Jag har kommit fram till, eller rättare sagt; jag tror att mitt problem till stor del kommer från nedre planets golvvärmesystem och shunten till det.
I fredags kväll stod jag och bevakade hur VP kämpade för att få upp temperaturen ( ca -18 ute).. Jag hade petat på inställningar för tillskottstimer och tillskottseffekt så då var det lite extra intressant..
GT1
Från: 47.5° Nuv: 45.1°
GT2
-18.6°
GT3
Börv: 48° Nuv: 50.9°
GT4
Börv: 28.1° Nuv: 26.6°
GT5
Börv: 22° Nuv: 21.8°
GT6
90.5°
GT8
56.9°
GT9
46.3°
GT10
1.2°
GT11
-1.0°
Dvs, den hade nästan nått stop temp.
Sen hände det grejer (!)
Shunten “slog om” och öppnade så att den skulle få upp tempen till golvvärmen, och det kom då i princip en flod av kyligt returvatten från golvvärmesystemet in på ruturen.
Detta resulterade i att GT9 sjönk som en sten! på ca 3 min hade den sjunkit till ca 30 grader. Delta GT8/GT9 var alltså då över 20 grader!
Larmet flashade på displayen, dioden för larm lyste rött både på VP och på innegivaren.
Därefter började naturligtvis även GT8 att sjunka för att VP in var blev så kallt.
Ny check av givarvärden när de hade stabiliserat sig igen, ca 7 min senare.
GT1
Från: 47.6° Nuv: 34.4°
GT2
-18.8°
GT3
Börv: 48° Nuv: 49.8°
GT4
Börv: 28.1° Nuv: 26.6°
GT5
Börv: 22° Nuv: 21.8°
GT6
85.0°
GT8
37.3°
GT9
29.2°
GT10
1.2°
GT11
-1.6°
Då var det alltså bara för pumpen att börja om i princip..
What to do? Nu känns det ju verkligen som att någonting inte stämmer, och jag tror som sagt att golvvärmesystem är boven.
I vanliga fall ligger deltat GT8/GT9 på ca 10-12 grader, och det tror jag fixar sig med en trimmning av radiatorerna. men detta då?
Har börjat fundera lite över givarnas placering och jag tror att GT4 sitter fel!
Den borde väl sitta på framledningsröret innan fördelaren??
Åsikter önskas tacksamt
Bild på systemet samt kopplingschema följer: