Titel: Rumstemperatur IVT Greenline C7 med Rego 600 från år 2000
Skrivet av: andla2 skrivet 08 december 2012, 15:45:38
Har en bergvärmepump enl ovan. I instruktionsboken anges att man kan ställa in påverkansgrad av rumsgivare men den nämner inget om att man de facto också kan på en undermeny där man kan ställa in rumstemperatur. Jag eldar nu i en spisinsats och når över den inställda rumstempen på 20 grader. Kompressorn går inte. Kanske inte så konstigt men det föreligger ett behov av att göra varmvatten vilket diplayen visar. Blockeras kompressorn från att starta av rumsgivaren?? finns det en tidsfördröjning el tempsänkning (som vid tillslag av tillskott) för start av kompressorn för att systemet inte ska ligga o slå kring en inställd rumstemp hela tiden?? kan inte hitta något i IVTs instruktionsböcker.
Anders L
Titel: SV: Rumstemperatur IVT Greenline C7 med Rego 600 från år 2000
Skrivet av: Lexus skrivet 08 december 2012, 16:17:36
men den nämner inget om att man de facto också kan på en undermeny där man kan ställa in rumstemperatur.

Kolla på sidan 18
"Ställ in önskad rumstemperatur"
Titel: SV: Rumstemperatur IVT Greenline C7 med Rego 600 från år 2000
Skrivet av: Remo skrivet 08 december 2012, 16:49:08
Kompressorn blockeras inte av rumsgivaren att tillverka varmvatten det ska du få oavsett rumstemperatur.
Rumsgivarverkan kan du ändra på menyn 1.11