Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Pannans temperatur fortsätter bara stiga. (EcoAir + EcoEl)  (läst 678 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Kurlo

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Hej.
Har en EcoAir (vet ej modell exakt) kopplad till en EcoEl. Från 2007. Fungerat utmärkt. Har just nu problem med att maxtermostaten löser ut. Ser även att temperaturen i pannan går upp mot 90 grader.
Nedre tanken är ställd pÃ¥ 50 grader och övre pÃ¥ 62 (för att kunna bada  tummenupp).
Jag lyckas inte lista ut varför temperaturen går upp så mycket. Något borde ju sluta arbeta.

Kompressorn är igång 24 timmar/dygn med 0 starter. Ska tydligen inte vara helt märkligt enligt tidigare svar i detta forum.
Testat att sätta elpatronen till 0kwh på övre pannan, men temperaturen fortsätter stiga.
Det gör att jag misstänker kompressorn och eco-airen...

Forutsättningarna är att det pendlar mellan -2 och -14 de senaste två veckorna.

Med tanke på att pannans temperatur stiger så verkar det rimligt att termostaten löser ut, bara trycka på knappen så startar den glatt.

Teorier?
Vad ska jag undersöka?

Utloggad Krtek

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Pargas, Ã…boland / SV Finland
  • Antal inlägg: 323
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
SV: Pannans temperatur fortsätter bara stiga. (EcoAir + EcoEl)
« Svar #1 skrivet: 08 februari 2021, 17:11:21 »
Nu är jag ingen kännare av CTC men problemen du upplever lär nog hänföra till elmotstånden trots allt.

Ecoairen hade nog löst på högtryck för länge sen och klarar säkert inte att göra närapå 90C vatten.

Jag gissar på en kontaktor till ett motstånd där spetsarna svetsat fast. Dock är det ju märkligt att även kompressorn skulle gå samtidigt 24/7.
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år

aktuella värden på: http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4718
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Pannans temperatur fortsätter bara stiga. (EcoAir + EcoEl)
« Svar #2 skrivet: 08 februari 2021, 18:14:27 »
Maxtermostaten, pannan blir 90 C , kontaktorn för EL-patronen har fastnat i läge till , fastbrända kontakter/spolen svullnat p.g.a fel i den. Inte helt ovanligt att det händer. öppna luckorna och leta  reda pÃ¥ kontaktorn, kan även vara lilla relät pÃ¥ kraftkoret som bränt ihop. Har du manual och EL-schema


nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!