Fungerar inte!!!
« skrivet: 13 januari 2009, 17:34:32 »
 huvuddunk
Installerade Nibe Fighter 1215 Hösten 2006, När den är rätt inställd (enl installatören) så går elpatronen igång redan vid -6grader.

Vi bor i ett gammalt, nyrenoverat timmerhus på ca 220m2, Källarvåning med golvvärme, Bv element + golvvärme i tvättstuga och toalett, övervåning med delvis full takhöjd.
Jag och min man tror att vi fått för liten värmepump?? Vad tror ni??

Kollektorslang 500m, sedan i Juni, juli -08 har elpatronen gått strax under 400 timmar, känns som en dålig investering...

Är det någon som har Nibe fighter 1215, skriv och berätta hur ni har det... vilken storlek på hus antal timmar elpatronen gått osv... :-\

Utloggad Maijckel

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 376
  • Karma +0/-0
  • Här blir det el till 400 VP:ar (om det blÃ¥ser)
SV: Fungerar inte!!!
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2009, 17:39:24 »
Vad är det för storlek på din pump och var bor du någonstans?
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.

Utloggad luckyman

  • Känd frÃ¥n TV
  • Dignitär inom värmepump
  • ****
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
  • Kön: Man
  • We´re all from the ghetto, Halleluuujah
SV: Fungerar inte!!!
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2009, 17:41:18 »
Är källaren isolerad??
Golvet är det isolerat eller lades golvvärmen direlt på bef.platta??
Mest kyla men lite värme också

Utloggad almacougan

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
SV: Fungerar inte!!!
« Svar #3 skrivet: 13 januari 2009, 17:50:05 »
Isolerat innan gjutning av källare, har haft hit en thermograf, för att kolla om det läcker värme, inget onormalt läckage enl dalarnas energiråd. Jag tror att det är 7 kw på pumpen, osäker, kan vara 8 kw, hittar inget i intruktionsboken. Bor i Dalarna.

Utloggad pricken

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
  • Kön: Man
  • Fifaen vad det gÃ¥r, i buskar och hÃ¥r.....
SV: Fungerar inte!!!
« Svar #4 skrivet: 13 januari 2009, 17:52:39 »
mjo, nog känns det som att 7kw e för lite till 220m2
Ã…r 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
Ã…r 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
Ã…r 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
Ã…r 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh

Ql med VP

Utloggad almacougan

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
SV: Fungerar inte!!!
« Svar #5 skrivet: 13 januari 2009, 17:57:11 »
Sist jag pratade med rörkröken, sÃ¥ sa han att det inte var bara att byta värmepump, dÃ¥ mÃ¥ste det i mer slang i backen. ???  ???

Utloggad Maijckel

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 376
  • Karma +0/-0
  • Här blir det el till 400 VP:ar (om det blÃ¥ser)
SV: Fungerar inte!!!
« Svar #6 skrivet: 13 januari 2009, 18:03:23 »
Du kan säkert byta upp dig till en 10kw pump utan att dina 500m slang blir för lite (om inte slangen ligger i sand). Kan rörisen tänka sig att byta in din pump isåfall?

7kw borde funka till 220 m2 nyrenoverat hus om ni inte snÃ¥lat pÃ¥ isoleringen... Kanske suger golvvärmen i källaren onödigt mycket värme, prova att strypa slingorna i källaren en aning. 

Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.

Utloggad luckyman

  • Känd frÃ¥n TV
  • Dignitär inom värmepump
  • ****
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
  • Kön: Man
  • We´re all from the ghetto, Halleluuujah
SV: Fungerar inte!!!
« Svar #7 skrivet: 13 januari 2009, 18:08:23 »
Om nu 220m2 är uppvärmt, huset är tilläggsisolerat riktigt bra så har ni säkert en förbrukning på 50w/m2 ev. 60w/m2 uppvärmt.
220x50=11kw dagen då det är som kallast
220x60=13kw dagen då det är som kallast
En 10kw skulle nog varit bra, har ni nu en 7 eller 8 så är det nog helt normalt att elpatronen går in vid -6, den orkar helt enkelt inte med mer, alternativet är att stänga av ngn del som inte används för att få ner elpatronstimmarna.
Byta till en 10 kw så behöver ni lägga ner ca 200 meter mer slang ev. 300 meter
Ngt måste gått snett vid dimensioneringen, antingen har ni angivit för liten förbrukning eller kanske har ni utökat med mer m2 uppvärmt än innan??
Mest kyla men lite värme också

Utloggad pricken

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
  • Kön: Man
  • Fifaen vad det gÃ¥r, i buskar och hÃ¥r.....
SV: Fungerar inte!!!
« Svar #8 skrivet: 13 januari 2009, 18:16:36 »
En fundering, vilken kurva samt förskjutning använder ni?

Är ett bra mått på isolationsgraden av huset, eller underdimensionerade radiatorer.....
Ã…r 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
Ã…r 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
Ã…r 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
Ã…r 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh

Ql med VP

Utloggad almacougan

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
SV: Fungerar inte!!!
« Svar #9 skrivet: 13 januari 2009, 18:20:59 »
källarvåningen är "strypt" i dag när jag kontrollerade termometern i källarn så stod den på 11,2 grader.

Dalarnas energiråd sa direkt att pumpen var för liten, men på Nibe så säger de att det ska räcka...

Rörisen har varit med från Början av renoveringen så... han vet precis förutsättningarna som varit/är.

Om han räknat på för liten pump... kan jag då begära att han installerar en större utan arbetskostnader?
Dvs prisskillnaden på pump står vi självklart för... finns det nå regler/praxis i detta? Kurva 9 används, men förskjutning, var hittar jag det???

Utloggad pricken

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
  • Kön: Man
  • Fifaen vad det gÃ¥r, i buskar och hÃ¥r.....
SV: Fungerar inte!!!
« Svar #10 skrivet: 13 januari 2009, 18:27:41 »
Kurva 9 känns ganska hög. Förskjutningen ställs med ratten, men hur man hittar till den i menyn måste du konsultera manualen.

Som referens kan jag berätta om min anläggning:

155m2 uppvärmt till 22º, DUT -38º, kurva 6 med -3 i förskj. Klarar ned till -33º innan stöd behövs. Detta sköts av en 1230-8(7kw) men enbart gamla sektionsradiatorer(dragspel) som ger totalt ca: 7800W vid dt 30º. Min VP "orkar" bara upp till 47º på VBf till elementen.

Ang. Nibe´s uttalande. Klart att VP räcker, men inte utan stödel.
Ã…r 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
Ã…r 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
Ã…r 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
Ã…r 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh

Ql med VP

Utloggad almacougan

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
SV: Fungerar inte!!!
« Svar #11 skrivet: 13 januari 2009, 20:01:02 »
 *vinkar*Tack för Alla Svar *vinkar* Nu kan jag gÃ¥ en rond till...Jag vill fortfarande veta mera!!! *vinkar*

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!