Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: mr-bear skrivet 01 februari 2009, 16:24:15

Titel: Hur vet jag vad som är den mest optimala inställningen?
Skrivet av: mr-bear skrivet 01 februari 2009, 16:24:15
Hej.

Jag köpte mitt hus för 1½ år sedan men nedanståenden konfiguration. Jag hade en installationskille hemma om som svor en ramsa att det var felkopplat och att det låg ca 2500felmedd. lagrade i minnet (efter ett års körning). Han kopplade om det och tog bort felmeddelanden från loggen. Han gjorde lite installningar på den och åkte iväg. Senare hade jag en installationskille som skulle kolla på knackningarna i rören, han gjorde också lite instälningar som han tyckte var bra. För en månad sedan installerade jag en innesensor och aktiverade den. I samband med det så ändrade jag värmekurvan till vad som är för mitt hus (+55 ºC vid -35 ºC), innan stog den på +80,1 ºC vid -35 ºC och detta var enligt instruktionsboken en onormalt hög inställning. Efter detta  (+55 ºC vid -35 ºC) så tyckte både frugan och jag att vp-n inte riktigt klarade av att värma varken huset eller varmvattnet ordentligt. Dessutom så ville det aldrig komma upp i de +22 ºC som vi hade ställt att innetempen skulle vara. Nu har jag återgen satt upp te på det högre värdet samt startat upp den extra vv-bredaren så nu har vi iallafall varmvatten men jag tycker fortfarande att den inte värmer huset som den ska.

Vad tycker expertpanelen att jag ska göra?Ska jag göra en återställning till fabriksinställningarna och sen bygga upp det därifrån eller?
Titel: SV: Hur vet jag vad som är den mest optimala inställningen?
Skrivet av: Sture skrivet 02 februari 2009, 07:55:31
Lade för några år sedan in framledningstemperaturen vid olika utetemperaturer, totalt 28 observationer vid utetemperaturer mellan +10,7° och -10,5°, i ett kaklylark. En enkel regressionsanalys gav följande samband:

Framledningstemperaturen= 36,45-0,73xutetemperaturen.

Det ger ett H-värde vid -35° på 61,8° (36,45-0,73x-35). Ett H-värde på 55° är för mig alldeles för lågt. 55° i framledning behöver jag vid en utetemperatur på -25° enligt formeln ovan.

Sture

Tillägg:
I formeln ovan är 36,45 "konstant", dvs värdet på x (framledningstemeraturen) när x=0.
0,73 är "x-koefficienten", dvs kurvlutningen.

Anta att du har samma kurvlutning som jag, lägg in din framledningstempertur vid 0° i formeln (konstanten) och du får ditt H-värde. Vid 0° ute ger din inställning (55°) en framledningstemperatur på 32,8°.
Titel: SV: Hur vet jag vad som är den mest optimala inställningen?
Skrivet av: Erik-NA skrivet 02 februari 2009, 16:55:01
Inaktivera inomhusgivaren och få justera värmekurvan först. Först därefter slår du på innegivaren. Syftet med innegivaren är nämligen att kompensera för exempelvis solinstrålning, vind eller annat som antingen ger eller tar värme. Dvs när något avviker från det "normala".
Titel: SV: Hur vet jag vad som är den mest optimala inställningen?
Skrivet av: Sture skrivet 02 februari 2009, 17:30:45
Inaktivera inomhusgivaren och få justera värmekurvan först. Först därefter slår du på innegivaren. Syftet med innegivaren är nämligen att kompensera för exempelvis solinstrålning, vind eller annat som antingen ger eller tar värme. Dvs när något avviker från det "normala".

Jag skulle låta givaren vara aktiverad med full påverkan, för att med hjälp av denna hitta rätt framledningstemperatur och värmekurva. Då korrigerar ju givaren till "rätt" värmekurva och du ser vilken framledningstemperatur du behöver vid olika utetemperaturer. Sén kan du justera dina V- och H-värden till rätt värmekurva.

Sture
Titel: SV: Hur vet jag vad som är den mest optimala inställningen?
Skrivet av: Erik-NA skrivet 08 februari 2009, 20:47:01
Är det inte svårt att se rätt framledningstemperatur när Optiman jobbar med en start och stopp-temp? Enklast är kanske att gå in i menyn och kolla start samt stopp, mitt emellan är väl den beräknade framledningstempen?