Författare Ämne: Längd av slang i jordvärme  (läst 25869 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad GF

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
Längd av slang i jordvärme
« skrivet: 12 februari 2009, 19:25:06 »
Olika pumpar klarar av olika längd av slang i ett jordvärmesystem har jag förstått. Tekniska data för Thermia Diplomat Optimum G2 16 anger ingen sådan uppgift. Var kan jag hitta denna uppgift?

Utloggad Larm_HP

  • Guldmedlem
  • Expert på värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 399
  • Karma +1/-1
SV: Längd av slang i jordvärme
« Svar #1 skrivet: 12 februari 2009, 19:37:33 »
Antingen ringer du Thermias support och frågar efter denna uppgift. Thermia växel 0570-813 00 eller litar på vad jag säger här :) en G2 16 klarar 149 m i en slinga, två slingor a 700 m, 3 på 1167 m eller 4 på 1400 m

Håll till godo
Vattenglaset är halvfullt

Utloggad GF

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
SV: Längd av slang i jordvärme
« Svar #2 skrivet: 12 februari 2009, 20:40:04 »
Klart jag litar på Dig!

Offerten avser 2 x 400 meter, dvs 100 meter för mycket för att pumpen ska orka med?

Problemet är att jag har en ”transportsträcka” på 65 meter ut till åkern som stjäl 130 meter slang på varje slinga.

För att få tillräckligt med slang under åkern behövs 3 x 400 meter som ger 810 meter under åkern och 390 meter i transportsträcka. Men även det är för mycket för pumpens kapacitet på 1167 meter?

Alternativt 2 x 400 + 1 x 350 meter som totalt blir 1150 meter med 760 meter under åkern och 390 meter i transportsträcka. Går det att blanda olika längd på slingorna?

Hur reagerar pumpen på 2 x 400 meter under åkern samt en brunn och grova slangar som transportsträcka?

Utloggad Larm_HP

  • Guldmedlem
  • Expert på värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 399
  • Karma +1/-1
SV: Längd av slang i jordvärme
« Svar #3 skrivet: 12 februari 2009, 20:48:23 »
nej det jag menar me 2 a 700 m är att du kan ha två slingor på 700 m vardera så detta är inga problem  b00k
Vattenglaset är halvfullt

Utloggad pricken

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
  • Kön: Man
  • Fifaen vad det går, i buskar och hår.....
SV: Längd av slang i jordvärme
« Svar #4 skrivet: 12 februari 2009, 20:50:02 »
Antingen ringer du Thermias support och frågar efter denna uppgift. Thermia växel 0570-813 00 eller litar på vad jag säger här :) en G2 16 klarar 149 m i en slinga, två slingor a 700 m, 3 på 1167 m eller 4 på 1400 m

Håll till godo

Vad menar du?

Att den bara klarar
1*149
2*350, eller 2*700
3*389 eller 3*1167
4*350 eller 4*1167

Att den bara skulle klara 149m tror jag inte ett dugg på!

Jag kör tex 2*290m med cp på 1:an, och har problem att få till dt på 3º
Rickard kör 1*500m med sin vp, och har dt om 4-5º
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh

Ql med VP

Utloggad Larm_HP

  • Guldmedlem
  • Expert på värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 399
  • Karma +1/-1
SV: Längd av slang i jordvärme
« Svar #5 skrivet: 12 februari 2009, 22:56:57 »
ja jag menar att den bara klarar 149 m i en slinga för att hålla det nominella flödet över värmepumpen. Tryckfallet i slangen blir alldeles för stort så vi kan inte hålla det flöde vi vill genom bara 1 slinga. Däremot om du har två slingor kan du ha 700 m vardera. Var ni får 2x350, 3x389 eller 4 x350 ifrån kan jag inte uttrycka mig om. Självklart är det olika för olika värmepumpar och storlekar. Detta rör sig om en 16 kW värmepump och ingen 8 kW. Klart en 8a klarar betydligt längre slinglängd då det inte rör sig om samma nominella flöde.
Vattenglaset är halvfullt

Utloggad GF

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
SV: Längd av slang i jordvärme
« Svar #6 skrivet: 13 februari 2009, 08:11:47 »
OK, för att få definitivt besked kan väl Larm_HP bekräfta att följande maximala slanglängder gäller för en Thermia Diplomat Optimum G2 16:

1 slinga på 149 meter
eller
2 slingor på 700 meter vardera, dvs totalt 1400 meter slang
eller
3 slingor på 1167 meter vardera, dvs totalt 3501 meter slang
eller
4 slingor på 1400 meter vardera, dvs totalt 5600 meter slang

Utloggad Larm_HP

  • Guldmedlem
  • Expert på värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 399
  • Karma +1/-1
SV: Längd av slang i jordvärme
« Svar #7 skrivet: 13 februari 2009, 08:37:07 »
Ja det är en 12 meters pump.

