Ursäkta om jag snikar in mig på denna tråd, men jag har liknande problem. Jag har bott i mitt hus i 5 månader och berg-värmepumpen som installerades -96 har ju bara tuffat på, har kontrollerat nivån på brinevätskan lite då och då, den har legat ganska mitt i kärlet under hela hösten. I morse när jag var ner i källaren fastnade jag vid att jag inte såg nivån i kärlet. Trodde först oroligt att det var tomt men när jag stängt kulventilen under kärlet och skruvat av säkerhetsventilen upptäckte jag att det var helt toppfyllt. Jag antar att all luft som fanns i toppen av kärlet har pressats ut genom säkerhetsventilen? I somras hade jag ca +6 på inkommande brine, idag ligger den på -1. Har även reflekterat över att den gått ovanligt mycket nu när vi kommer ner mot -5 till -10 grader ute. Förre ägaren nämde att den ibland brukade lösa ut, varav man var tvungen att återställa någon pressostat inne i pumpen, detta har dock inte inträffat än för mig.Finns det något problem med att nivåkärlet är toppfyllt, behövs luft högst upp i kärlet? Hur har detta kunnat ske, och vilka åtgärder bör jag ta till?
Pratade även med en installatör idag som sa att om man har sprickbildningar på rörgods, pump eller kopplingar på sugsidan av pumpen kan det suga in luft i systemet. Det tycker jag personligen låter lite långsökt då det borde vara lättare att suga vätska från nivåkärlet som blir lite trycksatt av pumpen när den går än att suga in luft i systemet från ev sprickor, borde istället komma ut etantol i sprickorna.
Jag har märkt att när pumpen går och utgående brine är 1-2 minusgrader så stiger trycket i brinevätskan. Min tolkning är att delar av vattnet i borrhålet fryser och komprimerar slangen. När pumpen stannar och brinetemp börjar stiga sjunker brinetrycket sakta. Jag tror din egen gissning var rätt och egentligen inget att bry sig om. Du bör nog se till att överskottsbrine har möjlighet att rinna ut så det inte blir en okontrollerad tryckstegring.
Provade igår att sänka nivån i systemet genom att stänga kulventilen innan nivåkärlet på sugsidan av pumpen och öppna säkerhetsventilen, vilket sög ner nivån ett par centimeter, dock inte tillfredställande mycket. Hade köldbärarpumpen att gå hela kvällen med kompressorn avstängd, vilket gjorde att tempen på inkommande KB steg någon grad, nivåminskningen berodde kanske på det? Kontrollerade min termometer mot tre andra termometrar. Den stämmer inte någonstans, visar troligtvis 2 grader för lite vid 20 grader och 2 för mycket vid 0 grader. Ska se till att inhandla 2 nya som stämmer. Detta ger ca +4 på inkommande brine. Pratade även med en installatör idag som sa att om man har sprickbildningar på rörgods, pump eller kopplingar på sugsidan av pumpen kan det suga in luft i systemet. Det tycker jag personligen låter lite långsökt då det borde vara lättare att suga vätska från nivåkärlet som blir lite trycksatt av pumpen när den går än att suga in luft i systemet från ev sprickor, borde istället komma ut etantol i sprickorna.