Hei
Har en EcoHeat 5 som oppfører seg lite merkelig. Jeg logger energiforbruket og ser at den har "peaker" opp mot 6,3 kw ca hvert 10 min. Innimellom ligger forbruket på 6,3 kw over lengere tid (20 minutter). Elpatronen er valgt bort i menyen ved å stille maks el effekt til 0,0 kW. Har snakket med CTC, fått ny programvare men det hjalp ikke. Noen som har noen tips? Nødtermostat ser ut til å fungere. Eleffekten står ikke når jeg justerer den til maks og slår av når jeg setter den i "off".

Utloggad NollKoll

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 117
  • Karma +0/-0
SV: Høyt elforbruk
« Svar #1 skrivet: 30 december 2010, 13:07:39 »
Hej,
jag tror att det är 'Nødtermostat' som slår till, den är på 6kW.
Ställ den 'off' en timme och logga, om det även då '"peaker" opp mot 6,3 kw'.
Kan du visa med en graf hur el-förbrukningen ser ut och även värmepumpens gång? - Det kan ge lite tips..
Kiruna, 100m2 trähus + 100m2 varm källare, 35MWh med gammal El-panna inklusive hushållsel.
2*130m torra hål, PN10, 2.5m till berg, CTC EcoHeat_v3, 8.5kW

Utloggad joris

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
SV: Høyt elforbruk
« Svar #2 skrivet: 01 januari 2011, 11:39:34 »
Hei

Usikker på hvordan jeg legger inn bilder..?
Sikkerhetstermostaten er i "off" stilling. Ser i elscheman at det finnes en reservetermostat i tillegg. Hvor sitter denne?

"Peakene" kommer ca 4x pr time og varer bare noen sekunder.

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Høyt elforbruk
« Svar #3 skrivet: 01 januari 2011, 12:41:46 »

Sikkerhetstermostaten er i "off" stilling. Ser i elscheman at det finnes en reservetermostat i tillegg. Hvor sitter denne?

Den finns på elskåpet bakom frontplåten.

erp
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad joris

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
SV: Høyt elforbruk
« Svar #4 skrivet: 02 januari 2011, 08:41:45 »
Kan den deaktiveres?

Utloggad NollKoll

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 117
  • Karma +0/-0
SV: Høyt elforbruk
« Svar #5 skrivet: 02 januari 2011, 17:10:47 »
Hei

Usikker på hvordan jeg legger inn bilder..?
Sikkerhetstermostaten er i "off" stilling. Ser i elscheman at det finnes en reservetermostat i tillegg. Hvor sitter denne?

"Peakene" kommer ca 4x pr time og varer bare noen sekunder.
Hej, bilder lägger du till genom att klicka på "fler alternativ", "bläddra...", se nedan
BÃ¥da termostaterna sitter bakom fronten.
Varför skulle du vilja deaktivera säkerhetstermostaten, då kan inte el-patron stängas av om det blir för varmt i tanken. Bättre att inte tillåta styrsystemet koppla på elvärme...
Kiruna, 100m2 trähus + 100m2 varm källare, 35MWh med gammal El-panna inklusive hushållsel.
2*130m torra hål, PN10, 2.5m till berg, CTC EcoHeat_v3, 8.5kW

Utloggad joris

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
SV: Høyt elforbruk
« Svar #6 skrivet: 02 januari 2011, 18:59:34 »
Nej det er nok ingen god ide å deaktivere sikkerhetstermostaten..
Har forsøkt å få styrsystemet til å ikker tillate elpatron gjennom at velge tillatt effekt 0,0kw, men det funkar ej.

Se bilde som viser hvordan effektforbruket '"peaker". Den Rosa kurven er effekt. Hvite kurver er temperaturer inn og ut at mitt FTX anlegg

Utloggad NollKoll

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 117
  • Karma +0/-0
SV: Høyt elforbruk
« Svar #7 skrivet: 02 januari 2011, 20:34:39 »
Jag håller med om att det ser konstigt ut, framför att om du har satt reservvärme=off och elpanna=0kW

Kan du höra någon kontaktor som kopplar till/från?
Annars tror att du har avläsningsfel från din elmätare, den behöver någon typ av filtrering eftersom din vp inte förbrukar något efter 12:30 på bilden.
Kiruna, 100m2 trähus + 100m2 varm källare, 35MWh med gammal El-panna inklusive hushållsel.
2*130m torra hål, PN10, 2.5m till berg, CTC EcoHeat_v3, 8.5kW

Utloggad joris

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
SV: Høyt elforbruk
« Svar #8 skrivet: 03 januari 2011, 17:46:53 »
Energimåleren er en helt ny a-line 3 fas måler fra Ahlsell med pulsutgang som er koblet mot logger2020. Verdiene jeg avleser i loggersoft stemmer overens med verdiene jeg leser av i displayet på energimåleren.

På bilden under så har VP hatt et effektbruk på ca 6,3 kW i over en time. Jeg kollade strømforbrukningen på displayet på varmepumpen og dette viste 21A. Trolig er energimåleren korrekt og det er uansett ikke tvil om at elpatronen da var innkoblet om forbruket på VP var 21A, men hvorfor?


Har diskutert med CTC og fått ny programmvare uten at det gjorde noen forskjell. Har også forsøkt og koble fra ledning 61 og 62 som er fellesleder til elpatronen. Da mistet jeg peakene og konstantforbruket på 6 kw naturligvis, men hadde isteden peaker på ca 4 kw. Se vedlagte bilde.

Tacksam for hjelp...



Utloggad NollKoll

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 117
  • Karma +0/-0
SV: Høyt elforbruk
« Svar #9 skrivet: 03 januari 2011, 21:06:24 »
Joris,
jag förstår inte heller vad som kopplar in din el-patron.
Jag kan inte hitta kabel 61 och 62 i manualens kopplingsschema för att se vad du kopplat bort.
Har du en 1-fas eller 3-fas matning till VP?

Är du säker att reservärme=off och att du ställt av elpanna=0kW i meny avancerat/inställningar, se bild nedan från manualen.

Ett 'dirty' sätt som ska hindra styrsystemet att koppla in el-patronen är att ange ett lågt värde på huvudsäkring, tex. 6A (om du har strömkännare). Se bild 2.

I värsta fall kan du dokumentera alla kablar som sitter på elpatronen och sedan koppla bort dom - då får garanterat bara pumpar och kompressor ström så du ser om peakarna försvinner
Kiruna, 100m2 trähus + 100m2 varm källare, 35MWh med gammal El-panna inklusive hushållsel.
2*130m torra hål, PN10, 2.5m till berg, CTC EcoHeat_v3, 8.5kW

Utloggad joris

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
SV: Høyt elforbruk
« Svar #10 skrivet: 05 januari 2011, 09:19:45 »
Takker for dine innspill NollKoll.

-Kabel 61/62 er på elskjemaet for 3 fas 230V EcoHeat og er felleskabel til elpatronen. Den har et annet nr på 400V versjonen.

-3 fas måling av kurs før vamrepumpe

-Ja reservevarme er off. Har testet å skru den opp og da slår elpatronen etterhvert inn. Denne ser dermed ut til å fungere.

-Maks effekt elpatron er 0,0 kW

- Har redusert til 10A som maks sikring i panelet (har strømfølere), ingen endring.

Har snakket med CTC igjen og de sender meg et nytt hovedkort.


nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!