liter utjämningstjärl. Radiatorer och golvvärmeslingor, 80m2 boyta +80m2 källare.
Årsförbrukning 2013 (30264Kwh)
                      2014 (32250Kwh)
                      2015 (20000Kwh)
Niben monterad och klar 16 aug (2015)
Jan-aug           2015 (16000Kwh)

Utloggad Bigfoot

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1289
  • Karma +0/-0
SV: inställningar Nibe Split
« Svar #12 skrivet: 07 januari 2016, 19:12:00 »
Det är en kraftfull liten sak.
Har elpatronen enbart gått in på första stegen trots -23 så har du fått till inställningarna bra! tummenupp
Vi har haft -10 om nätterna denna veckan och jag har provat att koppla bort innegivaren och låter temperaturen falla med 1-2 grader nattetid och med det så har pumpen gått på halvfart på morgonen trots att jag enbart har -200--250 i GM på morgonen och pumpen har gått på halvfart.
Låter LLVP dra igång ett par timmar på morgonen för att värma upp de graderna.
Lättbetonghus från -68 inköpt augusti 2011 på 97m2+97m2 källare i Skåne.
Elpanna med nedtrampad isolering från -68.
Nibe Split installerad oktober 2011, 2 st Fresh intellivent 1 på varje plan samt 2 st Airstar 1 i sovrum ovanvåning samt 1 i tvättstugan.
Ventilation installerat löpande under 2012.
Tilläggsisolerat Okt 2013 samt energiglas i ett par rum.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 659
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!