Författare Ämne: Nibe 2025-VVM300 hur förhindrar man stopp efter VV-körning  (läst 4461 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad JPEG

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 360
  • Karma +0/-0
Varför stoppar pumpen efter varmvattenkörningen när gradminutrarna uppnått -350?

Pumpen startar igen efter 10 min trots att min stopptid står på 20 min.

Jag har valt startvärde -100,
VV start 45  och stopp 54 grader.
Start tillskott -800.

Utetemp nu när detta inträffar är ca -4 grader.
Kurva 9 förskjutning -1 ger framledn börvärde 43,4, som ger mig innetemp 22 grader.

Det tar onödigt lång tid att köra ifatt gradminutrarna efter detta stopp med flera avfrostningar.

Hur kan man förhindrar detta stopp och vad beror det på?

//Peter
« Senast ändrad: 26 november 2008, 01:03:49 av JPEG »
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.

Utloggad Marcus T Cicero

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 231
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller Ã¥karbrasor...
Hej  *vinkar*

Det första jag skulle göra vore att prova att ta ner varmvattenstoppet till 50°C och se om det har någon effekt. Det skulle kunna vara så att värmepumpen stannar pga för hög returtemperatur i slutet på varmvattenkörningen.

Hälsningar

Cicero
Fakta!
* 100 kvm trähus i ett plan byggt 1982 utanför Gävle.
* FTX ventilation.
* Enkelpanelradiatorer i två enkelrörslingor.
* NIBE Fighter 2030 - 7,
* VVM 240 modifierad med varvtalsstyrd laddpump
* UKV 100 som volymförstorare och första radiator.
* Framledningsgivare flyttad till efter UKV 100.

Anläggningen i drift sedan augusti 2005 (Fighter 2010-6) och januari 2016 (Fighter 2030-7).

Utloggad JPEG

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 360
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 2025-VVM300 hur förhindrar man stopp efter VV-körning
« Svar #2 skrivet: 26 november 2008, 19:50:18 »
Tack cicero!

Ok skall testa när det blir kallare igen. Kan det vara förklaringen till att CP reglerade upp till maxvarv 75% och fortsatte att gå ända till starten efter 10min? Den skall visserligen gå eftersom det var -4 ute, men knappast på toppvarv 75%.
Den hade kört ikapp gradminuterna i morse vid åttatiden till stopp, men gått hela natten.

Vilket värde kan jag kolla i menyerna för värmepumpen?

Loggas detta ev. i pumpen utan att det syns i VVM300?

//Peter
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.

Utloggad JPEG

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 360
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 2025-VVM300 hur förhindrar man stopp efter VV-körning
« Svar #3 skrivet: 26 november 2008, 23:33:01 »
Kollade VV-körning i kväll ute +/-0 så det var varmare, men ställde ner VV-stopp till +52. Gradminuter -180 varför pumpen fortsatte att producera värme till elementen utan att stoppa.
Kollade på returtemp mot 2025 när VV-körningen var klar den var 48,7 grader.
Var ligger kritisk nivå på returtemp?
Återstarten efter 10 min igår förmodar jag var styrd av temperatur i pumpen som kyldes av vattnet?

//Peter
« Senast ändrad: 27 november 2008, 14:58:51 av JPEG »
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.

Utloggad preset

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 121
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 2025-VVM300 hur förhindrar man stopp efter VV-körning
« Svar #4 skrivet: 27 november 2008, 12:44:40 »
Kollade på returtemp mot 2025 när VV-körningen var klar den var 38,7 grader.
Var ligger kritisk nivå på returtemp?

Fabriksinställning max returtemp för 2020 (antar att det är samma för 2025) är 48 ºC och kan höjas till 50 ºC, men enligt manualen ökas det värdet till just 50 ºC när VP:n kopplas till VVM300.

/preset
« Senast ändrad: 27 november 2008, 12:48:06 av preset »
Nibe 2020-10 och Elomax 450, villa i Skåne byggår -41 och -90, ca 200 m2 boyta uppvärmt till 23 gr, 155 m2 källare varav ca 75 m2 komfort-uppvärmt.

Utloggad JPEG

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 360
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 2025-VVM300 hur förhindrar man stopp efter VV-körning
« Svar #5 skrivet: 27 november 2008, 13:07:02 »
Tack preset

Ja jag har set det också när jag läser på. Nu vet jag inte vilken returtemp som nåddes vid stoppet, men i går kväll var det inte i närheten av kritisk nivå 50 grader. Har VV stopp på 53 grader nu, men vill få upp denna nivå så långt som möjligt på billig energi. Spetsberedaren på 100l står på 60 grader så det finns rikligt med varmvatten för duschande damer.

//Peter
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.

Utloggad preset

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 121
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 2025-VVM300 hur förhindrar man stopp efter VV-körning
« Svar #6 skrivet: 27 november 2008, 19:07:03 »
Ja jag har set det också när jag läser på. Nu vet jag inte vilken returtemp som nåddes vid stoppet, men i går kväll var det inte i närheten av kritisk nivå 50 grader.

Du skrev tidigare att du hade returtemp 38,7 ºC efter VV-körningen, men du har senare ändrat värdet till 48,7 ºC och om det värdet stämmer så ligger det väl nära max returtemp 50 ºC, eller?

VVM300 har ju varvtalsstyrd laddpump, vet du vilket delta T du hade vid gårdagens stopp? Om delta T är lågt så blir returtempen hög för att nå inställningen du hade på 54 ºC VV. Vet inte hur VVM300 styr laddflödet och därmed delta T, men en varvtalsstyrd laddpump borde kunna hålla delta T rätt konstant oavsett utetemp, med fast flöde däremot sjunker delta T med sjunkande utetemp.

/preset
Nibe 2020-10 och Elomax 450, villa i Skåne byggår -41 och -90, ca 200 m2 boyta uppvärmt till 23 gr, 155 m2 källare varav ca 75 m2 komfort-uppvärmt.

Utloggad JPEG

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 360
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 2025-VVM300 hur förhindrar man stopp efter VV-körning
« Svar #7 skrivet: 27 november 2008, 19:35:53 »
Hej preset
Ja det stämmer att jag korrigerade värdet till 48,7, för jag såg att vid senaste VV-körningen så var det 48,8 grader med stopptempen 53 grader. Jag måste tagit fel eftersom jag inte visste vilket värde jag skulle söka vid föregående tillfälle. Det förklarar stoppet tidigare. Jag kollade inte delta T för jag ville fånga returtempen vid VV-stopp.
Delta T för laddtempen regleras normalt till runt 8 grader med 18-20% reglerat laddpumpsvarvtal.
//Peter
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.

Utloggad preset

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 121
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 2025-VVM300 hur förhindrar man stopp efter VV-körning
« Svar #8 skrivet: 27 november 2008, 21:17:24 »
Kan ju vara sÃ¥ att vid den utetemp du hade pÃ¥ runt -4 ºC att delta T var sÃ¥ lÃ¥gt att VV inte nÃ¥dde 54 ºC därför att returtempen nÃ¥dde maxvärdet 50 ºC eller sÃ¥ var delta T sÃ¥ högt att den stoppade för hög framledningstemp 58 ºC, orsaken till stoppet kan du nog hitta i vvm300:s meny strax efter den stoppat. (ute vid pumpen status S1  04 eller 14)

Tycker detta verkar vara en brist i vvm300:s styrning, antingen skulle den reglerat laddpumpens flöde så att den undvek ett stopp innan den nådde inställningsvärdet för VV eller så skulle den om den har ett underskott i gradminuterna växlat över till radiatordrift istället för att stoppa för hög returtemp/hög framledningstemp vid VV-körning.

/preset
Nibe 2020-10 och Elomax 450, villa i Skåne byggår -41 och -90, ca 200 m2 boyta uppvärmt till 23 gr, 155 m2 källare varav ca 75 m2 komfort-uppvärmt.

Utloggad JPEG

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 360
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 2025-VVM300 hur förhindrar man stopp efter VV-körning
« Svar #9 skrivet: 27 november 2008, 21:53:16 »
Ja preset de är kloka synpunkter på styret. Jag har visserligen grad-minutervärdet för tillskott satt till -800 (fabiksinst -400), men det hade inte hjälpt i detta fall.
Jag vill inte att tillskottet skall gå in mer än nödvändigt så jag testar så högt värde som möjligt.
Varmvattnet är min tanke att spetsberdaren skall få ta och därmed öka varmvattenvolymen.
Jag vet inte om det är kanske fel att höja tempen med extern beredare energimässigt, men mängden ökar ju med 100l.

//Peter
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!