Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Svenska apotek med tillstånd
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
Kampanj från Polarpumpen!.
Varför betala dyrt för nåt enkelt?

* Forumstatistik

  • stats Totalt antal medlemmar: 46096
  • stats Totalt antal inlägg: 784399
  • stats Totalt antal ämnen: 68404
  • stats Totalt antal kategorier: 4
  • stats Totalt antal tavlor: 127
  • stats Flest online: 2114

* Search


Missa inte Värmepumpsforums oberoende kostnadsfria Offerttjänst! www.energioffert.se

Annonser

Nyliga inlägg

post NIBE F730 - BS1 ej över 100
[Nibe]
Tjuckot
Idag kl. 22:49:30
post SV: Midea M Thermal monoblock
[Värmepumpar - Luft/vatten]
Ecoheater
Idag kl. 22:38:38
post SV: Missnöjd med frikyla, runda 2 - beräkning av tryckfall och kyleffekt
[Frikyla!]
Rackarnsunge
Idag kl. 21:00:33
post SV: NIBE F2025, SMO20 och korta drifttider
[Värmepumpar - Luft/vatten]
Carl N
Idag kl. 20:55:31
post SV: Styra värmepump med tillskott
[Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.]
Carl N
Idag kl. 20:44:21
post SV: Degradering av kontaktpasta heatpipe solfångare
[Solenergi]
tipo874
Idag kl. 20:34:54
post SV: Visslande oljud NIBE
[Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.]
Carl N
Idag kl. 20:15:00
post SV: Ecodan utedel låter mycket vid frostbildning?
[Mitsubishi Electric (Ecodan)]
Yamdan
Idag kl. 19:45:15
post SV: Missnöjd med frikyla, runda 2 - beräkning av tryckfall och kyleffekt
[Frikyla!]
Pen
Idag kl. 19:40:27
post SV: Missnöjd med frikyla, runda 2 - beräkning av tryckfall och kyleffekt
[Frikyla!]
Pen
Idag kl. 19:34:02
post SV: F370 - hjälp mig snåla :)
[Nibe]
Mr.Hammer
Idag kl. 19:32:50
post SV: Visslande oljud NIBE
[Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.]
Da000
Idag kl. 18:56:17
post SV: Thermia Atria + Ngenic
[Thermia]
endor2
Idag kl. 18:15:27
post SV: Kan inte ansluta till UpLink (nätverksproblem)
[Nibe]
UrbOls
Idag kl. 17:46:11
post SV: F370 - hjälp mig snåla :)
[Nibe]
krambriw
Idag kl. 17:30:49
post SV: F370 - hjälp mig snåla :)
[Nibe]
Olsjo
Idag kl. 16:58:34
post SV: Ecodan utedel låter mycket vid frostbildning?
[Mitsubishi Electric (Ecodan)]
Stefan85
Idag kl. 16:30:36
post SV: F370 - hjälp mig snåla :)
[Nibe]
krambriw
Idag kl. 16:07:35
post SV: Hur få bort intorkat mögel från fläkthjulet? Mögel i inneenhet i luftvärmepump
[Driftsforum]
TS Comfort AB
Idag kl. 15:27:25
post SV: Värt att köpa luftvärme pump?
[Värmepumpar - Luft/luft]
Josth
Idag kl. 15:24:28
Idag kl. 22:49:30 av Tjuckot | Views: 4 | Comments: 0

Hej!

Radhus, 115kvm, örebro. Två våningar, 2 vuxna och två barn. Timspot med tibber. Huset är byggt 2017 och vi flyttade in i februari. Har gått genom optimeringsguiden för F730 och ändrat en del inställningar. Men jag noterade att lufthastighetsgivaren BS1 ligger under 100. Vet inte om det var annorlunda kallare månaderna. Men vad jag förstår ska den ligga på ca 180?

Inga direkta problem med temperatur men har inte heller hunnit bo här så länge när det varit kallt.

Bytte luftfiltret som såg något fruktansvärt dammigt ut, verkligen hemskt.. men nu bytt. Noterade tyvärr bs1 först efter jag bytt, men antagligen höjdes det. Efter lite google hittade jag att korrigeringsfaktorn för BS1 var 0.68 vilket.. är lågt?

