Hej!Eftersom du har en arbetstank med 4 rör så kan du ha olika flöden över värmepump och golvvärme.Nu är jag inte expert på IVT GEO inställningarna men kan du där ändra flödeshastigheten på värmebäraren, så är det inte nödvändigt med "golvvärme" inställningen när du har en arbetstank, du kan istället optimera flödet över värmepumpen för bästa COP.
En tumregel på GV är ca 4 C i diff fram/retur och ställes med strypning av flödet för varje slinga, får du ihop det ( tar nog några dagar att få till det ) så ska VP ställas in i kurvan där är bra temp i huset och regleras efter utetempen. Farten på flödet kan sättas ner kanske och diffen ökar. Du får prova dig fram, inget går att säga exakt då varje hus är en egen individ .