Har läst mycket i detta forum och under svep angående delta temperatur på KB-sidan.
Verkar som om ingen riktigt vet vilken tempdiff man bör ha. Har sett referenser till Nibes installationsanvisning med luddiga 2-5 grader osv.... Med anledning av detta har jag satt en temperaturgvare på min förångare på utgående rör för freonet. Som jag förstår det är det den temperaturen som man vill ha så hög som möjligt. Oavsett vad delta temperaturen är. ELLER?
Lite data:
Nibe Fighter 1110-4
170 meter 40x2,4 PN 6,3 i ytjord 90cm djup i lera ej silt.
LÃ¥gtemp radiator system, kurva 5 parallell 0.
Örebro
Vid KB-pump på 1 tar det ca15 minuter för ett 'varv'.
Vid KB-pump på 2 tar det ca11 minuter för ett 'varv.
Jag har kört med läge 2 i över en månad.
Sedan ändrade jag till läge 1 mellan 20:32 till 21:15.
Excel filen nedan är mätdatat mellan 19:03 och 21:30.
http://hem.passagen.se/ellak2/Kb_Pump2eller1.xlsUnder tiden cirkpump var på läge 1 snurrade vattnet bara tre varv men jag tyckte mig i alla fall se att försämringen var så stor att det inte skulle bli bra på sikt. Är det en rimlig tolkning ?
OCH NOTERA
Temperaturgivarnas upplösning är halvgrader. Min diff KB-in KB-ut är +1,5 grader fel det vet jag iom att felet är så stort när VP är avslagen och KB-pump tvångskörs.
Temperaturernas absolutvärden skall tas med en nypa salt. Givarna är Dallas DS1820 monterade med kiselfett osv. likt förb.. visar de lite roliga värden. enl VP är kb temp -3,-5 resp -2,-6 för 2 resp 1 på pumpen.VP tempgivare visar lika när VP står.
Jag ska vid tillfälle testa med läge 3 också.....
Och jag vet att marken kommer att bångna,äppelträden dö och att katten blir gravid pga för kort slinga...