Hei
sliter med en varmepumpe her thermia 8 kw, 120 m brønnhull.
får lavtrykks alarm. dette skjer hver vinter, det som er merkelig at det virker som det skjer etter en kuldeperiode...
bor ved kysten og det er sjelden, det er noe mere enn 10 minus.
noe tips?
-
Vad har du för temperaturer på Brine in/ut när kompressorn går?
-
det er -3 inn og -10 ut....
-
Kan du öka farten på cirkpumpen för brine?
Kolla även smutsfiltret på kalla sidan.
-
smusfilter er sjekket, ingenting der. skal sjekke ut farten på cirkpumpa.
cirkpumpa står på max, altså 3.
-
Kan det vara luft i köldbäraren?
Annars kan det vara så illa att slangen håller på att klämmas ihop i borrhålet. :-\
Om du kan trycksätta brine så motverkar du ihopklämning av slangen.
-
Ang dårlig sirkulasjon i brine, så tru æ at differanse tempratur inn -3 ut -10 skulle ha vært lavere. eller fungerer det slik?
Ang luft og at slangen klæmmes ihop virker merkelig da dette problemet oppstår kun på vinteren.
-
Det låter som du har dålig cirkulation på Brine, tempdiffen borde varit lägre med full fart på cirkpumpen.
Det kan bero på felvisande tempgivare på brine, detta kan man kolla genom att tvångsköra brine-cirkpumpen och läsa av tempgivarna då kompressorn inte går.
Men annars så finns en risk att det blir is i borrhålet och längst upp där foderröret är kan inte isen utvidga sig åt nått håll utan klämmer då ihop slangarna.
Det finns ett exjobb på detta.
http://epubl.ltu.se/1402-1617/2005/070/LTU-EX-05070-SE.pdf