Ämnessammanfattning

Skrivet av: DonPablo
« skrivet: 29 januari 2021, 04:48:16 »

Inte alls ovanligt med skit i dessa små rör, tycker det ser så ut hos de flesta jag varit hos. Säkert skit från installation, men det är säkert små avlagringar från rör och pumpar m.m
Skrivet av: StaffanH
« skrivet: 29 januari 2021, 00:05:21 »

Det är förberett och draget 2 rör till ett till fördelarskåp i garaget. Vi har eventuellt planer på att göra något med garaget i framtiden så då är det framdraget dit. Idag används inte dessa kopplingar alltså. Kranarna är stängda.
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 28 januari 2021, 23:26:37 »

Vad är det för rör som sitter på T-rören mellan pump och fördelare, lite lustigt.
Skrivet av: StaffanH
« skrivet: 28 januari 2021, 21:18:22 »

Jag testade att koppla ifrån golvvärmen helt (med avstängningsventilerna till- och från-golvvärmen på bilden) och alltså bara köra mot radiatorerna.

Då går pumpen lugnt och fint (ca30-40% i varvtal) och håller ett delta på 5-6 grader. Köldbärardiff ligger då på ca 3 grader. Den fick gå så ett dygn och det var inga problem (förutom att det blev lite kyligt på nedervåningen :-)).

När jag åter kopplar in golvvärmen tar det inte så länge innan pumpen börjar varva upp (80-101%) och verkar få "kämpa" mer. Delta på värmedelen ligger då istället på 8-10 grader och köldbärare ut går ner till ca -5.

Det verkar alltså som att jag bör fokusera på att justera in golvvärmesystemet. Eller tänkter jag fel?
Jag antar att golvvärmen (som det är inställt nu)bidrar med en hel del svalare vatten som blir "dominant" på den gemensamma returen från radiatorerna och kanske orsakar att pumpen får kämpa. Pressostaten har inte löst ut ännu sedan jag kopplade tillbaks men det är bara -1 grad ute. Senaste dagarna har den löst när det är -2--3 eller kallare.

Vad och hur bör jag göra?
- Öka eller minska flödet på golvvärmepumpen?
- öka eller minska flödet genom att justera reglerventilen för primärflödet på returen (ventil V2 på shuntgruppen)
- öka eller minska på styrventilen (V1) på golvvärmeshunten för att justera framledningstemperaturen till golvvärmen?
- Något annat?

En sak jag funderar över är att när man går in på flödesinställningar klimatssytem på pumpen, så kan man välja radiator, golvvärme eller radiator+golvvärme. Idag står den inställd på radiator enligt bild. Jag tror att detta är rätt och att man ska välja radiator+golvvärme ifall man har 2 olika frammatningsrör (klimatssystem). Eftersomjag endast har ett och med en separat shuntgrup gör golvvärmen så ska det väljas radiator. Eller har jag fel här?

Ytterligare en sak. Brukar flödesmätarna bli så skitiga snabbt? Installerades hösten 2017 och det tog nog bara 1-1,5 år innan domvar så här svarta (inringade påbilden). Är det enkelt att byta till nya?

Många frågor, men jag vill verkligen lära mig hur allt hänger ihop och vad som påverkas i systemet när man ändrar olika parametrar.


Skrivet av: DonPablo
« skrivet: 27 januari 2021, 17:47:26 »

Törs nästan garantera att det är expansionsventilen, få dit en kyltekniker och mäta trycken, jag tror ventilen kärvar och pumpen suger ner sig lågtryckspress löser
Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 27 januari 2021, 10:26:35 »

Höj minsta VB till 30% så länge.
Borde gå att ha den på minsta 10% i längden.
Skrivet av: StaffanH
« skrivet: 27 januari 2021, 10:07:01 »

Det hjälpte inte med kb på 100%. När kompressorn kommer igång kör den lugnt ett tag och börjar sen varva upp. Den varvar upp till 101% och kör så kanske 5 min innan den lägger av, och pressostat larm kommer efter några minuter.

Skrivet av: StaffanH
« skrivet: 27 januari 2021, 08:26:20 »

Har ställt in kb på 100%.Får se hur det går. Var sitter expansionsventilen som skulle kunna vara problemet? Inget man byter själv antar jag?

Stort tack för hjälpen.
Skrivet av: DonPablo
« skrivet: 27 januari 2021, 06:04:42 »

Ställ in kb pumpen tillsvidare på 100% manuellt, testa att köra så, löser den fortfarande, så är jag nästintill säker på att felet sitter i expansionsventilen, har bytt några stycken på 2-3 år gamla 1155/1255. Hos en som var 2 år, där var exp ventilen helt fast i stängt läge.
Skrivet av: DonPablo
« skrivet: 27 januari 2021, 05:54:48 »

Ja, filtret på VB är rensat. Det är det magnetfiltret som sitter på returen precis innan pumpen va?

Är det mista tillåtna hastighet på VB pumpen som ska ställas upp till 50% eller är det hast. i väntläge?

på kb pumpen har du inte dom inställningarna som visas, det där är vb pumpen. Kb har antingen auto, eller manuellt!
Skrivet av: StaffanH
« skrivet: 26 januari 2021, 21:04:11 »

Ja, filtret på VB är rensat. Det är det magnetfiltret som sitter på returen precis innan pumpen va?

Är det mista tillåtna hastighet på VB pumpen som ska ställas upp till 50% eller är det hast. i väntläge?
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 26 januari 2021, 20:53:34 »

Om det du säger med .75 % på KB-pumpen , men i rutan står 1 % , går pumpen på 75 % då, ställ upp den siffran till min 50% och avvakta
Löser den på HT så blir inte VP av med värmen, mera fart på VB-pumpen. Ska  även finnas  ett filter för VB , har du kollat det.
Skrivet av: StaffanH
« skrivet: 26 januari 2021, 20:39:11 »

Jag som trodde att jag underlättade genom att göra om logfilerna till excel :-)
Här kommer dom som text iaf.

Systemtrycket är 1 bar. Cirk.pumpen till golvvärmen går att ställa in  på proportional pressure, constant pressure och constant curve och sen 3-4 olika kurvor till varje val. Det står dock att till golvvärme så bör constant pressure användas. Den stog på constan pressure kurva 1 men jag ändrade den till 2 i morse. Pressostaten har ändålöst ut 2 ggr idag efter det. 

Jag har luftat alla radiatorer. Men själva pumpen är jag osäker på hur jag avluftar. Får läsa på där. Likaså köldbäraren. Hur avluftar man den? Jag har rensat filtret på körlbäraren några gånger men vet inte hur jag ska avlufta. Är det via nivåkärlet då eller? Förloras inte trycket på köldbärarslingan då?

Har också reagerat på att ködbärare ut går ner så mycket och att deltat blir 5-6 grader. Vad är orsaken till detta?

Bifogar en bild på de inställningar som kan göras för värmebärarpumpen. Köldbärarpumpen är fast inställd på 75% enligt förslag från installatören.



Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 26 januari 2021, 20:36:05 »

Men det känns så konstigt när den kommer ända ner på 1% hastighet från att ha legat på runt 5% en stund.
På en 1255 är värmen blockerad, men här med 1155 så kan ju installationen ha blivit vald med annan konstruktion, även om det inte är sannolikt med tanke på radiatorerna.
Tänkte det vore bra att dubbelkolla så den inte reglerade efter summan av en felaktig retur i alla fall. Delta är ju bra hela tiden, men värmen tas kanske inte emot så bra.

Att gradminuterna inte räknar bort har jag heller ingen jättebra förklaring till. Tidigare har jag inte lagt märke till att den inte tappar gradminuter under varmvattenproduktion. Har man en stor varmvattenberedare och gradminuterna står still så vet jag inte hur det ska fungera. Ser det rätt ut verkligen?
Skrivet av: DonPablo
« skrivet: 26 januari 2021, 20:10:53 »

Värmesystemet är blockerat under varmvattentillverkning, och den är programmerad så att den sänker hastighet på vb pump, för att inte nå 58 grader på kondensor in, eller 65 grader på kondensor ut, för då larmar den och stänger av.
Såg att kbut var ner på nästan -6 grader, kommer den så lågt, då stegar kompressor ner.
Hetgasen blir naturligt hög vid vv körning, då vbpumpen drar ner hastighet, då stiger kondenseringen.
Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 26 januari 2021, 19:59:01 »

Jag som klantat mig i vanlig ordning.

