Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: Snodden skrivet 13 januari 2021, 20:11:58

Titel: F1255-6 Köra utan kompressorn (då ej borrat ännu) Hur ställa in?
Skrivet av: Snodden skrivet 13 januari 2021, 20:11:58
Inkopplad och igångkörd idag, så körde installationsprogrammet.
Inomhustemperatur ca 11 grader utetemperatur ca -1 grader, enligt pumpens inne och utegivare (verkar vara korrekta värden)

I installationsprogrammet så valdes endast tillsats, så kompressorn har en symbol att den är blockerad.

Nu valde jag inte bort varmvatten, så pumpen började med att göra varmvatten och är uppe i 50 grader.
Men problemet nu är att den inte verkar värma golvvärmen alls?  Den drar 5 ampere på en fas och väldigt lite på de övriga, cirkulationspumpen går i 30%   När den fixade varmvattnet så var det typ 12 ampere på en fas och kanske 5 på de andra två.

Kommer att borra framöver, men behöver inte ha så varmt inne, så 12 till 15 grader någonting skulle räcka som inomhustemperatur.

Pumpen är startad i läge I alltså

Värmekurva skulle väl också behöva ställas in, det är strax söder om Vänern som huset ligger.
Titel: SV: F1255-6 Köra utan kompressorn (då ej borrat ännu) Hur ställa in?
Skrivet av: Snodden skrivet 13 januari 2021, 20:37:24
Jag gick och stängde av pumpen tills i morgon.

Eventuellt kan jag ju köra pumpen i läget åt höger på startsliden, då borde jag ju få lite värme i plattan åtminstone, och där blir det ju inget varmvatten.
Titel: SV: F1255-6 Köra utan kompressorn (då ej borrat ännu) Hur ställa in?
Skrivet av: DonPablo skrivet 14 januari 2021, 05:22:56
Den gör första varmvatten, ska du bara ha värme i plattan och inte behöver vv, så kör på reservläget.
Titel: SV: F1255-6 Köra utan kompressorn (då ej borrat ännu) Hur ställa in?
Skrivet av: 944_Driver skrivet 14 januari 2021, 07:29:11
Låt den vara på. När GM sjunker ska den slå på mer elpatron efter hand. Ditt jobb är att gissa en lämplig kurva.

// Magnus
Titel: SV: F1255-6 Köra utan kompressorn (då ej borrat ännu) Hur ställa in?
Skrivet av: Snodden skrivet 14 januari 2021, 13:07:36
Tack för svaren, tur jag stängde av pumpen, konstaterade idag att kranen för filtret var i stängt läge, alltså 90 grader mot ledningen, så  inget vatten kunde cirkulera i slingorna.   Elpatronen lär ha jobbat mot en stängd ledning och likaså cirkulationspumpen  :'(   ska försöka starta den igen om ett tag, då med öppen ledning och se om några skador uppstått eller ej?

Titel: SV: F1255-6 Köra utan kompressorn (då ej borrat ännu) Hur ställa in?
Skrivet av: Snodden skrivet 14 januari 2021, 16:57:41
Verkar fungera som den ska nu, värmer plattan med 4,5kW
Framledn 14° returledn 11° värmebärsrpumphastighet 75%  tummenupp

Tillsatsinfo
Tidfaktor 2.6
Av vilken varmvatten 1.9