Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: Marwin83
« skrivet: 17 januari 2022, 20:48:33 »

Öppnade, kollade, inga säkringar, inga lösa kablar. 230v går det hela vägen fram till fläktmotorns kretskort. Höll nästan på att ge upp. Idag kvitterade jag ett nytt alarm "frysrisk'.. dottern hade tydligen stått och duschat rätt så länge och temperaturen var låg.. 5 minuter senare när jag gick ut med hunden så  går uteenheten för fullt och fläkten snurrar!! Så nu fattar jag ingenting.. vad göra?  :o
Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 14 januari 2022, 00:07:48 »

Öppna och kolla, är du osäker, ta en bild på kretskortet så kan någon säga om det syns en säkring eller inte.
Skrivet av: Marwin83
« skrivet: 13 januari 2022, 19:31:39 »

Fick idag tips om att kolla efter en säkring på ett kretskort på, var finns den? och är det en glassäkring jag letar efter?
Skrivet av: Marwin83
« skrivet: 12 januari 2022, 21:02:28 »

Verkar som den inte frostar av, kan vara en kortfel som gör att inte växelventilen skiftar över till avfrostning eller det sämsta växelventilen trasig. När den går över i avfrostning så stannar fläkten och ett högt klickljud blir, samt att det låter en hel del om kompressorn.

Som bäst så fungerar systemet som vanligt förutom fläkten som inte går.. och nu är det plusgrader.
Angående klickande ljudet, så låter det svagt, ca 1 gång i sekunden.
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 12 januari 2022, 20:49:50 »

Verkar som den inte frostar av, kan vara en kortfel som gör att inte växelventilen skiftar över till avfrostning eller det sämsta växelventilen trasig. När den går över i avfrostning så stannar fläkten och ett högt klickljud blir, samt att det låter en hel del om kompressorn.
Skrivet av: Marwin83
« skrivet: 12 januari 2022, 20:22:21 »

Hej
Vårt värmesystem består av Ecozenith och ute-enheten ecoair 410, systemet installerades 2016 och har tills nu fungwrat felfritt. Fick plötsligt kring jul första alarmet: "Stopp, låg förågning". Kvitterade bort larmet och trodde problemt var löst tills det igen kom. Gick ut och kollade, pumpens baksida igenfrostad (-10c). kvitterade igen larmet och gick ut för att följa med vad som händer. KOnstaterade att ute-enheten nog låter som den ska men fläkten startar inte. Har prövat starta fläkten manuellt genom installationstestmenyn men den snurrar ej. Det enda man kan höra är ett "tickande" ljud som kommer från det runda kretskortet som är monterat framför fläkten. Man kan fritt snurra på bladen, så den har inte frusit fast. Någon anna som varit med om detta? Är det så att fläkten helt enkelt gått sönder, eller kretskortet eller någon givare?

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser