Jag ser/känner ingen inverkan av VV-körningar. VV görs c.a 8-10 ggr/dygn. Gångtid typ 8-11 minuter. (Registrerade data på sommaren när värmen är avstäng)Jag märker inget på rumstemperaturer beroende på VVkörningar.Jag har rumstemostat inställd på faktor 4 i ett rum som har radiatorer. I ett annat rum med golvvärme styrs shunten av en egen termostat. Variation i det rummet +/- 0,1grader.
Jag har aldrig märkt någon inverkan av varmvattenkörningar. De tar ca 10 minuter. Under den tiden hinner temperaturen inte sjunka. Om vi antar att pumpen ger 6 kW när den gör varmvatten (effekten sjunker när vid högre temperatur, 8 kW kan pumpen ge om den är kopplad till golvvärme) och vattnet värms från 8 grader till 55 grader betyder det att pumpen på 86 minuter har värmt 156 liter vatten. Det är alltså ett badkar som har fyllts. Då får man räkna med att det tar tid värma vattnet i beredaren igen.
Det jag reagerar på i era inlägg är att vi har mycket färre vv-körningar, och de verkar vara väldigt mycket längre. Vad har ni valt för vv starttemp?
Märkligt...med lägre starttemp borde ju körningarna bli färre och längre. Jag har start temp på 44°.
Hur varmt värmer du vattnet då?Min stoppar vid 55 grader bortsett från en ebolakörning var 14:e dag.Volym, varmvattenberedare (liter)160Volym, dubbelmantel (liter)45
Hur mår din växelventil?