Hej,
har en utedel Viessmann Vitocal 200 inköpt och installerad i december 2018. Har haft ett läckage sedan januari 2023 och hade problem med att få en kyltekniker på plats. I slutet av mars åtgärdades ett läckage I en nålventil, det fanns då ca 300 gram köldmedium kvar (vilket ska vara 2,3 kilo).
Två veckor efteråt kom samma felkoder tillbaka och i slutet av april upptäcktes ett läckage i förångarens lameller. Det bubblade ut vid provtryckning.

NÃ¥gon som har haft liknande problem?
Vad jag har förstått så går det inte att löda utifrån var det är lokaliserat och pga det tunna godset. Nya förångare finns inte som reservdel. Hela utedelen - Vitocal 200 S - finns inte längre eftersom Viessmann upphörde med den 2018. Man hade då en licens med Airwell. Den nya modellen är inte kompatibel med min innedel. Det är luft-värme-vatten.

Mvh

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3561
  • Karma +2/-0
SV: Viessmann Vitocal 200 (Airwell)
« Svar #1 skrivet: 26 maj 2023, 23:46:49 »
Är det kopparrör i gavlarna? I så fall går det lösa med vilja. Annan förångare med likvärdiga mått borde gå klämma dit.
Var i landet är det brist på tekniker?
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Stefan Larsson

  • Gäst
Stefan Larsson
SV: Viessmann Vitocal 200 (Airwell)
« Svar #2 skrivet: 03 juni 2023, 08:52:16 »
Har inte tagit isär den  sÃ¥ vet ej hur rören är formade. Just nu är det en försäkringsfrÃ¥ga  och inväntar besked frÃ¥n handläggare.Men jag tycker att det är ytterst märkligt att man mÃ¥ste byte bÃ¥de ute-och innedel för att det bubblar fram ur ett litet hÃ¥l i lamellelementet.

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3561
  • Karma +2/-0
SV: Viessmann Vitocal 200 (Airwell)
« Svar #3 skrivet: 03 juni 2023, 10:28:42 »
Nejdå, allt behöver inte bytas. Det går laga befintliga grejer, bara löda igen hålet.
Tömning, byta torkilter, vacuumsugning och fyllning är det som tar tid med reparationen.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Stefan Larsson

  • Gäst
Stefan Larsson
SV: Viessmann Vitocal 200 (Airwell)
« Svar #4 skrivet: 07 juni 2023, 20:02:18 »
Jag har sålt fastigheten, annars så skulle jag nog ha demonterat värmepumpen och sökt läckaget i förångarens lameller. Har varit i kontakt med JS Energi som har reservdelar till värmepumpar, eventuellt att man kan fram en förångare som utbytesdel. Jag inväntar svar. Men Viessmann själva säger att det finns inga reservdelar eller likadan värmepump, även om den endast är 4 år gammal.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 600
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!