Er det den som er koblet på 26-28 på relekort?Har så få fall testet å koble den fra.
Ok, bra att det är testat. Då bör inte el-patronen 6+3 kW vara orsaken. Kontaktor 10 (den högra med en bränd anslutning) behöver som sagt undersökas eller bytas ut men det är elektrikerarbete. Har du kopplat bort kompressorvärmaren?
26-28 är nog shuntmotorn utan att dubbelkolla. Den borde inte aktiveras eftersom det är manuel shuntning för att ställa värmen med reservläge aktiverat. Du gör alla dina tester nu med reservläget (R) väl?Hade du testat dra ut fläkttransformatorn? Den guldfärgade klumpen. Det sitter många stift på den, ryck ut där det står 230V. Upp till höger tror jag. Men du kan ta en bild och dra ur alla sladdar lika gärna.