Hej på er!
Jag installerade inte allt för länge sedan Toshiba LVP, utemodell 2M18.
Nu har det varit några iskalla dagar i Stockholm och LVP verkar ha lite problem med avfrostningen.
Dom tre ”avrinningshålen” är igentäppta av is på undersidan och både baktill och sidan av LVP där lamellerna sitter har mycket isansamling.
Bör jag manuellt avfrosta detta med varmvatten eller kan vi låta den gå även fast utedelen ser ut som den gör?
Den värmer på relativt bra även med isbildningen.
-
Oj, ser inte bra ut. Man bör absolut tina den med mycket varmvatten, värmeväxlarpaketet kan skadas och börja läcka nertill pga isen. Ser ut som det rasat ner snö från ett tak ovanför? Ett litet tak över utedelen kan vara bra då. Man bör undersöka att det verkligen sitter en värmekabel i bottentråget och om den fungerar.
-
Oj, ser inte bra ut. Man bör absolut tina den med mycket varmvatten, värmeväxlarpaketet kan skadas och börja läcka nertill pga isen. Ser ut som det rasat ner snö från ett tak ovanför? Ett litet tak över utedelen kan vara bra då. Man bör undersöka att det verkligen sitter en värmekabel i bottentråget och om den fungerar.
Nu har jag manuellt avfrostat pumpen och det ser mycket bättre ut. Du kan även ana värmeslingan på en av bilderna, på baksidan av utedelen.
Däremot tyckte jag att det luktar skumt om denna, som grädde eller mjölk - vad kan det bero på?
Jag bör nog ta och kontakta installatören om detta sker igen.
Vi hade en period av nollgradigt som sedan över natten blev ca -14 i några dagar - det var då denna mängd byggdes på.
-
Och nu efter någon timmes drift ser lamellerna ut såhär.
Brukar det bildas så mycket frost / is på lamellerna? Ca -2 utomhus just nu. Värmeläge på, 22c.
Mvh
-
Vad konstigt att det bildas is så ojämnt.
Är det inte det som brukar nämnas som en indikator för brist på gas?
-
Och nu efter någon timmes drift ser lamellerna ut såhär.
Brukar det bildas så mycket frost / is på lamellerna? Ca -2 utomhus just nu. Värmeläge på, 22c.
Mvh
Går fläkten?
Om ja: Ring reparatör.
Om nej: Kolla vad som blockerar fläkten, och lösgör den. Kan den snurra fritt, ring reparatör.
-
Går fläkten?
Om ja: Ring reparatör.
Om nej: Kolla vad som blockerar fläkten, och lösgör den. Kan den snurra fritt, ring reparatör.
Fläkten går fritt. Jag ringer och kollar med vår installatör. Pumpen är knappa 1 månad
-
Vad konstigt att det bildas is så ojämnt.
Är det inte det som brukar nämnas som en indikator för brist på gas?
Jag har en misstanke om det också.
-
Jag har en misstanke om det också.
Kan nog vara expansionsventil också, killgissar jag tOOmten
-
Kan bero på att värmepumpen arbetar på dellast också när det är en inverter.
-
Kan bero på att värmepumpen arbetar på dellast också när det är en inverter.
Okej, hade ingen aning om det, min FH25:a har aldrig gjort så.
Men då tappar den ju halva förångarytan? Känns ineffektivt även om den går på dellast? Sc:,h
Förklara gärna mer! :)
-
Det är ju en ”modell större” med två inomhusdelar på en utomhusdel. Vi har enbart på en av inomhusdelarna då det räcker för att hålla värmen. Vi har vattenburet golvvärme i övriga ytor
-
Har bara lärt mig att det är så att dagens varvtalsstyrda luftvärmepumpar kan ha en eller flera ränder på förångaren vid dellast. En kyltekniker och värmepumpskonstruktör kan säkert förklara mer i detalj.
-
Kan vara så att modellen är en AC och modifierad för att vara lorden anpassad. Blir ofta nerisade vid kall väder lek typ -12 och kallare. Är ofta endast testade för -15/-20 grader och torr luft. Alltså drift i -15 med fuktig luft och -20 i torr luft.
-
Det är ju en ”modell större” med två inomhusdelar på en utomhusdel. Vi har enbart på en av inomhusdelarna då det räcker för att hålla värmen. Vi har vattenburet golvvärme i övriga ytor
Starta båda innerdelarna och låt en gå på lågvarv/värme så hjälper du maskinen att cirkulera värme och kyla för avfrostning.
-
Starta båda innerdelarna och låt en gå på lågvarv/värme så hjälper du maskinen att cirkulera värme och kyla för avfrostning.
Precis vad jag tänkte föreslå och för att se om det ger en jämnare påfrostning. Då vet du att det är inget fel med ett band där ingen frost bildas.
Vad jag har läst tidigare har fenomenet indikerat fel men då kanske på maskiner med bara en innedel.
-
Maskiner på dellast kan bli randiga oftast inte som trådskaparens bild, det ser ut som den ej avfrostat helt.
-
bilderna på de frostfria fälten kan tyda på gasbrist och då avfrostar den mycket dåligt.
ser inte att det fallit ner någon snö på den (kompressorsidan snöfri)
däremot ser det ut som om det varit mycket blåst och nederbörd då det är så tjockt med is på gavlen