Negativ drifttid
6 år och 11 månader efter ibruktagande visade plötsligt displayen negativ drifttid på min IVT Greenline C9. Den 1 januari 2010 var drifttiden 32763 timmar, den 6 januari var drifttiden -32659 timmar och idag har driftiden minskat till -32604 timmar. Inkopplingstiden för tillsatsen är fortfarande positiv och ökar f.n. för varje dag. Inga ändringar har gjorts på VP-inställningar eller elen i huset.
Har någon varit ute för samma sak eller kan ge en förklaring på problemet
-
Förklaringen är att styrdatorn använder 16 bitars ord där en bit används för att visa + eller -. Då blir 2^15=32768 högsta siffran, när nästa bit blir 1 så blir det -32768 osv...
-
Förklaringen är att styrdatorn använder 16 bitars ord där en bit används för att visa + eller -. Då blir 2^15=32768 högsta siffran, när nästa bit blir 1 så blir det -32768 osv...
Undrar varför programmerarna valde 'signed int' när det ändå aldrig kommer att kunna lagras ett negativt tal... Om dom tänkt till lite så hade det ju funkat i dubbelt så många timmar ::)
-
Dom går att nollställa i fabriksmenyn om jag inte missminner mig.
-
Samma hos mig.
Använder följande formel i Excel 32 768-avläst värde+32 768= Total drifttid
Negativ drifttid
6 år och 11 månader efter ibruktagande visade plötsligt displayen negativ drifttid på min IVT Greenline C9. Den 1 januari 2010 var drifttiden 32763 timmar, den 6 januari var drifttiden -32659 timmar och idag har driftiden minskat till -32604 timmar. Inkopplingstiden för tillsatsen är fortfarande positiv och ökar f.n. för varje dag. Inga ändringar har gjorts på VP-inställningar eller elen i huset.
Har någon varit ute för samma sak eller kan ge en förklaring på problemet
-
Tack för svaren