Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Ã…sknedslag...  (läst 3945 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad matsadler

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Kungsbacka
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • IVT HT+ C9 frÃ¥n 2006
Ã…sknedslag...
« skrivet: 30 juni 2016, 07:49:58 »
Hej

Hade en Rpi från Husdata inkopplad till min Greenline HT9 när åskan slog ner.
Har fått byta mycket inkl internetrouter, Rpi, spänningsaggregat till dessa mm...

Nu verkar kortet i värmepumpen också ha gett sig. Alltså det kort där D-sub kontakten för extern kommunikation sitter.

Kan nÃ¥gon hjälpa mig med vad  detta kort heter och var man kan köpa ett nytt??

Tacksam för hjälp.
Mats

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34820
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Ã…sknedslag...
« Svar #1 skrivet: 30 juni 2016, 08:14:27 »
JS energi gör reklam för att de har alla reservdelar till de stora fabrikaten, de kan säkert hjälpa dig med detta.
Just det här med åska är en av anledningarna till att jag inte gjort ett interface till olika typer av värmepumpar till den logger jag utvecklat och säljer.
Till denna typ av anläggningar är det säkrast om man inte kopplar ihop nätverk med olika potential, speciellt är det känsligt för åska, även om det sitter optokopplare och transientskydd i elektroniken.
I realiteten så "sabbar" man CE-märkningen på värmepumpen om man ansluter extern utrustning som inte kommer från tillverkaren till en värmepump, just transientskydd är en av de viktigare sakerna som testas vid CE-märkningen.

Din hemförsäkring tar väl alla kostnaderna för det där, självrisken brukar vara 1000 kr.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Per Lu

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 755
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • En glad amatör sÃ¥ "dignitär" här ovan stämmer inte
SV: Ã…sknedslag...
« Svar #2 skrivet: 30 juni 2016, 08:50:32 »
Åtminstone min hemförsäkring räknar ner värdet med åldern så när åskan tog all elektronik i min C7 efter 12 år så blev ersättningen från försäkringsbolaget hela 0 kr.

Kalaset kostade därmed mig 8400 kr för ett par år sedan. Närmaste IVT-center anlitades.

Per L
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)

From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och planerna är att skaffa ett batteri för att lagra elen. Just nu är planen att batteriet blir en V2G-bil när V2G-tekniken börjar "fungera".

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Inloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2954
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Ã…sknedslag...
« Svar #4 skrivet: 30 juni 2016, 11:22:07 »
Åtminstone min hemförsäkring räknar ner värdet med åldern så när åskan tog all elektronik i min C7 efter 12 år så blev ersättningen från försäkringsbolaget hela 0 kr.

Kalaset kostade därmed mig 8400 kr för ett par år sedan. Närmaste IVT-center anlitades.

Per L
Vp ska väl inte hålla längre?!
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Utloggad Per Lu

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 755
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • En glad amatör sÃ¥ "dignitär" här ovan stämmer inte
SV: Ã…sknedslag...
« Svar #5 skrivet: 30 juni 2016, 13:56:44 »
Min spontana rektion, när jag fick reda på hur dyr reparationen skulle bli, var att då kanske det är lika bra att köpa en ny VP.
Men det tyckte IVT centers reparatör inte alls jag behövde. Han påstod att jag säkert kunde räkna med 15-20 års livslängd. Kanske med litet tur också 25 år.

Och eftersom jag då och då loggar temperaturer så vet jag att den går hyfsat "kallt" (hetgasen), att den som mest startar 17-19 gånger per dygn och att den hittills inte har visat några tendenser att läcka gas.
Jag chansade därför på att det kommer att finnas många års drift kvar på min pump.

Per L
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)

From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och planerna är att skaffa ett batteri för att lagra elen. Just nu är planen att batteriet blir en V2G-bil när V2G-tekniken börjar "fungera".

Utloggad Olle61

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1481
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Ã…sknedslag...
« Svar #6 skrivet: 30 juni 2016, 16:00:04 »
https://jsenergi.com/ivt-reservdelar/per-pump/ivt-greenline-ht-plus-c9/rego-600-givarkort-internt.html

Det där ser ut som ett passivt kort som knappast går sönder av åska. Risken är att hela styrboxen måste bytas. Vad är det för symtom, funkar något?
Köpte hus 2005. Huset är från 1979 och det fick bergvärme 1997, IVT Greenline Compact 8.

