Om den fungerar som Nibes tidigare modeller så toppar den vv om vv-tempen är 2 grader från vv-start vid varje värmekörning vilket ger fler vv-pass men färre starter.
deltat vid värmekörning är ju bara på 2-3 grader såg jag
Den finns med i manualen och kallas toppning har för mig man kan ta bort den med en bock i nån ruta om man inte vill använda den. Att deltat är lågt vid vv beredning beror på att cp går med 70% då och den går med 60 % vid värme beredning så sänk hastigheten på cirkpumpen om du vill få upp deltat. Vet inte hur gammal beredaren är men om den är ok isolerad måste det nästan läcka vv nånstans annars skulle inte den bereda vv så ofta kanske är rören som är oisolerade och det sker självcirkulation. Min F1245 klarade sig med 1 vv beredning per dygn när inget vv tapp skedde men det var innan vv toppning funktionen fanns så nu kanske den behöver 2 kortare vv beredningar.
Om varmvattenberedaren sitter inne i pumpen eller utanför spelar ingen roll om det är en normal inkoppling av den externa beredaren. Men är det något speciellt med inkopplingen i det här fallet? Det verkar som om den du talade med fick för sig att det var någon specialvariant. Hur är inkopplingen av varmvattenberedaren gjord? Gärna bilder om det går.
Vad är det för typ av VV-beredare du har? Om det är en dubbelmantlad eller slingberedare med växelventil så skall du inte alls köra fast kondensering.