Jag kan nog bekräfta att dessa värden är mer eller mindre korrekta  :,v(
Vattenglaset är halvfullt

Utloggad GF

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
SV: Längd av slang i jordvärme
« Svar #8 skrivet: 13 februari 2009, 13:23:01 »
Det var inget bra svar. Vilka värden är det som inte är korrekta?

Och en följdfråga: vilka slingor och slanglängder ger bäst funktion?

Utloggad Heddan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Längd av slang i jordvärme
« Svar #9 skrivet: 13 februari 2009, 13:57:59 »
Om jag räknar på det på det får jag lite andra siffror. Nu har jag inte G2:ans uppgifter men om jag använder Optimumens data för nominellt flöde och tillgängligt yttre tryck för köldbärarpumpen på 16kW-pumpen. Om man använder standard jordvärmeslang 40x35,2 PN6,3 så får jag följande siffror:
1 slinga på 148m
2 slingor på vardera 519m
3 slingor på vardera 1069m
4 slingor på vardera 1775m

Varför mina beräkningar skiljer sig från Larm_hp vet jag inte...möjligt att jag räknar fel...
« Senast ändrad: 13 februari 2009, 14:57:17 av heddan »
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro

Utloggad Larm_HP

  • Guldmedlem
  • Expert på värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 399
  • Karma +1/-1
SV: Längd av slang i jordvärme
« Svar #10 skrivet: 13 februari 2009, 15:48:40 »
säger varken vad som är rätt eller fel. Hade jag tid hade jag själv sätt mig ner att räkna ut detta, dock är dessa siffror Thermias egna rekommendationer. Punkt.
Vattenglaset är halvfullt

Utloggad pricken

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
  • Kön: Man
  • Fifaen vad det går, i buskar och hår.....
SV: Längd av slang i jordvärme
« Svar #11 skrivet: 13 februari 2009, 16:06:05 »
Det jag opponerar mig emot är att den bara skulle klara en slinga om ca:150m jämfört med 2*700.

Detta av den anledningen då jag läste kursen pumpar och turbinteknik(som tyvärr är djupt begraven ngnstans) så minns jag klart och tydligt att tryckfallet är kvadratiskt proportionellt mot tvärsnittsaren, och i praktiken betyder det vid dubbla slangar(parallellt kopplade) minskar flödesmotståndet till en 4:e-del.

Betyder alltså att om den klarar 2*700m så bör den även klara 1*350m
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh

Ql med VP

Utloggad Heddan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Längd av slang i jordvärme
« Svar #12 skrivet: 13 februari 2009, 16:17:43 »
Nu säger du ju emot dig själv pricken.
Om flödesmotståndet minskar till 4:e-del vid parallellkoppling, så kan du ju köra 4ggr så långa slangar i varje slinga.
Alltså 1X150 ger samma motstånd som 2X600.
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro

Utloggad pricken

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
  • Kön: Man
  • Fifaen vad det går, i buskar och hår.....
SV: Längd av slang i jordvärme
« Svar #13 skrivet: 13 februari 2009, 16:24:11 »
Vänta nu!

Kvadratiskt mot flödet, vilket betyder att vid parallell koppling minskar hastigheten till hälften, alltså 0,52 blir 0,25

Jag utvecklar efter lite grävande!

Q2/(2g)=k

Om Q halveras(pga dubbel area) blir 0,52*Q2/(2g)=K --> Q2(2g)=0,25k

Tryckfallet blir alltså 0,25K vid dubbla slangar= 4ggr slanglängd för att samma tryckfall skall erhållas, 2*700/4=350
« Senast ändrad: 13 februari 2009, 17:02:57 av pricken »
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh

Ql med VP

Utloggad Heddan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Längd av slang i jordvärme
« Svar #14 skrivet: 13 februari 2009, 17:40:54 »
Tänk istället så här:
Om du halverar flödeshastigheten så minskar flödesmotståndet till en 4:e-del.
Då kan varje slang alltså vara 4ggr längre.

Nu är inte detta hela sanningen eftersom när du kör två parallell kopplade slangar så fördubblas visserligen den totala arean men samtidigt så har du mera slangvägg i två slangar än om du hade haft en större slang vilket ger högre flödes motstånd. Alltså blir inte slanglängden riktigt 4ggr.
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer n 20 rs erfarenhet av vrmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!