Utloggad matsadler

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Kungsbacka
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • IVT HT+ C9 frÃ¥n 2006
SV: Ã…sknedslag...
« Svar #7 skrivet: 30 juni 2016, 22:36:30 »
Det där ser ut som ett passivt kort som knappast går sönder av åska. Risken är att hela styrboxen måste bytas. Vad är det för symtom, funkar något?

Ja pumpen funkar som den ska, men den kommunicerar inte med husdataburken...
Jag får skruva lite mer.
Tack för era tankar!

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Ã…sknedslag...
« Svar #8 skrivet: 01 juli 2016, 10:56:40 »
Det kan vara så illa att serieinterfacet har gått sönder i själva CPU'n om det inte sitter nåt drivsteg mellan som har tagit smällen. Kortet på bilden verkar som sagt var helt passivt, så det är inte troligt att nåt är trasigt där om man inte ser att nåt är bränt med blotta ögat.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Ã…sknedslag...
« Svar #9 skrivet: 01 juli 2016, 11:52:01 »
På plintkortet sitter ju några komponenter.
Jag skulle nog gissa på att nått där är bränt.

https://jsenergi.com/ivt-reservdelar/per-pump/ivt-greenline-ht-plus-c9/rego-600-plintkortssats.html
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Ã…sknedslag...
« Svar #10 skrivet: 01 juli 2016, 11:56:39 »
Då borde man se det med blotta ögat och har det blivit så hög spänning att nån av de passiva komponenterna där är bränd så är det stor sannolikhet att nåt på cpukortet också har gått sönder.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Ã…sknedslag...
« Svar #11 skrivet: 01 juli 2016, 12:00:26 »
Fast funkar pumpen som den ska så borde CPU:n vara OK.
Jag minns att ett Ã¥sknerslag en gÃ¥ng slog sönder telefonmodemet i min gamla dator, men i övrigt vart den hel.  Sc:,h
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad HÃ¥kke

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 536
  • Karma +0/-0
SV: Ã…sknedslag...
« Svar #12 skrivet: 02 juli 2016, 21:02:16 »
Jag skulle strunta i serieinterfacet om resten funkar och lägga pengarna på Rickards Logger istället. Den kan du ju mäta en del annat med också.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor

Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters knäpptank nov 2009.
VP 14 Ã¥r 13/11 2023: 24793 kompressortimmar (Snitt 1770 timmar=Ã¥r)  (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 56956 = snitt c 4068 starter/Ã¥r.

VP 13 Ã¥r 13/11 2022: 22956 kompressortimmar  (Snitt 1765 timmar/Ã¥r) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 52874 = snitt c 4067 starter/Ã¥r. Inga problem under dessa 13Ã¥r förutom rensat flexslangar en gÃ¥ng.

Total Ã¥rsförbr 2023=11780 kWh,  2024 (Fortums prognos) 11857 kWh inkl hh el, har +21 grader inomhus.

Utloggad patrikbn

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
SV: Ã…sknedslag...
« Svar #13 skrivet: 02 juli 2016, 21:34:19 »
Det sitter nästan alltid en RS232 krets mellan processor och serieport. Jag har bytt åtskilliga i typ "PLCer" i stället för att byta hela cpu-kortet.
Det blir 30 sek + en timmas jobb i stället för >10000 sek.
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.

Utloggad HÃ¥kke

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 536
  • Karma +0/-0
SV: Ã…sknedslag...
« Svar #14 skrivet: 02 juli 2016, 23:12:25 »
Som "patb" nämner, kan vara kretsen i Husdata interfacet. Prova att byta ut den här kretsen https://www.elfa.se/sv/interface-krets-rs232-dil-16-maxim-max232cpe/p/17302326?q=maxim+232&page=1&origPos=80&origPageSize=50&simi=86.49    vet inte om de har DIL kapseln , eller SO kapseln i sina interface

Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor

Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters knäpptank nov 2009.
VP 14 Ã¥r 13/11 2023: 24793 kompressortimmar (Snitt 1770 timmar=Ã¥r)  (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 56956 = snitt c 4068 starter/Ã¥r.

VP 13 Ã¥r 13/11 2022: 22956 kompressortimmar  (Snitt 1765 timmar/Ã¥r) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 52874 = snitt c 4067 starter/Ã¥r. Inga problem under dessa 13Ã¥r förutom rensat flexslangar en gÃ¥ng.

Total Ã¥rsförbr 2023=11780 kWh,  2024 (Fortums prognos) 11857 kWh inkl hh el, har +21 grader inomhus.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!