Ska jag bry mig mer om detta eller släppa det? Är något fel?

status
Rubrik
Värde
medelutetemperatur BT1   22.2°C
utetemperatur BT1   13.5°C
varmvatten laddning BT6   39.7°C
varmvatten topp BT7   46.1°C
ström EB100-BE1   0.0A
ström EB100-BE2   0.0A
ström EB100-BE3   0.0A
gradminuter   0GM
kompressormodul
Rubrik
Värde
blockerad   nej
kompressorstarter EB100-EP14   14067
värmebärarpumpshastighet EP14   0%
förångare EB100-BT16   24.4°C
hetgas EB100-EP14-BT14   25.0°C
kondensor fram EB100-EP14-BT12   22.3°C
kondensor retur EB100-EP14-BT3   22.2°C
suggas EB100-EP14-BT17   23.9°C
vätskeledning EB100-EP14-BT15   24.3°C
kompressor drifttid EB100-EP14   28585h
kompressor drifttid varmvatten EB100-EP14   3892h
aktuell kompressorfrekvens   0Hz
tillåten kompressorfrekvens   120Hz
tillåten kompressorfrekvens min   20.0Hz
ventilation
Rubrik
Värde
fläkthastighet   67%
avluft BT21   23.9°C
frånluft BT20   24.0°C
avfrostning
Rubrik
Värde
referens, lufthastighetsgivare   --
värde, lufthastighetsgivare EB100-BS1   96.9
minskning från referensvärde   0.0%
klimatsystem 1
Rubrik
Värde
extern justering S1   nej
beräknad framledning S1   26.5°C
extern framledning BT25   --
framledningstemp. BT2   22.4°C
rumstemperatur BT50   23.3°C
tillsats
Rubrik
Värde
blockerad   ja
säkringsstorlek   16A
tidfaktor   72.2h
effekt eltillsats   0.0kW
max inställd eleffekt   6.5kW
smart price adaption
Rubrik
Värde
status   aktiv
varmvatten   mini
värme   2.1
elpris SE3   207öre/kWh
Idag kl. 14:59:09 av Swenick | Views: 269 | Comments: 1

Vi funderar på att införskaffa en luft värmepump till vårat hus som är på ca 140kvm på 1 och ½ plan i Mälardalen.

Vi har bergvärme idag men vill ha en luftvärmepump för att värma lite extra vid behov på vinterhalvåret (bergvärmen inte är snabb vid temperaturväxlingar) samt att kunna använda pumpen för kyla på sommaren.

Har fått offert på 2 pumpar, någon som har erfarenhet av dessa?
Toshiba Daiseikai 9,5  6,7 kW
Daikin Stylish XRH30  6,9 kW
Priset hamnar på strax under 23,000kr inkl. installation
Idag kl. 10:38:43 av Gunnar-K | Views: 54 | Comments: 0

Grunn for spørsmålet er at jeg har en slik fordamper, og spekulerer på å bruke solceller for å varme opp vann, og bruke dette for å varme opp returvannet fra varmepumpa, før det går inn i akkumulatortanken. Kretsen i CB60-40 der det vanligvis er damp har kanskje tynne rør, og  får kanskje dårlig flow for vann?
Idag kl. 00:06:58 av hussmaskens | Views: 196 | Comments: 6

Efter ett mögelangrepp i min inneenhet på min luftluft-värmepump, 2 år gammal bara använd till kyla (har fjärrvärme), så har jag svårt att få bort alla mögelrester från bladen på det cylindriska fläkthjulet. Fläkthjulet är bortmonterat.

Resterna sitter som en tunn torkad hinna och syns först bra när hjulet torkat och är torrt. Det finns cirka 300 enskilda små fläktblad på varje fläkthjul.

Har testat:
O Jula luftvärmepumpsrengöringsspray

O https://www.cillitbang.se/products/hygien/cillit-bang-super-cleaning-bleach/
ihop med en liten flaskborste (enormt arbetskrävande, 1-2 timmars jobb och det blev ändå inte rent)

O Ångtvätt med ångstråle med Kärcher SC 5 i starkaste läget med VapoHydro aktiverat, med powermunstycke monterat, ingen mekanisk nötning.



Idéer på saker att testa:
O Mikrofibertrasa på skruvmejsel, enligt:
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=75076.0

O https://www.cillitbang.se/products/badrum/cillit-bang-ultra-cleaning-foam/

O https://www.cillitbang.se/products/hygien/cillit-bang-black-mould-moegelborttagning/
nej det är nog inte svartmögel jag har, men en chansning är att de är effektivt mot flera typer av mögel

O Ångtvätt ovan med små runda borstar, den stora runda borsten, eller den stora "dukhållarborsten" så man samtidigt ångar och bearbetar mekaniskt, det finns även en som skall oscillera de små runda huvudena automatiskt via ångtrycket:
https://www.kaercher.com/se/tillbehoer/aangturboborste-28631590.html

O Koka fläkthjulet

O Avfettningsmedel

O Något speciellt mögeldödande och mögellösande medel?

O Högtryckstvätt, med någon kemikalie?

O Ultraljudsrengöring i industristorlek

O Lägga hjulet i vatten några dagar så det intorkade möglet löses upp.

O Köpa nytt fläkthjul eller inneenhet.

Helst vill jag använda en metod som inte bygger på mekanisk nötning då fläkthjulets utformning gör det dels mycket tidskrävande och dels mycket svårt att komma åt överallt, speciellt längst inne i hjulet.

