hjälp !!!!
min bergvärme ivt greenline c larmar för köldbärare in är för låg den står på -9,4 grader finns det nåt man kan göra själv eller är det bara att ringa reparatören ????
-
Hej
Du kan köra KB-pumpen manuellt utan att kompressorn går 10-15 minuter
och se om KB in KB ut visar något så när lika att eliminera givar fel.
-
Det finns en del enkla saker man kan göra förutom Jonkes tips:
Kontrollera temperaturskillnaden värmebärare in/värmebärare ut. Är -9,4 riktigt skall pumpen producera lite värme, dvs lägre temperaturskillnad, förmodligen behövs det tillsatsel.
Kontrollera filtret på köldbärarslingan.
Givare som går sönder visar oftast för högt värde.