Skrivet av: Sarastro
« skrivet: 28 december 2010, 22:31:12 »Jag använder olika inställningar under vår-och höst, resp normala vintar resp kalla vintrar
Höst P 0.1 I 50 min stegin 40 min
Vinter P 0.2 I 30 min stegin 20 min
Kalla perioder P0.3 (ev. 0.2) I 20 min stegin 12 min. Testar nu att köra utan steg 3 på grund av att steg 3 höjer temp så snabbt så att kompressorerna stängs av (De startar automatiskt grovt räknat efter stegin resp 2 stegin) Att köra utan elkassett går bra ner till -15 om det inte blåser och om vi är lite snåla med värmen i källaren. Faktum är att det t.o.m tycks gå bättre ..
Höst P 0.1 I 50 min stegin 40 min
Vinter P 0.2 I 30 min stegin 20 min
Kalla perioder P0.3 (ev. 0.2) I 20 min stegin 12 min. Testar nu att köra utan steg 3 på grund av att steg 3 höjer temp så snabbt så att kompressorerna stängs av (De startar automatiskt grovt räknat efter stegin resp 2 stegin) Att köra utan elkassett går bra ner till -15 om det inte blåser och om vi är lite snåla med värmen i källaren. Faktum är att det t.o.m tycks gå bättre ..