Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: strand86 skrivet 21 mars 2011, 15:31:48

Titel: Fighter 2025-6
Skrivet av: strand86 skrivet 21 mars 2011, 15:31:48
Hej,

Har en FIGHTER 2025-6 installerad med en tvåstegstermostat EVECO till en EVC240 (enligt NIBE dockning M10889). Termostaten fungerar utmärkt och kallar på värmebehov från 2025 och EVC som den ska.

Mitt stora problem är att 2025 kommer endast upp i ca 42-43 grader framledningstemperatur på egen hand vid +3 grader utetemperatur. Under +3 graders utetemperatur måste EVC  gå in med elpatronen för att värma. Huset är endast 160 kvm stort och jag tycker att 2025 borde kunna klara att värma på egen hand betydligt lägre än +3 grader.

Jag har försökt att justera cirkulationsflödet så att ΔT följer kurvan i installationsanvisningen. Vid kallare väder räcker då flödet ej till för att få varmt i huset. Elementen har moderna termostater som är öppna för fullt.  Det finns två cirkulationspumpar, en på i EVC240 och en för 2025.

Kan någon ge mig tips på vad jag skall göra?
Titel: SV: Fighter 2025-6
Skrivet av: cyklonmannen skrivet 21 mars 2011, 16:00:08
Hej!

Börja med att kolla fasströmmarna, de skall enligt MOS sid 22 vara ca 3,5-3,7 A, kolla alla 3.
Titel: SV: Fighter 2025-6
Skrivet av: Carl N skrivet 21 mars 2011, 18:01:44
Hur gammalt är huset och var i landet ligger det?
Titel: SV: Fighter 2025-6
Skrivet av: strand86 skrivet 21 mars 2011, 19:29:10
Hur gammalt är huset och var i landet ligger det?

Huset ligger i Limhamn/Malmö och är ett äldre renoverat stenhus.
Titel: SV: Fighter 2025-6
Skrivet av: strand86 skrivet 21 mars 2011, 22:18:33
Hur gammalt är huset och var i landet ligger det?

Huset ligger i Limhamn/Malmö och är ett äldre renoverat stenhus.

Förbrukning senaste 12 mån ca 36000 kwh.
Titel: SV: Fighter 2025-6
Skrivet av: Carl N skrivet 22 mars 2011, 07:02:27
Hur gammalt är huset och var i landet ligger det?

Huset ligger i Limhamn/Malmö och är ett äldre renoverat stenhus.

I så fall är det inte konstigt att en 2025-6 "bara" fixar +3 ºC utan elpatron.
Jag skulle rekommenderat en till två storlekar större VP till detta hus, 160 m2 är inte så litet och äldre stenhus är notoriska energislukare.
Titel: SV: Fighter 2025-6
Skrivet av: apankoko skrivet 25 mars 2011, 14:36:08
Hur gammalt är huset och var i landet ligger det?

Huset ligger i Limhamn/Malmö och är ett äldre renoverat stenhus.

Förbrukning senaste 12 mån ca 36000 kwh.

Mitt behov har varit ca 30000kWh (120kvm, stenhus 20-tal, Malmö) och blev rekommenderad en 10:a, allra minst en 8:a. Mitt val föll dock på splitten (upp till 12kW) som under vintern har tillgodosett mitt behov utan konstigheter. Således tror jag att din pump att för liten för ditt hus.