Ämne: larm på nyinstallerad bergvärmepump (läst 6764 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
wptno1
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 61
Karma +0/-0
wptno1
larm på nyinstallerad bergvärmepump
«
skrivet:
30 september 2012, 17:43:23 »
Citera
Någon som kan hjälpa mej för jag har verkligen ingen aning.
Har precis installerat en nibe F1145 och en vpb 200, och jag körde igång den idag efter elektrikern varit här och gjort sitt.
Pumpen varnar för lågtryckslarm och nu även låg KB ut den ligger på in 14 och ut -8grader, jag har kollat alla filter och fått fyllt på ca 2 liter i systemet via nivåkärlet.
Loggat
heat-peak
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 53
Karma +0/-0
Kön:
heat-peak
SV: larm på nyinstallerad bergvärmepump
«
Svar #1 skrivet:
30 september 2012, 18:39:07 »
Citera
Jag fick samma larm innan installatören lyckats på ut all luft ur kollektorslingan.
Man skall tydligen koppla på en extern pump och sedan cirkulera ett tag.
I meny 5.1.8 kan man även sedan sätta köldbärarpumpen på kontinuerlig drift
i 10-dager vilket tydligen är vanligt vid nyinstallation för att få bort de sista
luftbubblorna.
Annars (om du inte installerat själv) får du väl göra som jag och tala med installatören.
P.S. mitt system är trycksatt, skulle inte kunna fylla på något via nivåkärlet för tillfället.
«
Senast ändrad: 30 september 2012, 18:42:13 av heat-peak
»
Loggat
Nibe F1145-8 + VPB300 + FLM + UKV300 + ECS41 + 200 m borrhål (ca 190 aktivt)
Trähus byggt 1929 boyta 165 m2
http://e-logger.se/pub?Hemett
http://e-logger.se/pub?Hemtva
wptno1
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 61
Karma +0/-0
wptno1
SV: larm på nyinstallerad bergvärmepump
«
Svar #2 skrivet:
30 september 2012, 20:28:46 »
Citera
okok.
Jag monterade ihop alltihop och gjorde allt själv , allt utom påfyllning av köldbäraren
, det är väl så att ska de bli bra gjort så får man väl göra det själv, det är väl ingen ide att ringa firman som fyllde köldbäraren och få dom att komma hit och trycka ut den sista luften heller, dom ska väl ha ännu mer betalt då, men å andra sidan så kan jag ju inte slänga ut 1200 spänn på en pump som jag använder en halv gång.
Surt sa räven..
Hur kan den sista luften försvinna om man kör på 10 dagars kontinuelig drift, var åker den ut? det är väl ett stängt system, om man inte har monterat dit en luftare då,, som jag inte har gjort
Trycksätter man normalt med det medföljande nivåkärlet? hur mycket isåfall?
Loggat
Rickard
Rickard
Administratör
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 34902
Karma +55/-44
Kön:
Ägare av forumet
Rickard
SV: larm på nyinstallerad bergvärmepump
«
Svar #3 skrivet:
30 september 2012, 20:34:53 »
Citera
Är det bergvärme?
Fyll vatten i nivåkärlet så att det finns vatten som kan ersätta kvarvarande luft.
Kolla om det inte finns avluftare inuti själva värmepumpen, har för mig att det finns det, i vart fall på äldre pumpar.
När du avluftar, ha inte cirkpumpen igång.
Om flödet uteblivit kan du ha luft i pumpen, starta pumpen och skruva loss den stora skruven längst bak på motorn, då kan du bli av med luften den vägen, det kommer lite vatten också, så ha en trasa till hands.
Kör sedan cirkpumpen kontinuerligt i några dagar.
Ett sätt som gör att du kan bli av med luft är att köra cirkpumpen, och så snabbt stänga/öppna en av ventilerna på KB-ledningen så du får ett "slag" i ledningarna, det rycker loss luft som sitter på högpunkter.
Ett bra sätt att se om du har mycket luft kvar i systemet är att trycksätta nivåkärlet, om vattennivån sjunker mycket så har du mycket luft i systemet.
Jag fyllde luft med hjälp av garagekompressorn, om du blåser bakvägen in i säkerhetsventilen samtidigt som du vrider på den röda/svarta ratten så öppnas ventilen och släpper in luft.
Maxtryck för slangen är 6 bar.
Trycksätt inte mer än max 1 bar.
«
Senast ändrad: 30 september 2012, 20:37:10 av Rickard
»
Loggat
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst
:
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 19108
Karma +15/-13
Smurfen.
SV: larm på nyinstallerad bergvärmepump
«
Svar #4 skrivet:
30 september 2012, 21:14:52 »
Citera
Ställ upp hastigheten på kalla cp på max om du inte redan gjort det.
Loggat
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.
wptno1
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 61
Karma +0/-0
wptno1
SV: larm på nyinstallerad bergvärmepump
«
Svar #5 skrivet:
30 september 2012, 21:53:32 »
Citera
testade att få lite slag på flödet i köldbärarn genom att stänga och öppna lite snabb samt tog bort skruven på pumpen, får testa och trycksätta nivåkärlet imorgon .
Någon avluftare finner jag inte, varken på nibe ritningarna eller i pumpen, varför har dom valt att ta bort den om den funnits på äldre modeller?,den hade ju hjälpt en del.
Smurfen: Jag har läst att detta kan lösa problemet men hur gör man för att få kalla cp på max på denna Nibe F1145 finns det nån inställning i menyn eller sitter det en ratt på själva pumpen?
