0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Roland: Det är riktigt att ett högre COP betyder att KB blir kallare, men det gäller endast om du ej gör andra förändringar i maskinen.Betänk att vid dellast så är både kondensor/förångare överdimensionerade och det höjer systemets inre verkningsgrad.Det är inte att blanda ihop med effektuttag från borrhål.
Det är riktigt att förångare och värmeväxlare utnyttjas bättre i en invertermaskin men det är inte relevant i en diskussion som rör förhållandena i borrhålet och omgivande berg. Jag skulle gärna vilja ha lite mer fakta på bordet än ett ospecificerat påstående att köldbärartemperaturen kan stiga med upp till 4 grader, ett påstående som jag tycker strider mot all teori för hur borrhål fungerar under normala förhållanden.
SCOP på 5.0 låter högt, de bästa bergvärmepumparna idag kommer inte ens upp till 4.0 mot radiatorer.Visst gällde det här mark/bergvärme?