Den tar inte ut mer värme, däremot kyls brinen mer på sin väg genom värmeväxlaren p.g.a. det lägre flödet.
Du får lite sämre verkningsgrad på värmepumpen med en kallare värmeväxlare, men förmodligen inte mer än att du tjänar igen det på den lägre förbrukningen på cirkpumpen.
Man brukar rekomendera ca 3 gradet difftemp mellan in och ut.
Om du istället kan varva ned din cirkpump på varma sidan kan du både få högre verkningsgrad (bör vara minst 6 grader deltT mellan fram och returledning) och lägre energiförbrukning på cirkpumpen.
Den cirkpumpen går ju dessutom större delen av året, om inte hela året.
Hörde en kille säga att det är den lägsta temp som avgör!, alltså när diff höjs, då knuffar man isär båda värden,och sänker lägsta värdet... låter vettigt!