Fighter 2025-10 elförbrukning?
« skrivet: 23 februari 2010, 11:19:48 »
Hej på er!

Har nu haft min 2025-10 sedan mitten av december men märker inte av någon besparing överhuvudtaget ???
Har läst en hel del här på forumet att L/V pumpen skall helst gå hela tiden för att vara optimal och min går dygnet runt nästan oavsett utetemp.
Ja, det har varit otroligt kallt vissa dagar och vissa har varit "normala" men min förbrukning är densamma.

Kan någon av er säga hur mycket själva 2025-10 drar i el om den snurrar på dygnet runt? När installatören startade upp den sa han att värdet var 3 Kwh förbrukning och den lämnade nästa 10 Kwh, så i min lilla värld skulle max förbrukningen bli max 72 Kwh/dygn för L/V och så är inte fallet, jag har en total på ca. 135-140 per dygn och då är det ingen tillsats från laddpumpen.

Har sett här på forumet att det har pratas om en del olika "mätare" för att kunna se förbrukningen på själva L/V men blev inte klokare om dessa skulle kunna ge en bra utläsning.

Tack på förhand.

Peter
Fighter 2025-10 + VVM300.
1 1/2 plan med källare 240 kvm Göteborg, 2-3 glas fönster byggår 1970.

Utloggad emwgrni

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 278
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Atlas1302ELC
SV: Fighter 2025-10 elförbrukning?
« Svar #1 skrivet: 23 februari 2010, 12:01:07 »
Hej,

Den drar ca 3kw och lämnar 10kW vid +7 ºC och vid en framledningstemperatur av 50grader. Men nu när vintern håller Sverige i järngrepp så lämnar den inga 10KW. Titta i manualen, sid 45..
vid -7 ºC ute så lämnar den ca 6.8kw.

Sen är det svårt att svara på om den drar mycket hos dig? Du måste beskriva mer hur stort hus du har/var det ligger, tidigare förbrukning osv för att du ska få svar på dina frågor.

För att enkelt sätt utläsa hur mycket din VP har tagit:
Där finns en drifttidsmätare under locket, där kan du läsa ut hur många timmar kompressorn har gått. den siffran kan du multiplicera med ca 3kw för att få hur många kwh du har använt av dig till VP sedan installationen.

Det låter som att du har en elpatron som är aktiverad. Kör du mot en VVM300? Hur många grader kör du ut elementen??

Min pump gÃ¥r inte hela tiden vid -14 ºC, har ej ännu behöft stötta med elpatron, shuntar ut ca 30grader pÃ¥ elementen vid  0ºC, värmer 160m2
Min VP förbrukade ca 1300kwh i Januari, håller ca 19,5grader

mvh emwgrni
Värmer 190m2 golvyta 1 1/2planshus, i Halland.
Baxi Solo Innova 50kW mot 5,2m3 tank(ar) i uthus
Hembyggd kulvert till boningshus.
Kulvert till Verkstad/Frd, ca 90m2 som värms till 12Grader
Lesol 22,5m2 solfångare.
Sunlogger 2020
Hemsida till loggern http://www.e-logger.se/pub?W99BBR73&p=1
Solceller 51st 250W Monokristalina från Renesola, omriktare KostalPiko12

Utloggad janikani

  • janikani
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: MellanskÃ¥ne
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Fighter 2025-10 elförbrukning?
« Svar #2 skrivet: 10 mars 2010, 22:47:52 »
Hej jag har kört igÃ¥ng en 2025-14 + EVP 500 i slutet av februari. Läser av total el.förbrukning, ack. drifttid  och ack. starter varje dag. Som kallast - 12 (natt) -2 (dag) = total förbrukning 75 kWh/dygn. Förut minst 150 kWh/dygn med bara el.pannedrift. AlltsÃ¥ mycket nöjd. HushÃ¥llsel. ca 20kWh/dygn = besparing värmekostnad
mer än 50 %. En fråga till en som kan: Jag skulle vilja öka temp.intervallerna mellan start-stopp, och sänka stopp temperaturen. Dessa värde är dock inte justerbara(låsta av EVP 500 till diff. max 4 grader och stopp 50 grader)
Har lågtemp.system radiatorer 30 grader vid 0 grader ute.
Mvh janikani
Villa byggd -77, centrala Skåne, ej tilläggsisolerad, original fönster, källare+garage+gästrum delvis uppvärmt, totalt 318 kvm. Jan. - febr. 2010 bytt ut direktv. el till vattenburet med Nibe 2025-14 och EVP 500 i källaren + Nibe VVB Compact 300 l

Utloggad cheetah1

  • Knappast nÃ¥gon
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 910
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
  • Arbetslös energitok
SV: Fighter 2025-10 elförbrukning?
« Svar #3 skrivet: 15 mars 2010, 15:42:35 »
Vänta, "ingen tillsats från laddpumpen", menar du att laddpumpen inte går?
Hur har du den dockad?
Nibe F2020-8 + Viadrus U22 50 kW (Namnet till trots så är det en vedpanna och inte en kärnreaktor) -> 1500 liter acktankar (750 vid värmepumpsdrift) värmer 112 kvadratmeter boyta till 21-22 grader, plus ca 50 kvadratmeter oisolerad källare till ca 15-18 grader. Byggår 1922, tilläggsisolerad fasad. Beläget i "inre skåne".

Utloggad janikani

  • janikani
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: MellanskÃ¥ne
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Fighter 2025-10 elförbrukning?
« Svar #4 skrivet: 15 mars 2010, 22:45:24 »
Hej värmepumpsvänner. Har kört ett dygn nu med endast inre termostater frÃ¥n 2025-14 och även laddpump styrd frÃ¥n VP. Vid jämförelse sedan tidigare mätningar med  samma utetemp. har el.förbrukning sjunkit ytterligare minst 25 %. VP =drifttid 9 tim, 10 starter, total el.förbr 60 kwh, el.tillsats frÃ¥nslagen.
Mycket nöjd VP ägare
Ha en bra dag
Villa byggd -77, centrala Skåne, ej tilläggsisolerad, original fönster, källare+garage+gästrum delvis uppvärmt, totalt 318 kvm. Jan. - febr. 2010 bytt ut direktv. el till vattenburet med Nibe 2025-14 och EVP 500 i källaren + Nibe VVB Compact 300 l

Utloggad janikani

  • janikani
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: MellanskÃ¥ne
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Fighter 2025-10 elförbrukning?
« Svar #5 skrivet: 24 mars 2010, 08:31:04 »
Hej alla glada värmepumpsägare. jag har nu kört min 2025-14 i en vecka drygt med endast interna termostater som mäter returtemp. till VP. Temp ute 0- +5 grader. Dygnsförbrukning 37 - 41 kWh total inkl. allt. 9 starter/dygn. 7 drifttim. Mycket nöjd.
Ha en bra dag.
janikani
Villa byggd -77, centrala Skåne, ej tilläggsisolerad, original fönster, källare+garage+gästrum delvis uppvärmt, totalt 318 kvm. Jan. - febr. 2010 bytt ut direktv. el till vattenburet med Nibe 2025-14 och EVP 500 i källaren + Nibe VVB Compact 300 l

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!