Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Bosch Compress 7001i, Larmkod 5284  (läst 5154 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad MikeEcho

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Bosch Compress 7001i, Larmkod 5284
« skrivet: 09 september 2020, 18:28:45 »
Hej

Jag har själv installerat en Bosch Compress 7001i i sommar.
Jag har fått den larmkoden flera gånger: Varning Senaste term. desinfektion kunde ej genomföras.

Larmkod: 5284
Larmtext: Varning Senaste term. desinfektion kunde ej genomföras
Enlight en pdf som jag hittat:
Larmdefinition: Varmvattentemperaturen, TW1, har inte  nÃ¥tt 65°C pÃ¥ 180 minuter.


1. Vatten tappas kontinuerligt frÃ¥n varmvattenberedaren.    
1.a Stoppa sådan kontinuerlig varmvattenförbrukning, eller ändra tiden för termisk desinfektion.
2. Elpatronens effekt är lågt ställd i förhållande till varmvattenvolymen.
2.a Om avsäkringen kräver en lägre elpatroneffekt så kan man behöva tillåta en längre tid för VVspets. Tiden kan justeras under Servicemeny /Varmvatten / Max. tid.
3. Varmvattengivaren är felplacerad, eller hänger eventuellt löst i luften.
3.a Sätt varmvattengivaren i rätt position.
4. Luft i värmeslingan.
4.a Lufta av värmeslingan.
5. För stora förluster i varmvattencirkulationsledningen.
5.a Kontrollera cirkulationsledningen och tilläggsisolera om det förlusterna är stora.

6. Felaktig temperaturavläsning på givare TW1.
6.a Om givarens värde avviker från tabellvärde (se installationsanvisning), ska den bytas ut.

7. Felaktigt anslutna förbindelserör till tanken.
7.a Åtgärda eventuella fel i rörförbindelsen.

Jag misstänker att orsaken är luft värmeslingan. Jag har flera gånger avluftat golvvärmesystem, och en En automatisk avluftare är installerad på framledningen
till värmesystemet.
Äldre modeller av Bosch-IVT har manuell avluftningsventil i maskinen (https://youtu.be/NNy9K4DbCBA?t=353), eller Nibe har några punkter för avluftning: (
), men jag kunde inte hitta något på 7001i, och jag undrar om jag har missat det.


Har någon en kommentar / ett förslag?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Bosch Compress 7001i, Larmkod 5284
« Svar #1 skrivet: 09 september 2020, 22:47:31 »
Jag funderar på vad som händer om elpatrons överhettningsskydd löser?
Får du ett specifikt meddelande om detta eller upptäcker du det på att den periodiska höjningen inte funkar?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad MikeEcho

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Bosch Compress 7001i, Larmkod 5284
« Svar #2 skrivet: 11 september 2020, 13:20:41 »
Pumpen hade "överhettnings" larm.
Den hade ocksÃ¥  blockeringsfel under nÃ¥gra heta dagar, och jag tror att jag har löst det efter att jag tagit bort nÃ¥gra termostatlock frÃ¥n golvvärmens distributionslinjer.
« Senast ändrad: 15 september 2020, 08:30:07 av MikeEcho »

RAwpower

  • Gäst
RAwpower
SV: Bosch Compress 7001i, Larmkod 5284
« Svar #3 skrivet: 19 september 2020, 20:15:01 »
Hej, jag är från Finland och Bosch installerades i juli 7001i LWM 2-8 kw.

Jag har samma kod 5284 termiska desinfektionsförfaranden kan inte utföras tre gånger nu.

ungefär 8-9 gånger har dock lyckats utan problem.

finns det luft i systemet eller beror det på att elektriska fönsterluckor fungerar felaktigt?

Jag har lagt märke till att kompressortemperaturen hög ad läser informationsmenyn, men detta borde inte vara några felkoder. dessutom stängs pumpen av kompressorn i slutskedet när vattentemperaturen överstiger 62 grader. i detta fall bör maskinen ta slutenergin från de elektriska motstånden.

Har du rätt eller är du fortfarande symptomatisk?

Ledsen för mina dåliga svenska kunskaper.


Hej

Jag har själv installerat en Bosch Compress 7001i i sommar.
Jag har fått den larmkoden flera gånger: Varning Senaste term. desinfektion kunde ej genomföras.