Möglet skall i första hand alltså dö, om jag inte åstadkommit det ännu, men även helst försvinna, t.ex. lösas upp så det enkelt kan sköljas bort.

Vad tror du är bästa metod för att få bort mögelresterna?



Och vad tror du om att ställa in och köra hög värme ibland för att döda mögel i inneenheten? Dvs även på sommaren då man inte har värmebehov.



Jag vill i övrigt tipsa om den bästa "rengöringsfilmen" för hela luftvärmepumpen jag hitta:
Ductless Cleaning and Maintenance Start to Finish

Att ha på våtdammsugare samtidigt som man sprutar in rengöringsvätskan (och senare vatten) med dräneringstråget monterat är smart, för då gör man även rent dräneringsröret. Se bara upp så att inte rengöringsvätskan antänder våtdammsugaren! Om du likt mig får en flöjteffekt så kan du behöva hörselkåpor!
08 augusti 2022, 22:17:06 av jojjeervalla | Views: 79 | Comments: 1

Hej!

Har en Nibe F2025 som är dockad mot SMO20. Har ett problem som är störst sommartid.
Får "felmeddelandet korta drifttider för kompressor 229"

Min teori angående detta är att då vattnet som värmepumpen jobbar mot enbart är slinga i tank så är det för lite vatten att värma upp.
DVS när vattnet börjar bli varmt i tanken tar det så pass kort tid att värma vattnet i slingan att drifttiderna blir för korta.

Någon som har någon bra idé vad jag kan göra för tex bryta när botten av tanken nått 40 grader (det verkar vara ungefär då som problemet kommer).
Jag har en gammal dykrörstermostat (sån som leder signal när temperaturen stiger till inställt värde). Kanske kan använda den, men hur ska jag ge klarsignal till pumpen att köra igen?.

Pumpen kör mot tank med fast kondensering.

Någon som har en bra idé?

Mvh
Johan
08 augusti 2022, 21:56:31 av endor2 | Views: 114 | Comments: 7

Jag har en drös radiatorer och kör med VP luft/vatten så jag vill gärna att det ska vara fritt blås i rören.

Det är dock ett gäng av dessa som den återfjädrande piggen inte åker ut, eller bara en väldigt liten bit jämfört med vissa andra.
Kan jag serva de befintliga termostaterna själv på något sätt eller bör jag ringa en vvs:are? Känns som att det kan kosta hur mycket som helst om de ska skruva runt i alla.
Jag har försökt att knacka och massera lite försiktigt och det har möjligen hjälpt lite på någon men inte någon stor utdelning.

Jag har inte tummen mitt i handen men jag vill gärna ha ganska "torrt på fötterna" med vad som behövs och hur det ska utföras om jag ska ge mig på det, man vill ju inte ha risk för läckage eller andra katastofer :)

Det kanske redan finns någon bra information här i forumet eller på nån hemsida och jag har sökt dåligt..  a:gl

AGA Termostat tidigt 80-tal gissningsvis.. bifogat bild.
08 augusti 2022, 16:38:01 av ElCabo | Views: 148 | Comments: 1

Jag har en nio år gammal NibeF370, kompletterar med luft/luft pump. Finns det möjlighet att koppla en luft/vatten pump till min F370? Lönar det sig i så fall, elller är det bättre att satsa på bergvärme?
Med dagens energipriser så får man ju fundera på varje typ av förbättring som man kan göra.

  • Jag har 120kvm bottenyta, dessutom 45kvm på övervåningen.
  • Övervåningen värms med direktverkande el.
  • LLVP sitter vid trapphuset så en del överskottsvärme går från LLVP till övervåningen.
  • Vattenradiatorer till Nibe F370 på nedervåningen.
  • Elgolvvärme i ena badrummet som dragit ungefär 2100kwh på ett år
  • Värme med Jula LLVP i garaget som håller 18 grader hela vintern.
  • Energiåtgång (jag bor själv i huset) 18.000kwh.
Vad gör jag bäst för att effektivisera min elanvändning? Jag håller 21grader inne och är inte intresserad av att sänka det.

Populärt

Medlemsinfo

 
 
Välkommen Gäst. Var snäll och logga in eller registrera dig som ny medlem.
Har du inte fått ditt aktiverings-e-postmeddelande?

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Svenska apotek med tillstånd
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
Kampanj från Polarpumpen!.
Varför betala dyrt för nåt enkelt?

* Forumstatistik

  • stats Totalt antal medlemmar: 46096
  • stats Totalt antal inlägg: 784399
  • stats Totalt antal ämnen: 68404
  • stats Totalt antal kategorier: 4
  • stats Totalt antal tavlor: 127
  • stats Flest online: 2114

* Search