Författare Ämne: Problem med Thermia Diplomat TWS 16 -2009. Larmar för högtryck!  (läst 1163 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad lgtb

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Västerhaninge
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
Jag har problem med min Thermia Diplomat TWS 16 och har läst alla foruminlägg i detta ärende som jag har lyckats hitta! Dessa problem har pågått åtminstone sedan jag köpte huset sommaren 2018 och hittills har fyra värmepumpsfirmor gått bet, totalt 7 olika tekniker.

Varmvattenproduktionen stannar normalt pga. driftpressostaten efter 60-90 sekunder, Vid ETT tillfälle har varmvatten producerats i drygt 11,5 minuter. Varmvattnet räcker oftast inte till mer än två normala duschar. För att uppnå en ok varmvattennivå måste toppvärmeläget vara inställt på varje dygn.

Pannan larmar för högtryck, ibland någon gång i veckan men oftast ett par gånger per dygn. Vad jag kunnat se så är det oftast, men inte alltid under varmvattenproduktion det händer.

Följande är testat och/eller bytt:

Cirkulationspump - bytt
Växelventil i värmepump samt till pool. - bytt
Expansionskort pool - bytt
Tempgivare tryckrör - bytt
Flyttat till pressostat B för högre varmvattentemperatur
TWS-slingan spolad baklänges, då exp.kärlet och påfyllning är kopplat där avluftningen normalt skall sitta
Golvvärme spolad och avluftad
Automatavluftare till golvvärme bytta

Integral -60
Hysteres 15

Utöver detta så prioriterar pannan ALLTID poolen före varmvatten och uppvärmning, tvärtom hade varit mer logiskt.

Är det någon av er fantastiska personer som har några idéer?
« Senast ändrad: 01 april 2020, 22:44:55 av lgtb »
Thermia Diplomat TWS 16
2 x 205m borrhål
396kvm hus samt 30kvm garage i södra Stockholm
Inomhuspool 45m3
Golvvärme i samtliga utrymmen förutom poolrum.

Utloggad GordonE

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 84
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Hej,
Mitt tips är att kolla min tråd.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=68129.msg718681#msg718681

Att den löser på högtryck även på varmvatten tyder på flödesproblem i pumpen. Bort med fronten och känn på röret som går från cirkulationspumpen precis när kompressorn går igång. Blir röret direkt skållhett så är det flödesproblem möjligtvis rost i värmeväxlaren. Tempen bör bara stiga ca 10 grader när den börjar göra varmvatten eller värme till elementen.

Mvh Gordon
« Senast ändrad: 02 april 2020, 00:23:57 av GordonE »

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34900
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
Det var ju stora problem med luft i TWS-slingan på tidiga TWS-värmepumpar, försök hitta trådar om detta och se om det finns några uppslag där som du kan ha nytta av.
OM problemen beror enbart på tappvattenvärmning kan det ju även finnas en risk att TWS-slingan har fått beläggningar på sig utvändigt, t.ex. humus eller kalk från tappvattnet.
Har ni kommunalt vatten eller egen brunn?

Kanske kan man koppla ur inkommande kallvatten, och utgående varmvatten och cirkulera någon form av lösning genom beredaren för att få loss eventuella beläggningar (har ingen aning om det brukar göras så jag killgissar bara)
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad GordonE

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 84
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Hur har det gått? Vore kul med lite feedback!

Utloggad lgtb

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Västerhaninge
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
Tack för snabba svar!

Nu har jag luftat TWS-slingan igen och gått igenom alla givare och anslutningar. Pannan har gått felfritt i hela tre dagar och jag har för första gången lyckats få samtliga golv varma samtidigt. Problemet kvarstår med varmvattenproduktionen och pannan indikerar låg "nivå" i vvb.

Fortsättning följer..
Thermia Diplomat TWS 16
2 x 205m borrhål
396kvm hus samt 30kvm garage i södra Stockholm
Inomhuspool 45m3
Golvvärme i samtliga utrymmen förutom poolrum.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!