Jag skulle nog sänkt hastigheten lite vid vv beredning men det har inte med problemet att göra. Ser inga fel i loggen men jag tror du bör isolera rören närmast vp mera kan man inte göra
Ok, hur mycket ska jag sänka?
BT6 verkar vara hetgastemperaturen men vad är varmvattentemperatur och in- och utgående värmebärare? Presentationen är inte direkt pedagogisk.
BT6 = VV laddning
BT7 = VV Topp
BT2 = Framledning
BT3 = Retur
varmvattenkörningarna i sista logg, är bara toppningar om 5 min styck, men varför 70% hastighet vid vv körning på cp,
70% är standardinställning från Nibe. Jag har tidigare fått förklaringen i forumet att jag inte behöver ändra på detta då det inte ger någon effekt. I Nibes manual står det att deltat bör vara 5-9grader
BT2 resp BT3 är framledning resp retur bt6 samt BT7 är vv givare men har för mig att endast BT6 som styr den andra visar enbart tempen men det är lite skumt för normalt sitter BT7 i toppen och visar ett lite högre värde och BT6 i botten och det värdet styr vv laningar men här verkar givarna sitta tvärtom och kan möjligtvis leda till många vv laddningar. Kollar man BT7 tempen ligger den mycket stabilare men det beror på vart den sitter ofta används den inte vid extern beredare eftersom den inte styr nånting men bör vara enkelt att koppla om givarna om det visar sig vara det som krävs.
Stämmer att det är BT6 som styr.
På min VVB finns inget avsatt ställe för att montera BT7. Därför har jag tejpat fast den på utgående VV-rör, innanför höljet på min VVB. Jag har endast lyckats att få ned den knappt i isoleringen. Därför tror jag att den visar lägre temp i loggen när det inte tappas VV, medans när man tappar VV så stiger temp i BT7 eftersom att röret värms upp. Se skiss.