Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Behöver hjälp  (läst 6546 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Behöver hjälp
« Svar #15 skrivet: 04 januari 2016, 23:43:08 »
Ingen risk att köldbäraren fryser, den ska klara -30 °C.
Men varför larmar den då KB in ligger kring 5 °C ? ???
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad jonas 10

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 440
  • Karma +0/-0
SV: Behöver hjälp
« Svar #16 skrivet: 04 januari 2016, 23:58:47 »
Tack för alla svar.elen gÃ¥r och kan hÃ¥lla hygglig temp. FrÃ¥gan är varför jag skulle ställa om till fabriks inställningarna 😡. Jag tror att det är nÃ¥gon inställning där. Jag fick ställa om pumpen själv och jag har ingen aning om jag satt alla inställningar rätt. Fick knappt igÃ¥ng pannan överhuvud taget. StÃ¥r i manualen att man kan Ã¥terställa alla kundinställningar till fabriksvärden utan att inställningarna gjorda av installatören pÃ¥verkas ej. Det kan jag säga att sÃ¥ är inte fallet.
IVT greenline HE C7

Utloggad jonas 10

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 440
  • Karma +0/-0
SV: Behöver hjälp
« Svar #17 skrivet: 05 januari 2016, 00:09:42 »
Hej lmf
Tempen sjunker snabbt ner till ca 1,7 sedan larmar det. Vätska finns det
IVT greenline HE C7

Utloggad Lmf

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
SV: Behöver hjälp
« Svar #18 skrivet: 05 januari 2016, 00:23:38 »
Eftersom tempen sjunker så snabbt från 5,5°C till 1,7°C så tider det på att det inte finns någon cirkulation.

Hur ser filtret ut? har du rensat det?
GÃ¥r cirkulationspumpen?
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

Utloggad jonas 10

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 440
  • Karma +0/-0
SV: Behöver hjälp
« Svar #19 skrivet: 05 januari 2016, 00:44:29 »
Kan man se det i menyn att jag har satt på. Är det kölbärarpump. Nu gick pumpen i ca 7 minuter sen la den av
IVT greenline HE C7

Utloggad Lmf

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
SV: Behöver hjälp
« Svar #20 skrivet: 05 januari 2016, 01:02:27 »
Nej du kan inte se i styrsystemet om cirkulationspumpen verkligen går..
Det du ser i styrsystemet är bara att styrsystemet vill att pumpen skall gå.

Du mÃ¥ste öppna pumpen som  vi skrivit i tidigare poster och känna med en skruvmejsel att pumpen inte sitter fast.
men kolla först om det sitter ett filter på kall sidan och att inte detta filtret är igensatt.

Kan eventuellt sitta en låda av frigolit på slangen som går till bergvärmehålet
I denna låda sitter en ventil
Stäng den ventilen och öppna muttern
under muttern sitter ett filter fast med en spårring.
Hur filtret ser ut ser du på följande sidor
Länk 1 och Länk 2
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

Utloggad jonas 10

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 440
  • Karma +0/-0
SV: Behöver hjälp
« Svar #21 skrivet: 05 januari 2016, 01:09:00 »
Filtret var inte smutsigt. Tack alla för att ni försökt hjälpt mig. Jag får kolla cirkpumpen i morgon. Vill inte börja riva nu.
IVT greenline HE C7

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Behöver hjälp
« Svar #22 skrivet: 05 januari 2016, 08:02:03 »
Det är egentligen inget konstigt att KB-temp sjunker då KB-pumpen startar, jag tror det handlar om nått annat.
Den ska inte larma på låg temp köldbärare ut såvida det inte är många minusgrader på tempgivaren.
Enda undantaget är om man råkat ställa in den för grundvattenvärme?
Kan du kolla inställningen i följande menyer?
9.1.5.1 (ska vara Nej) och 11.1.1 och 11.2.1 (ska vara -6 °C resp -8 °C).
Annars har du råkat ställa in värmepumpen för grundvattenvärme.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad jonas 10

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 440
  • Karma +0/-0
SV: Behöver hjälp
« Svar #23 skrivet: 05 januari 2016, 08:46:16 »
Hej carl
Ja den var inställd på grundvatten värme så nu har jag ställt den på nej. Och nu har pumpen gått i ca 10 minuter. Är det några andra inställningar som jag bör titta på som jag kan ha ställt fel. Tack för hjälpen
IVT greenline HE C7

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Behöver hjälp
« Svar #24 skrivet: 05 januari 2016, 16:02:28 »
Du fÃ¥r ju trimma in en bra kurva mm, men annars tror jag inte att nÃ¥tt mer mÃ¥ste ändras.  :-\
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad jonas 10

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 440
  • Karma +0/-0
SV: Behöver hjälp
« Svar #25 skrivet: 05 januari 2016, 18:08:31 »
Jag tänkte det stog nÃ¥got om elnod eller vad den heter  det är väl för att hindra korrosion i varmvatten beredaren ska den vara pÃ¥  ?  och framlednig stog pÃ¥  max 80 lÃ¥ter väldigt högt men det kanske inte gör nÃ¥got
« Senast ändrad: 05 januari 2016, 18:12:23 av jonas 10 »
IVT greenline HE C7

Utloggad lob

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Nälden
  • Antal inlägg: 134
  • Karma +0/-0
SV: Behöver hjälp
« Svar #26 skrivet: 05 januari 2016, 19:14:45 »
Hatten av för CarlN tummenupp/LOB
Nibe 1255. 175+150 m borra.  270 kvm Siporexhus. Startförbrukning 48 000 kWh-20000 kwh(med IVT E11)
 Nälden-Jämtland

Utloggad jonas 10

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 440
  • Karma +0/-0
SV: Behöver hjälp
« Svar #27 skrivet: 05 januari 2016, 20:27:53 »
Verkligen stort tack tummenupp
IVT greenline HE C7

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Behöver hjälp
« Svar #28 skrivet: 05 januari 2016, 22:50:52 »
Jag tänkte det stog nÃ¥got om elnod eller vad den heter  det är väl för att hindra korrosion i varmvatten beredaren ska den vara pÃ¥  ?  och framlednig stog pÃ¥  max 80 lÃ¥ter väldigt högt men det kanske inte gör nÃ¥got

Du kan ju sänka max framledning, vanligen används den för att skydda golvvärme från övertemp men man kan ställa in ett värde där om man vill annars med.
Det där med elanod beror på vad det är för material i din varmvattenberedare?
Själv har jag kopparberedare och saknar anod, men har man nÃ¥tt annat sÃ¥ kanske den ska vara aktiv?  dontknow

Edit: Det är nog bara om VVB:n är i emalj som man behöver skyddsanod, annars ska det stå nej där.
« Senast ändrad: 06 januari 2016, 11:35:58 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad jonas 10

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 440
  • Karma +0/-0
SV: Behöver hjälp
« Svar #29 skrivet: 06 januari 2016, 19:38:49 »
Tack. Ska kolla vad det är för beredare
IVT greenline HE C7

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!