Halloj,
Jag är nybliven husägare, men jag behöver hjälp med att förstå mig på värmepumpen i huset... och där av blev jag medlem i detta fantastiska forum
Fakta om kåken:
1 plans souterränghus
Garage på nedre plan
Golvvärmeslingor ingjutna i hela bottenplattan
8 st radiatorer på övervåningen (2 rörssystem), betongbjälklag
Total uppvärmd yta: 220 kvm
Byggnadsår: 1994
Vi flyttade in i augusti 2012
Huset är beläget på gränsen mellan Västmanland och Dalarna.
Bergvärmepumpen installerades 2008 och ersatte den tidigare flispannan.
Pumpen är en IVT Greenline HT Plus C9, hålet är 160m djupt.
Växelventilen och motor byttes på garanti 2009 pga att den “läckte” varmvatten till värmesystemet när den skulle göra VV.
Inställningar på VP:
Värmeinställning 1.1 = 5.3
Finjustering 1.2 = 3grd
Shunt 1.5 = 3.8
Shunt finjustering 1.6 = 0grd
Rumstemperatur 1.10 = 22grd
Rumsgivarpåverkan 1.11 = 5
Varmvattentemp 2.3 = 51grd
Vi har inga direkta problem med att få värme eller varmvatten, men någonting är inte helt optimalt eftersom att pumpen larmar för “högt värmebärardelta GT8/GT9” när pumpen arbetar.
Vad jag har läst och sökt mig till så verkar detta vara relativt vanligt..? Och kanske inte så allvarligt..? Men det är ju iaf störigt eftersom larmet kommer minst 2 gånger/dygn (upp till 7 gånger)
Enligt larmloggen så har detta hållit på sedan tidigt i våras (jag orkade inte ratta tillbaka längre i historiken än till April 2012
)
Följande åtgärden har jag har vidtagit via tips från andra trådar:
- Alla radiatorer är fullt öppna förutom ett i förråd där radiatorn är helt strypt, dumt?
- Finns ingen luft i radiatorsystemet eller VV-tanken.
- Filtret är kontrollerat och rensat på både varma och kalla sidan
- Inre CP står på max (3e läget)
- Inre CP luftad och axeln roterar lätt
- Har ca 1 bars tryck i radiatorsystemet
- Flexslangarna har jag känt på och dom är iof svåra att trycka ihop / stumma men de knastrar inte..
Finns det något annat en lekman som mig kan kolla/prova?
Några andra frågor:
Är det normalt att röret för “Kallvatten IN” ovanpå pumpen är varmt ungefär 40cm “ut” på röret från VP? För att sedan övergå till att bli så kallt som kallvattnet är.. Verkar skumt, eller? Har jag någon slags bakcirkulation?
När är det befogat för VP att använda tillskott?
Detta blev kanske rätt långt inlägg nu men jag vill ge er så mycket kött på benen som möjligt
Är tacksam för alla förslag och idéer ni kan tänkas ha.
Ha det fint!
(lägger med några bilder på "pannrummet" också)
// Richy