Författare Ämne: Knäppningar i golvbjälklag vid installation av jordvärme  (läst 6904 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

RichardA

  • Gäst
RichardA
Knäppningar i golvbjälklag vid installation av jordvärme
« skrivet: 28 januari 2005, 14:58:41 »
Efter installation av jordvärmepump har ett mycket irriterande ljud uppstått i mitt hus. Särskilt vid utetemperaturer mellan 3 till 8 plusgrader. Installatören sa att man skulle kunna installera en volymtank på ca 100 liter för att öka vatten volymen i systemet och därmed möjligen minska missljudet. Ca pris för tanken och installation 6000:- .

Vid installationen av värmepumpen förbereddes  uttag för en radiator (med ballofixkranar) i det före detta pannrummet som numera är ganska kallt.

Nu fick jag en snilleblixt : om jag använder mitt 6-7 Ã¥r gammla rostfria expantionskärl pÃ¥ 120 l och monterar det bredvid värmepumpen, kopplar pÃ¥  dom befintliga uttagen för radiator sÃ¥ fÃ¥r jag ju en volymtank och radiator i ett... eller är jag ute och cycklar ?
« Senast ändrad: 28 januari 2005, 15:51:31 av Rickard »

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
borde funka beroende på hur du kopplar.
du vill att allt vatten från pumpen ska passera Acktanken innan det går ut till övriga slickor i huset!
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

admin

  • Gäst
admin
Re:Knäppningar i golvbjälklag vid installation av jordvärme
« Svar #2 skrivet: 28 januari 2005, 15:54:20 »
Precis, se därför till att dra om rören så att utgående ledning från VP:n går in i det rostfria expansionskärlet.
Ut ur exp-kärlet och vidare till övriga radiatorsystemet.

Se till att dra samma rördimensioner som du har i ditt övriga stamnät. (oftast 22 mm)

Utloggad milliwatt

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 130
  • Karma +0/-0
Hej! har samma problem men jag tror att denna lösning kan öka energiåtgången. Du ökar ytan som har kontakt med luften och får därmed större avkylning. Du skall dessutom bibehålla temperaturen hos en större mängd vatten och detta borde höja energiåtgången. Om du skall göra på detta sätt måste du isolera tanken ordentligt

mvh

milliwatt
Nibe 1110 . 190 kvm boyta och källare 115 kvm. Jordvärme, ca 250 m slang. Årsförbrukning ca. 15.000 Kwh.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4360
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
Han skriver ju att han får ack och radiator i ett, vilket är helt korrekt. Jag tror att han ville ha lite varmare i det gamla pannrummet, och det innebär med nödvändighet förluster (== värme till omgivningen)
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad milliwatt

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 130
  • Karma +0/-0
Mja, var det inte för att slippa knäppandet? Så uppfattade jag saken. Men visst, jag kanske missförstod?

mvh

milliwatt
Nibe 1110 . 190 kvm boyta och källare 115 kvm. Jordvärme, ca 250 m slang. Årsförbrukning ca. 15.000 Kwh.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4360
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
Mja, var det inte för att slippa knäppandet? Så uppfattade jag saken. Men visst, jag kanske missförstod?

mvh

milliwatt

Kan inte din browser scrolla tillbaka så att du kan läsa originalinlägget?

Citera
Vid installationen av värmepumpen förbereddes  uttag för en radiator (med ballofixkranar) i det före detta pannrummet som numera är ganska kallt.

Nu fick jag en snilleblixt : om jag använder mitt 6-7 Ã¥r gammla rostfria expantionskärl pÃ¥ 120 l och monterar det bredvid värmepumpen, kopplar pÃ¥  dom befintliga uttagen för radiator sÃ¥ fÃ¥r jag ju en volymtank och radiator i ett... eller är jag ute och cycklar ?

Det primära var att fixa knäppningarna, men han ville ju också fixa mera volym och värme.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad milliwatt

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 130
  • Karma +0/-0
Citat: Kan inte din browser scrolla tillbaka så att du kan läsa originalinlägget?

Jodå! visst kan den det! vad menar du? Lite hård ton från din sida anser jag!

milliwatt
Nibe 1110 . 190 kvm boyta och källare 115 kvm. Jordvärme, ca 250 m slang. Årsförbrukning ca. 15.000 Kwh.

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
Nu byter dommaren här  ;)


Killen vill ha stopp på knäppningarna.
Ha har konstaterat ett det är kalt i källaren nu mera.
han förberädde med en avstickare för att montera en radiator i källaren.

han undrar om han kan koppla in an ack där

Svar = nej.

han undrar om han kan andvända ett oisolerat expantionskärl som ack

Svar = ja

troligtvis så vill han inte isolara detta kärl, för han vill andvända spilvärmen til att värma källaren. han skriver inte detta rakt ut, men det är upenbart i mina ögon.
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad utopiazz

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
Har ditt expansionkärl två anslutningar?
Dom flesta brukar ju bara ha en anslutning.

Om du kopplar in kärlet sÃ¥ är det viktigt att det har tillräckligt stora anslutningar. Bör vara minst 1" för att det ska bli bra. Sen bör det sitta i serie med VB slingan. DVS inte kopplad som en radiator utan fÃ¥n VP  in i exp.kärlet och sedan frÃ¥n exp.kärlet vidare ut i radiatorslingan.

/Johan
Ta alltid ut lycka i förskott, det värsta som kan hända är att du var glad i onödan.

VP Driftsatt 2005-02-10
Nibe 1115-8.5 med elpatron kopplad för 6kw (avstängd)
Nibe VPA 300/200, Acktank 500l, borra 203m (199 aktiva meter).
Villa 200m2 i Stockholm med 180m2 golvvärme (vatten) samt fyra vattenradiatorer.
Värmer även 2st gästsugor på totalt 30m2 med fem vattenradiatorer. Matning via 20m kulvert.

Utloggad SILVER

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Re:Knäppningar i golvbjälklag vid installation av jordvärme
« Svar #10 skrivet: 29 januari 2005, 11:10:21 »
Problemet med knäppningar är mer svårlöst än det verkar. Knäppningarna brukar komma när vp har laddat klart vv och växlar över på värmesystemet. då skickas en mängd vatten som håller mellan 50-55 grader ut i mindre varma rör. som av värmen utvidgas därav knäppningarna. Man har försökt med tankar, bypaser och fix och trix men oftast inte hittat någon lösning på problemet. Pex-slangar knäpper värst.
Din vän i nöden.

admin

  • Gäst
admin
Re:Knäppningar i golvbjälklag vid installation av jordvärme
« Svar #11 skrivet: 29 januari 2005, 11:19:12 »
En acktank i serie med radiatorsystemet samt en extern cirkpump som säkerställer att det alltid finns flöde i radiatorkretsen minimerar dessa störningar.

Nibe installerar inte sina värmepumpar med extern cirkpump varför de dras med detta problem i större utsträckning än t.ex. IVT som ofta monterar extern cirkpump och bypassledning.

Komplettering med ack gör i särskilt besvärliga fall, t.ex. dold ledningsdragning i trossbotten som knäpper mycket.

Utloggad SILVER

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Re:Knäppningar i golvbjälklag vid installation av jordvärme
« Svar #12 skrivet: 29 januari 2005, 11:38:12 »
Vad tror ni om att under vv-laddning pyttsar man ut i korta intervaller gradvis varmare vatten ut på systemet. Så att värme-systemet vid vv-laddningens slut inte får denna värmeshock.
Din vän i nöden.

Utloggad PerF

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • No more oil!
Re:Knäppningar i golvbjälklag vid installation av jordvärme
« Svar #13 skrivet: 29 januari 2005, 12:28:56 »
Vad tror ni om att under vv-laddning pyttsar man ut i korta intervaller gradvis varmare vatten ut på systemet. Så att värme-systemet vid vv-laddningens slut inte får denna värmeshock.

Det enklaste borde ju i sÃ¥ fall vara att sätta en bypass över växelventilen sÃ¥ att en liten del alltid gÃ¥r till radiatorerna.  Kondensorn innehÃ¥ller max 2 liter och om man blandar upp detta i en tillräckligt stor ack borde problemet vara löst. Men om växelventilen är väldigt lÃ¥ngsam kan man ju fÃ¥ in mycket mer varmvatten.
Hus 1:220m2 kalkstenshus 1 1/2 plan uppfört 1745, tillbyggt 1880. Kulvert till flygel i kalksten, 30m2.
Nibe F1145 15kW med 2*300m markslinga i hästhage. Dockad mot oljepanna som används som volymtank och förvärmning av VV. 100L Elberedare för VV toppning.
Ventilation med värmeåtervinning (FTX).
Före: 45MWh/Ã¥r  Efter 13,8MWh/Ã¥r
Hus 2:150m2Renoverad magasinsbyggnad uppförd i kalksten, 1 1/2 plan. Huserar kontor och utställningslokal.
Comfortzone CE50 till golvvärme i platta på mark.

