Pressostat låg – Går min IVT Greenline Compact 4 att rädda?1981 köpte Tanten min och jag en fastighet, 17 000 m, i ett fritidshusområde med postadress Farsta – med en då övergiven, inte färdigbyggd fastighet från 1950-talet med 50 m2 källarvåning med lergolv, byggd med begagnat stortegel från någon skorsten och övervåning byggd med lättbetong …
1998 fick jag tag i IVT-pumpen, tillverkad 1996, oanvänd och med lindriga transportskador. Jag började då gräva leran ur källargolvet, isolerade och göt efterhand ner varmvattenförande slingor. Övervåningens golvvärme fördelas med aluminiumplåtar. Borrdjupet i berget är f ö 100 m. Jag anlitade sakkunnig för brunnsborrning¸ inkl inköp av bergvattenpump med färskvattenledning och samt kollektorledning, liksom för nedsänkning av dessa i brunnen. All övrig ledningsdragning, såväl plaströr, kopparrör och elinstallationer med montage, gjorde jag själv.
Så till mina/värmepumpens nuvarande problem. Besvärande nog finns det mycket som talar för att dessa beror på min egen försumlighet. Först sent nu när det börjat strula på riktigt, tror jag mig förstå vikten av att läsa handledningen
https://drive.google.com/file/d/1PxNNwsSQ6GIQNaK7ZpLDrQ3Db_dKOMQZ/view ordentligt innan man drar igång pumpen. I samband med den transportskadade värmepumpsleveransen, kanske t o m några smutsfilter blev bortglömda … Här några citat ur handledningen;
• Inkoppling av värmepumpnedsänkning av
Notera att de medföljande smutsfiltrena alltid skall monteras på den varma och kalla sidans
ingående rör så nära värmepumpen som möjligt.
o PRESSOSTAT LÅG: Kan lösa ut vid
• luft i köldbärarsystemet
• fel i köldbärarpump
• smutsfilter på köldbärarsidan igensatt
• brist på köldmedie
• för lite frostskydd i köldbärarvätskan
Mina följdfrågor kretsar nu om avsaknaden av smutsfilter på köldbärarsidan kan ha/har orsakat oreparerbara skador. Mina tankegångar kretsar samtidigt omkring att det rimligen inte kan vara någon nämnvärd smuts som tillförts kollektorvätskan i det slutna systemet av från början helt nya och oanvända ledningar … Tips på hur jag kommer vidare mottages tacksamt. Kan t ex ett första steg vara att beställa service från Vattenfall?
https://www.vattenfall.se/varmepumpar/bergvarme/service/ Sedan cirka ett år jobbar nu bergvärmepumpen utan bergvärme, d v s enbart med elpatronen. Och det kostar förstås skjortan … Jag uppskattar trots allt att pumpen levererar såväl fullt godtagbar inomhusvärme och varmvatten – även om det periodvis har varit kallt ute. Mönstret kan beskrivas enligt följande;
• Stänger jag av strömmen till bergvärmepumpen släcks alla kontrollampor och pumpen i övrigt är död.
• Slår jag sedan på strömmen tänds DRIFT-kontrollampan TILL. Med fast sken lyser den grönt under cirka 2–10 minuter. Därefter tänds samtidigt även DRIFT-kontrollampan DRIFT. Med blinkande sken lyser den grönt under cirka 10 minuter.
• Därefter övergår DRIFT-kontrollampan DRIFT till fast lysande grönt sken. Samtidigt startar kompressorn utan att någon ny kontrollampa tänds och är igång under cirka 2,5 minuter, och lyser tillsammans med DRIFT-kontrollampan TILL.
• Därefter stannar kompressorn och DRIFT-kontrollampan DRIFT slocknar samtidigt som den röda LARM-kontrollampan PRESSOSTAT LÅG tänds och lyser med fast sken – tillsammans med den även tidigare fast lysande gröna DRIFT-kontrollampan TILL.
• Beroende sedan på rumstemperaturen eller varmvattentemperaturen tänds sedan efter några minuter/timmar den fast lysande gröna DRIFT-kontrollampan TILLSKOTT, eventuellt tillsammans med den fast lysande gröna DRIFT-kontrollampan VARMVATTEN. Dessa kontrollampor slocknar sedan eftersträvad rums- o/el vattentemperatur nåtts – och tänds återigen då behovet är påkallat.
• Normaltillståndet med inte fungerande kompressor blir således att DRIFT-kontrollampan TILL lyser fast med grönt ljus, samtidigt som LARM-kontrollampan PRESSOSTAT LÅG lyser fast med rött ljus.
• Då rumstemperaturen behöver höjas slår samtidigt DRIFT-kontrollampan TILLSKOTT till med fast grönt ljus och slocknar när inställd rumstemperatur nåtts.
• Behöver varmvattnet höjas slår dessutom DRIFT-kontrollampan VARMVATTEN till med fast grönt ljus och slocknar när inställd temperatur uppnåtts.
• Finns sedan inget ytterligare uppvärmningsbehov, visar värmepumpens kontrollampor i enlighet med ovannämnda Normaltillstånd.
Vänlig hälsning
/CC