Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Byta cirkpump i IVT Greenline HT Plus C9?  (läst 1135 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Dea_944t

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 33
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Byta cirkpump i IVT Greenline HT Plus C9?
« skrivet: 14 juni 2018, 22:13:04 »
Wilo RS25/6-130mm pumpen i min IVT Greenline HT Plus C9 har börjat ge ifrån sig vibrationsoljud i perioder, antar att det är dags för en ny pump.

Har en ny Grundfos Alpha 2 25/60 130mm liggande över som ju har samma anslutningar och mått, kan det funka.
Den kommer, om nån månad, endast jobba mot en arbetstank (två shuntade slingor från arbetstanken med egna cirkpumpar) med kort stighöjd, ~1 meter.
När jag kollar pumpkurvorna ger Grundfosen något mer flöde vid samma höjd, läge III på Wilon motsvarar ungefär läge II på Grundfosen så det borde kunna funka?

Om det funkar är nästa fråga om det är lönt att använda nått av Grundfosens proportionellt tryck , konstant tryck eller auto-adapt lägen i denna typ av installation.

/Dea
« Senast ändrad: 23 juni 2018, 17:46:56 av Dea_944t »

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Byta cirkpump i IVT Greenline HT Plus C9?
« Svar #1 skrivet: 15 juni 2018, 05:59:30 »
Är väl bara att prova, även om allt inte stämmer, så funkar den säkert bättre än en som håller på att ge upp

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Byta cirkpump i IVT Greenline HT Plus C9?
« Svar #2 skrivet: 15 juni 2018, 07:41:00 »
Fast varvtal som ger rätt deltaT över värmepumpen borde vara det bästa i en så enkel installation, finns ju inget mellan värmepump och tank som kan påverka flödet som det kan göra i ett radiatorsystem med strypande termostater t.ex.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Dea_944t

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 33
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Byta cirkpump i IVT Greenline HT Plus C9?
« Svar #3 skrivet: 23 juni 2018, 10:41:37 »
Tack, jag testar

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!