Delta...när då?
« skrivet: 26 oktober 2009, 14:20:45 »
Är rätt ny med bv. Har läst att rätt delta på värmesidan skall ligga mellan 5-10 grader. Men när skall man kolla det, temperaturen ändras ju hela tiden....? Antar att man kollar när den slutat gå eller?
3 mil sydost Göteborg. 1.5-plans på 155 kv + deluppvärmd källare 75 kv. Installerat Okt -09. Nibe 1245-8 och 160 m hål, ca 150 i berg. Ca 23.000 kw innan, exl hus-el. Nu 11.500 kw totalt, inkl luftvärmepump till uthus.

Utloggad mickemolle

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 280
  • Karma +0/-0
SV: Delta...när då?
« Svar #1 skrivet: 26 oktober 2009, 14:25:13 »
I början på en värmekörning så är ju deltat i princip 0. Sedan ökar ju framledningen markant under första fasen. Därefter ökar ju returtempen då vattnet gått ett varv i radiatorslingan för att sedan stabilisera sig runt det tänkta deltat på 5-10 grader.

Mickemolle
Gammalt sparsamt isolerat trähus från 1926 med helrenoverade fönster samt lösa innerbågarVärmer upp 225kvm till 20 grader+ garage 80 kvm till 10 grader+uthus 10kvm till 10 grader. Garage och uthus matas via 40m pexkulvert. Nibe 1135/10, Vpa300/200, 226m aktivt hål installerat själv juli 2009. En kakelugn och en öppen spis.

Utloggad han540

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 214
  • Karma +0/-0
SV: Delta...när då?
« Svar #2 skrivet: 26 oktober 2009, 18:22:47 »
Tack för svar. Thumbsup Men är delta alltid 0 vid start, beror det inte på vilka gradminuter man har tex?
3 mil sydost Göteborg. 1.5-plans på 155 kv + deluppvärmd källare 75 kv. Installerat Okt -09. Nibe 1245-8 och 160 m hål, ca 150 i berg. Ca 23.000 kw innan, exl hus-el. Nu 11.500 kw totalt, inkl luftvärmepump till uthus.

Utloggad Heddan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: LuleÃ¥
  • Antal inlägg: 1290
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Delta...när då?
« Svar #3 skrivet: 26 oktober 2009, 20:35:52 »
När kompressorn inte går och precis vid start så skall deltaT vara 0. Det är ju samma vatten som passerar de två givarna och om du får något annat än deltaT 0 när kompressorn står still så kan du behöva kalibrera givarna så att de visar lika.

När du har kollat att givarna visar rätt så kan du kolla att du får ett deltaT på 5-10 grader efter 5-10minuters kompressordrift.
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!