Det fanns några saker som var märkliga. T ex:

KB deltaT är ofta runt 5-6. Är riktlinjerna inte samma längre?
Hetgasen är något hög inom normala gränsen.
Larm 58 pressostat
Larm 68 pressostat
Larm 163
01/17 19:24 Kondensor in 66 grader. Kompressorn gick för 25 minuter sedan. Elpatronen kör, men varför? Larmar vid vattentemp ~53/53.
01/16 20:21 Den sänker värmebärarpumpen hela tiden, ser ut som den håller delta på värmebärare. Men returen är relativt låg hela tiden. Kompressorn går lugnt, men går. Detta är slutet av tappvattenvärmning. Eller fortsättning av ej avslutad.
Kan värmesystemet kyla returen för varmvattnet? I så fall kan det ju bli ett reglerproblem av det. Är värmesystemets cirkulation blockerad av växelventilen via vattenproduktion eller kan det hämta värme samtidigt så som det är kopplat?
Bilder kanske är bra om du är osäker på svaret.

Kan du visa alla inställningar du har att välja på för värmebärarpumpen? Du kanske behöver fast varvtal eller restriktioner.
Skrivet av: DonPablo
« skrivet: 26 januari 2021, 19:08:39 »

Spara logfilen som .txt fil, den går inte se i logviewer nu i xlsx format
kan du ställa om pumpen i golvvärmen, så den går på hastighet istället för tryck? prova hastighet 2
Vad har du för systemtryck?
Har du luftat både kb och värmebärare? Både på pump, radiatorer och golvvärmefördelare?
Skrivet av: StaffanH
« skrivet: 26 januari 2021, 07:14:51 »

Jag har tagit en logg. Den är medskickad i första inlägget. Behöver dock hjälp av en kunnig med att tyda vad som händer innan pressostaten löser ut.
Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 26 januari 2021, 06:48:49 »

Oj, tekniken går framåt..
Överskåda interna temperaturer kanske är en bra början så det går fokusera på rätt sida. Loggning med USB-minne bakom modellbrickan är ett bra sätt att se vad som händer över längre tid.
Skrivet av: DonPablo
« skrivet: 25 januari 2021, 19:28:06 »

det får du inte reda på om det är hög eller låg, för dessa är kopplade i serie, och bryter kretsen mot invertern. det brukar stå, hög eller lågtryckspressostat, eller pressostatlarm.
Man måste kolla vilken pressostat som är bruten (jag tippar på lågtryck)
Du måste lufta allt ordentligt, pump, radiatorer och golvslingor, sen bör du se till att du inte har luft i köldbärarslingan.
Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 25 januari 2021, 19:13:25 »

Det finns två pressostater, högtryck eller lågtryck. Vilken löser?
Skrivet av: StaffanH
« skrivet: 25 januari 2021, 14:22:44 »

Har en Nibe F1155-16. Installerad nov-17. Borrdjup 210m. Pumpen är dockad mot en VVB Nibe 300 liter.

Har problem med pressostatlarm som kommer när det är minusgrader ute så kompressorn spärras. Hade även problem förra vintern men den var såmild så det var endast ett fåtal gånger. Efter att ha läst på lite antar jag att det kanske är flödesproblem som är orsaken. Men frågan är om det är värmebärarsidan eller köldbärarsidan som är orsaken?

Huset är sutteräng med radiatorer på övervåningen och golvvärme via LK-shuntgrupp på nedervåningen. Cirkulationspumpen i shuntgruppen är inställd på konstant tryckreglering men hur vet man om det är kurva 1,2 eller 3 som är bäst lämpad? Vad är skillnaden på dessa 3 kurvor?
Alla radiatorer är fullt öppna.
Har tagit en logg över 3 dagar för någon vecka sen när det var lite kallare och problemet kommer.

Smutsfilter på värmebärarsidan och köldbärarsidan är rensade för någon månad sen men problemet kvarstår.


Tar tacksamt emot förslag vad som kan göras för att bli av med problemet. Tar även gärna emot synpunkter ifall det är några inställningar som ser konstiga ut och behöver optimeras. Skickar med inställningsfilen ifrån pumpen ifall någon kunnig person kan få ut något vettigt från den.     

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!