Skrivet av: slorpe skrivet 16 januari 2012, 21:02:18
Fabriksinsällning på startflöde cp är 7v. Går det att ställa ner den för att slippa att höra vattnet "forsa"genom rören efter varmvattentillverkning?
Titel: SV: Startflöde cirkulationspump thermia dip opt
Skrivet av: Carl N skrivet 16 januari 2012, 21:23:02
Under SERVICE => OPTIMUM => STARTFLÖDE BRINE ska du kunna ställa in detta.
7V är defaultvärdet men det ska gå att ändra mellan 3V och 10V.
Bara att testa fram vilket värde som ger ungefär rätt tempdiff (ca 8 ºC).

Enklast är väl att tillfälligt använda funktionen KONST. FL. CIRK. och se vilken tempdiff det blir med de olika flödesinställningarna.
Titel: SV: Startflöde cirkulationspump thermia dip opt
Skrivet av: Tobocop skrivet 16 januari 2012, 22:04:46
Men det är inte startvärdet som gör att cp varvar upp i slutet av en varmvattentillverkning. Startflöde är ett flöde under VP-start sekvens.
Att cp varvar upp beror på VV Full Ladd är ställd på 55 ºC. Vid framledning 55 varvar den upp på 100%.