Ämnessammanfattning

Skrivet av: xxargs
« skrivet: 23 september 2012, 01:11:59 »

jag räknade inte på indirekta system - dvs vattenslingan är inte med - utan enbart på dina uppgivna kondesator och evaporatortryck som jag tolkade dina grader som (det är därför man vill mäta trycket i systemet för att se den aktuella kok och kondenstemperaturen under stabil drift, tillsamman med temperaturmätning på hur många grader brinen/luften kanske är på utsidan av värmeväxlaren och därmed får man ett övergångsdelta mellan brinen/luften utanför och köldmediet innanför (vid vatten/köldmedie i en plattvärmeväxlare bör det inte vara mycket delta) - vid luftkylning kanske man räknar med 5 grader delta mellan temperatur för tryck och temperaturen på genomströmmande luften. 

Däremot gick jag på volymflödet av sugen köldmedie på sugsidan då du kan i parametrarna välja detta istället för kyleffekt tex.

Du kan aldrig räkna med hela enhetssimulatorer som passar exakt för din anläggning utan man får ta bit för bit med rimliga skattningar och kanske ut i fält med termometrar och tryckmätning med manometerställ på tillämpbara bitar om man vill höja noggrannheten - också en effektmätare på kompressorn är bra att ha så man vet exakt hur mycket elström den drar medans man mäter alla andra mätpunkter exakt samtidigt ( ;-) )...

- det finns värmeväxlarberäkning i coolpack också om jag inte minns fel.

Skrivet av: zippy
« skrivet: 23 september 2012, 00:37:49 »

var i coolpack hittar man indirekta system? jag letar och letar men hittar inte Sc:,h
sen vet jag inte om du knappat in värdena jag angivit, och då räknat för en luftkyld anläggning?? hur fick du i såfall fram dina värden? när jag är i coolpack går jag in på cycle analysis och där måste man ju välja kyleffekt innan man gör en beräkning Sc:,h 
det är ju kyleffekten jag söker.. eller skulle vilja ha fram utifrån angivna värden. om det går?
Skrivet av: xxargs
« skrivet: 22 september 2012, 23:45:29 »

Hej

jag undrar hur man smidigast går till väga för att bestämma effekten på en anläggning.
Det verkar finnas fler än ett sätt att räkna ut kyleffekten.
Om jag tar ett exempel

följande mäts upp på ett indirekt system:

förångnings temp = -1,2   
kond temp = 40

överhettning 6 grader
underkylning 3 grader
hetgas 52 grade
kompressorn pumpar 6,5m^3/h

flödet på kalla och varma sidan är cirkus 2l/s
deltat på kalla sidan är 5 grader

SÅ kan man utifrån dessa värden bestämma effekten?
köldmedium = r134


puttade in det i coolpack

evaporator 3.58 kW
kondensor 4.32 kW
kyl-COP 4.23
elkonsumtion 0.846 kW vid 0.8 i isentropisk verkningsgrad och 55.8 grader C hetgas (0.8 isentrop låter dock lite högt för en liten kompressor - hur kyls kompressorn i sig om den bara ger 52 grader ut på hetgas?)

2 x 4.18 * 5 grader delta * 1000 ml = 41800 Ws/s = 41.800 kW i kapacitet på brinen om det är ren vatten
Skrivet av: zippy
« skrivet: 22 september 2012, 21:04:07 »

tackar :) inte svårare än så alltså..
om man nu vill räkna på ett luftkylt? måste man då in och brottas med luftflöden genom förångare och dyl? eller finns det smidigare sätt?
Skrivet av: cocacola
« skrivet: 22 september 2012, 20:36:30 »

lps * 4,18 * delta tummenupp
cc
Skrivet av: zippy
« skrivet: 22 september 2012, 20:29:50 »

haha :) nu var det ju som sagt "höftat" och flödet stämmer såklart inte.
det är ju uträkningen jag är intresserad av??
vi säger att vi kör med vatten. 4,187 kj/kg K
så hur räknar man??
Skrivet av: cocacola
« skrivet: 22 september 2012, 20:14:53 »

om du nu har 2 lps på kalla sidan tar du upp med 5 graders delta ca 41 kw  i kyleffekt...
det blir liiiite skillnad på om du har glykol eller sprit i systemet och hur mycket.
cocacola
Skrivet av: zippy
« skrivet: 22 september 2012, 20:07:50 »

Hej

jag undrar hur man smidigast går till väga för att bestämma effekten på en anläggning.
Det verkar finnas fler än ett sätt att räkna ut kyleffekten.
Om jag tar ett exempel

följande mäts upp på ett indirekt system:

förångnings temp = -1,2   
kond temp = 40

överhettning 6 grader
underkylning 3 grader
hetgas 52 grade
kompressorn pumpar 6,5m^3/h

flödet på kalla och varma sidan är cirkus 2l/s
deltat på kalla sidan är 5 grader

SÅ kan man utifrån dessa värden bestämma effekten?
köldmedium = r134

värdena är ganska "höftade" så fyll gärna på med något om det saknas och behöver vara med för att göra uträkningen.
ett cop går ju ganska lätt att ta  fram via ett log p diagram men hur gör jag sedan för att få fram effekterna?
väldigt tacksam för hjälp.

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!