Loggat
wptno1
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 61
Karma +0/-0
wptno1
SV: larm på nyinstallerad bergvärmepump
«
Svar #6 skrivet:
30 september 2012, 22:26:36 »
Citera
Hittade menyn och höjde kalla cp från 50 till 90 men då slog den av på larm med en gång ,kompressorn hann inte gå i 2 sek.
Någon mer inställning jag borde ändra när jag är i gång?
tusen tack för att ni tar er tid!
Loggat
tipo874
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4360
Karma +5/-0
Kön:
tipo874
SV: larm på nyinstallerad bergvärmepump
«
Svar #7 skrivet:
30 september 2012, 23:28:34 »
Citera
Du kan ha råkat ut för att förångaren frusit ihop.
Kör KB-pumpen manuellt och kolla om du har nåt flöde.
Jag råkade ut för att en packning började läcka och ca 150 l brine rann ut i matkällaren. Kul när man inte är där.
När installatören skulle fylla upp igen gjorde han tydligen nåt misstag och förångaren frös ihop så att det inte fanns nåt flöde.
Jag kunde kolla tempen remote via SMS40 och det tog ca ett dygn innan den hade tinat upp och vi kunde köra igång normalt igen.
Loggat
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
https://spiff.hax.se/log.html
Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.
David Rinnan
Svart bälte i frågor...
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm, Tyresö
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Kön:
Teknikintresserad
David Rinnan
SV: larm på nyinstallerad bergvärmepump
«
Svar #8 skrivet:
30 september 2012, 23:39:05 »
Citera
sjukt. Du har byggt ihop hela pumpen själv och anlitar någon för att göra ett enda moment och det blir fel...
om det nu är det som är felet det vill säga..
När dom fyllde på brine här så hade dom en tunna med en extern pump med ett sjuhelsikes drag på.
Mitt system är trycksatt. 1.1 bar eller 1.2 bar tror jag (vanligt men lite mindre exp kärl). När KB CP drar igång sjunker trycket 0.1 bar eller så.
Loggat
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.
Rickard
Rickard
Administratör
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 34902
Karma +55/-44
Kön:
Ägare av forumet
Rickard
SV: larm på nyinstallerad bergvärmepump
«
Svar #9 skrivet:
01 oktober 2012, 07:38:42 »
Citera
Det kan ta rätt många timmar innan förångaren tinar upp igen.
Starta cirkpumpen manuellt, och låt för allt i världen inte kompressorn starta igen innan du vet säkert att du har flöde i KB-kretsen.
Loggat
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst
:
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236
wptno1
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 61
Karma +0/-0
wptno1
SV: larm på nyinstallerad bergvärmepump
«
Svar #10 skrivet:
01 oktober 2012, 08:04:41 »
Citera
Hur ser jag om jag har något flöde?
Och hur startar jag cirkpumpen manuellt
«
Senast ändrad: 01 oktober 2012, 08:08:48 av wptno1
»
Loggat
Rickard
Rickard
Administratör
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 34902
Karma +55/-44
Kön:
Ägare av forumet
Rickard
SV: larm på nyinstallerad bergvärmepump
«
Svar #11 skrivet:
01 oktober 2012, 08:27:23 »
Citera
Sidan 25 i installatörsmanualen:
http://www.nibeonline.com/pdf/431002-1.pdf
Om du startar cirkpumpen och sedan snabbt stänger/öppnar en av ventilerna på KB-ledningen så skall nivån i nivåkärlet åka upp/ned om du har flöde.
Sen borde du kunna höra att det blir en "smäll" i ledningarna när du tvärtstänger ventilen - om du har flöde.
Vatten i rörelse har en rätt stor inbyggd kraft.
Om du inte får flöde, stäng av cirkpumpen igen, annars kan den gå varm.
Då får du vänta på att förångaren tinar.
Loggat
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst
:
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236
wptno1
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 61
Karma +0/-0
wptno1
SV: larm på nyinstallerad bergvärmepump
«
Svar #12 skrivet:
01 oktober 2012, 08:38:40 »
Citera
Detta bådar inte gott, testade ju att stänga kranar igår och det var inget ljud alls , "halvstänger" man en kran så ska man väl kunna hör ett litet svischande iallafall.
Så allt man kan göra är att vänta tills det tinar om det frusit?
Loggat
Rickard
Rickard
Administratör
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 34902
Karma +55/-44
Kön:
Ägare av forumet
Rickard
SV: larm på nyinstallerad bergvärmepump
«
Svar #13 skrivet:
01 oktober 2012, 08:40:49 »
Citera
Varierar inte nivån i nivåkärlet när du stänger öppnar?
När jag skriver att du skall stänga ventilen snabbt så menar jag snabbt, alltså den skall gå från fullt öppen till fullt stängd på tiondels sekunder.
Obefintligt flöde kan bero på att du har luft i pumpen också.
Förångaren borde ha tinat upp över natten.Men har du provat starta om upprepade gånger kan det vara KALLT där inne i isoleringen, typ -50 grader.
Loggat
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst
:
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236
wptno1
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 61
Karma +0/-0
wptno1
SV: larm på nyinstallerad bergvärmepump
«
Svar #14 skrivet:
01 oktober 2012, 09:57:31 »
Citera
Yes !
Då startade jag kb pumpen manuellt och höjde hastigheten på den och fick igång flödet så nu visar k in: 6,5 och k ut: 7,2
men detta blir väl stabilare när den har kört ett tag skulle jag tro.
sen så fick jag upp ett meddelande på kompressorinfo: hög kond in, detta kom inte som ett larm utan som ett meddelande, vad betyder detta?
sen så står det kompressorinfo : Från , ska det inte stå när den har tänkt att starta eller Till?
Loggat
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
2
Next
Alla
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.