SV: ctc ecoair110 får inget varmvatten...
« Svar #5 skrivet: Idag kl. 21:59:11 »
CiteraÄndraRadera
Hjälp akut
Larm hela tiden lågtryckspressostat.
Har hus kurva 50
Justering 1
Har väldigt dålig diffvärden,kan lågtryckpressostat värdet ha med någon inställning att göra,fram till ecoair börja larma så hade vi dåligt varmvatten.
Många starter,kan det vara så att pannan aldrig fick jobba sig varm.
Vad gör jag åt larmet,hat nu stängt vpen
Anmäl till moderator 213.67.43.100
-
Troligtvis så är det inga som helst problem med kompressorn. :)
Ett larm på lågtryckspressostaten betyder som namnet antyder att trycket på köldmediumet har blivit för lågt på kompressorns sugsida.
Orsaken är antingen att köldmediumet har läckt ut, eller att temperaturen på det har blivit för låg.
Tryck och temperatur följs ju åt.
Låg temperatur kan t.ex. bero på blockerat luftflöde eller en trasig/fastfrusen fläkt. Kolla till utedelen och se om fläkten fungerar!
-
Hej!
Hade samma problem för en tid sen.
VP: stannade på Lågtrycks vakten.
Tog hit en reparatör och han konstaterade då, att man fick byta styrkortet i utedelen och lågtrycks vakten.
Det var typiskt problem på VP 2008 modell.
Han bytte ut detta på 10 min och VP:en har gått sen dess.
Grejor o arbete gick på 6000, men försäkringen tog allt.
Det är en CTC107