hjälp !!!!
min bergvärme ivt greenline c larmar för köldbärare in är för låg den står på -9,4 grader finns det nåt man kan göra själv eller är det bara att ringa reparatören ????
Titel: SV: köldbärare in
Skrivet av: Remo skrivet 21 december 2009, 01:15:44
Hej

Du kan köra KB-pumpen manuellt utan att kompressorn går 10-15 minuter
och se om KB in KB ut visar något så när lika att eliminera givar fel.

Titel: SV: köldbärare in
Skrivet av: Roland skrivet 21 december 2009, 09:38:33
Det finns en del enkla saker man kan göra förutom Jonkes tips:

Kontrollera temperaturskillnaden värmebärare in/värmebärare ut. Är -9,4 riktigt skall pumpen producera lite värme, dvs lägre temperaturskillnad, förmodligen behövs det tillsatsel.

Kontrollera filtret på köldbärarslingan.

Givare som går sönder visar oftast för högt värde.