Larmkod: 5284
Larmtext: Varning Senaste term. desinfektion kunde ej genomföras
Enlight en pdf som jag hittat:
Larmdefinition: Varmvattentemperaturen, TW1, har inte  nÃ¥tt 65°C pÃ¥ 180 minuter.


1. Vatten tappas kontinuerligt frÃ¥n varmvattenberedaren.    
1.a Stoppa sådan kontinuerlig varmvattenförbrukning, eller ändra tiden för termisk desinfektion.
2. Elpatronens effekt är lågt ställd i förhållande till varmvattenvolymen.
2.a Om avsäkringen kräver en lägre elpatroneffekt så kan man behöva tillåta en längre tid för VVspets. Tiden kan justeras under Servicemeny /Varmvatten / Max. tid.
3. Varmvattengivaren är felplacerad, eller hänger eventuellt löst i luften.
3.a Sätt varmvattengivaren i rätt position.
4. Luft i värmeslingan.
4.a Lufta av värmeslingan.
5. För stora förluster i varmvattencirkulationsledningen.
5.a Kontrollera cirkulationsledningen och tilläggsisolera om det förlusterna är stora.

6. Felaktig temperaturavläsning på givare TW1.
6.a Om givarens värde avviker från tabellvärde (se installationsanvisning), ska den bytas ut.

7. Felaktigt anslutna förbindelserör till tanken.
7.a Åtgärda eventuella fel i rörförbindelsen.

Jag misstänker att orsaken är luft värmeslingan. Jag har flera gånger avluftat golvvärmesystem, och en En automatisk avluftare är installerad på framledningen
till värmesystemet.
Äldre modeller av Bosch-IVT har manuell avluftningsventil i maskinen (https://youtu.be/NNy9K4DbCBA?t=353), eller Nibe har några punkter för avluftning: (
), men jag kunde inte hitta något på 7001i, och jag undrar om jag har missat det.


Har någon en kommentar / ett förslag?

rawpower

  • Gäst
rawpower
SV: Bosch Compress 7001i, Larmkod 5284
« Svar #4 skrivet: 21 september 2020, 13:48:14 »
Hi,

I called today to Bosch service and they told me this 5284 error code (termic desinfect did not complete) is very common problem.

There is some kind of "bug" in the program. warmpump can made only 63 degree water and in the end some electricity is needed.

They told me you need to put extra heater OFF first. Then put it on and select 6 or 9 KW to every option.

This should fix the problem and the bug.

Sorry for my bad swedish language.  This time I wrote this in english...

Utloggad varmdo

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 55
  • Karma +0/-0
  • Kyl och värmepumstekniker
SV: Bosch Compress 7001i, Larmkod 5284
« Svar #5 skrivet: 21 september 2020, 17:28:17 »
Som ovan sade

Gå in under uppstart och slå av elpatronen för att sedan aktivera den igen.

Är en bugg från tidiga modeller

Utloggad MikeEcho

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Bosch Compress 7001i, Larmkod 5284
« Svar #6 skrivet: 22 september 2020, 10:46:17 »
Jag fick också "blockerande larm 5271: Värmekrets1 hög framledningstemperatur" som stoppade BV pumpen.

rawpower

  • Gäst
rawpower
SV: Bosch Compress 7001i, Larmkod 5284
« Svar #7 skrivet: 22 september 2020, 15:15:13 »
Hi

I think you need to check changeover valve (växelventil) if this is jammed your warmpump will warm heating circuit instead of hot water.

You can check fault codes here in this link: https://jseducation.se/files/pages/service-manual--ivt-geo-312-c-bosch-compress-7000-.pdf


///The system is in heating mode but the diverter valve has not switched over to DHW///




Hey what is your compressor status when heatpump is making Heating or Hot Water.

I have : Heating : Compressorstatus : Cooling
            HOT Water: Compressor status: DHW

then there is this: Current operation mode of the heat pump: Heating

Is this normal when making heating compressor status is cooling?




Utloggad flukve

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Bosch Compress 7001i, Larmkod 5284
« Svar #8 skrivet: 17 december 2022, 18:07:48 »
Hej MikeEcho,

jag fick precis denna felkod, och det är troligen för att jag har snålat och ställt ned patronernas effekt från 9kw till 4kw.

Men, jag har en annan fråga, du som installerade själv, hur gjorde du med garantin, ringde du Bosch och fick det ordnat?

Mvh, Uffe

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 656
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!