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
Re:Knäppningar i golvbjälklag vid installation av jordvärme
« Svar #14 skrivet: 29 januari 2005, 13:04:41 »
Jag har läst om flera haär på forumet som blivit av med knäpningarna med att endast montera en ack på 100-200 liter i serie med radiatorerna, utan att ha nån extra cirkpump.

tror cirkpumpen gör väldigt lite nytta då det ändå komer att bli en stor tempskilnad när trevägsventilen växlar över.
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

admin

  • Gäst
admin
Re:Knäppningar i golvbjälklag vid installation av jordvärme
« Svar #15 skrivet: 29 januari 2005, 15:16:58 »
En liten bypass för "eldningssäsongen" skulle lösa problemet. (Med trimventil så att man kan anpassa flödet efter de enskilda förutsättningar som finns i olika hushåll)

Ex. Sommarkörning=trimventil stängd.
Vinterkörning=trimventil 2.5 varv öppen.
I en större anläggning kanske 3.5 varv behövs.

Genialt PerF !!!

Utloggad SILVER

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Re:Knäppningar i golvbjälklag vid installation av jordvärme
« Svar #16 skrivet: 30 januari 2005, 17:06:56 »
men om man sätter en bypass över vx-ventilen så blir det ju cirkulation i vv-tank vid radd-körning. Eftersom radd-temp är lägre så äts vv-tempen upp.
Din vän i nöden.

Utloggad PerF

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • No more oil!
Re:Knäppningar i golvbjälklag vid installation av jordvärme
« Svar #17 skrivet: 30 januari 2005, 17:32:25 »
men om man sätter en bypass över vx-ventilen så blir det ju cirkulation i vv-tank vid radd-körning. Eftersom radd-temp är lägre så äts vv-tempen upp.

bypassen sitter mot radiatorslingan. ingen bypass mot vv.
Hus 1:220m2 kalkstenshus 1 1/2 plan uppfört 1745, tillbyggt 1880. Kulvert till flygel i kalksten, 30m2.
Nibe F1145 15kW med 2*300m markslinga i hästhage. Dockad mot oljepanna som används som volymtank och förvärmning av VV. 100L Elberedare för VV toppning.
Ventilation med värmeåtervinning (FTX).
Före: 45MWh/Ã¥r  Efter 13,8MWh/Ã¥r
Hus 2:150m2Renoverad magasinsbyggnad uppförd i kalksten, 1 1/2 plan. Huserar kontor och utställningslokal.
Comfortzone CE50 till golvvärme i platta på mark.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29385
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
Re:Knäppningar i golvbjälklag vid installation av jordvärme
« Svar #18 skrivet: 30 januari 2005, 20:42:29 »
men om man sätter en bypass över vx-ventilen så blir det ju cirkulation i vv-tank vid radd-körning. Eftersom radd-temp är lägre så äts vv-tempen upp.

bypassen sitter mot radiatorslingan. ingen bypass mot vv.


Det där borde jag nästan testa, jag har lite knäppningar i vardagsrummet. Mest för att det är en intressant idé.  :D
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Sarastro

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Kanske en ede som kantas upp av dem som tillverkar växelventiler i samarbete med elektroniktjejerna:
a) pumpen får signal att styra ner tempen till värmeproduktion
b) växelventilen slÃ¥r succesivt om frÃ¥n VV till värme. Det 'heta ' 50-gradiga vattnet blandas dÃ¥  under omkopplingsfasen, kanske 30 sek, med det 'kalla' 30-gadiga vattnet som golvvärmen antas behöva

Kanske bara en snapside men troligen värd att tänka igenom

(För egen del har vi radiotorer och inga knäppningar.)
SmÃ¥hus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. BorrhÃ¥l 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till Ã¥r o normaltemp).2005: Patron stöder frÃ¥n -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blÃ¥st) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger

admin

  • Gäst
admin
Re:Knäppningar i golvbjälklag vid installation av jordvärme
« Svar #20 skrivet: 30 januari 2005, 21:50:02 »
Citera
växelventilen slÃ¥r succesivt om frÃ¥n VV till värme. Det 'heta ' 50-gradiga vattnet blandas dÃ¥  under omkopplingsfasen, kanske 30 sek, med det 'kalla' 30-gadiga vattnet som golvvärmen antas behöva

Detta förutsätter väl att man har en extern cirkpump som tillÃ¥ter det varma vattnet att succesivt blandas ut med det kalla radiatorvattnet, i annat fall kommer likväl "hett" vatten att gÃ¥ ut i radiatorkretsen - om än med litet flöde till att börja med.  :-\

Utloggad Fixaren

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1244
  • Karma +0/-0
Om du tänker använda ditt gamla "öppna" exp.kärl så kolla om det är klassat för att trycksättas. Troligtvis har du numera ett sluttet system där trycket är betydligt högre än det rostfria kärlet var tänkt att jobba med. ;)
Varför fråga när man kan göra fel själv

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 679
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!