Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: NIBE VVM 300 och Fighter 2025 Shunt problem.  (läst 2071 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad rex2005

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
NIBE VVM 300 och Fighter 2025 Shunt problem.
« skrivet: 17 april 2017, 16:26:50 »
Hej

Har lagt märket till att jag får larm om Kort driftstid på värmepumpen men insåg då med att även pannan håller 55grader så startar den VP när den behöver värme till radiator slingan?

Ändrar man Shunten manuellt kommer där värme men i annat fall verkar den vilja krypa ner till 0 direkt.

Någon som vet om det är någon inställning för att hämta värme till radiatorerna från pannan istället för att starta VP för så korta driftstider?

Mvh Tim

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4721
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: NIBE VVM 300 och Fighter 2025 Shunt problem.
« Svar #1 skrivet: 17 april 2017, 16:42:31 »
Funkar shunten i automatläge

Utloggad rex2005

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: NIBE VVM 300 och Fighter 2025 Shunt problem.
« Svar #2 skrivet: 17 april 2017, 17:12:40 »
Vrider jag upp den oavsett till vad och sätter den på Automatläge igen går den omedelbart till 0 så den rör sig i en riktning iaf.

Står framledningstempen på 26grader och börvärdet på 32grader så står Shunten på 0 fortfarande och VP startar även panntemperaturen kan ligga på 55grader

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29387
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: NIBE VVM 300 och Fighter 2025 Shunt problem.
« Svar #3 skrivet: 17 april 2017, 19:21:17 »
Shunten ska bara öppna om tillskott behövs.
Sen ställer växelventilerna om till radiatorvärmning, den hämtar inte vatten från VV-tanken till radiatorerna i normala fall.
Värmepumpen värmer radiatorvattnet direkt utan att blanda in tanken.
Kort drifttid tyder på för hög kurva och strypta termostater, prova att öppna termostaterna till max och sänka kurvan.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4721
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: NIBE VVM 300 och Fighter 2025 Shunt problem.
« Svar #4 skrivet: 17 april 2017, 19:26:51 »
Shunten ska bara öppna om tillskott behövs.
Sen ställer växelventilerna om till radiatorvärmning, den hämtar inte vatten från VV-tanken till radiatorerna i normala fall.
Värmepumpen värmer radiatorvattnet direkt utan att blanda in tanken.
Kort drifttid tyder på för hög kurva och strypta termostater, prova att öppna termostaterna till max och sänka kurvan.
  :) mer än jag visste

Utloggad rex2005

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: NIBE VVM 300 och Fighter 2025 Shunt problem.
« Svar #5 skrivet: 17 april 2017, 23:50:45 »
Tack för snabbt svar :)

Men det är inget dåligt med flera korta drifter?

Såg även en inställning minsta körtid var 40minuter villket nog är lite i grövsta lag på ett hus på 80kvm med en Fighter 2025-9kw

Ändra även minimum körtid till 20min

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29387
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: NIBE VVM 300 och Fighter 2025 Shunt problem.
« Svar #6 skrivet: 18 april 2017, 10:30:29 »
Det är nog inte så jättebra med korta drifttider.
En 9 kW värmepump till 80 kvadratmeter hus låter inte riktigt klokt, hur tänkte du då?
Skulle tro att en 2025-6 hade varit bästa valet.

Du behöver troligen en volymtank på 200 liter i serie med radiatorerna.
Men till att börja med kan du försöka reglera in grejerna lite, maxfart på cirkpumpen till radiatorerna, alla termostater fullt öppna (om de inte är det sen innan).
Ställ upp start värmepump i meny 9.1.1 till -120 så blir det lite färre starter.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren