Fick reda på att min pump ger 0,182 liter/ sek
Hur fick du reda på det?
Ett annat problem är att 56% på cirkpumpen inte alls behöver betyda 56% av flödet på 100%...
Jag frågade Thermia vad max flödet var och fick det som svar
En ultraljusdmätare kostar 25-30 kkr, svårt att hitta nått billigare.
Bättre med purjolökens förslag att mäta flödet "bakvägen" med elpatron.Ha samma inställning på cirkpumpen, och ställ in värmepumpen på tillsats.Sen kan du höra när elpatron går in, den lägger på 3 kW i första steget och då kollar du vad blir?Sen räknar du bara ut flödet bakvägen med samma formel som i första inlägget.
Du har fått fel svar från Thermia. En värmebärarpump av den storlek som används i pump på 8 kW ska kunna 0,5 L/s eller mer i ett öppet system. 0,18 L/s stämmer bra med vad som anges som minimalt flöde för värmebäraren för IVT:s 7 och 9 kW modeller så jag tror det blev något missförstånd.
Det måste väl gå att handköra CP'n och tillskottet på ett bestämt värde så att man slipper stå och vänta och gissa vilken fart CP'n kommer att hamna på?
Annars går det ju att köpa flödesmätare från energibutiken.se för 500-1000:- beroende på storlek och funktioner. Iofs måste man kapa ett rör och tappa ut lite vatten, men det är ju en engångsgrej...
Det gör det säkert, men som rookie så kan jag inte sånt E lite fundersam på om jag inte hamnar i ett läge där jag får räkna:4,19 * X * 8 °C = YkW och då blir jag inte klokare för det, om jag inte ska anta att Y = 7,5kW enligt Thermias spec.
I Tillägg kunde jag slå av och på Optimum, nu avstängd. Passade på att stänga av HGW samtidigt.Integral -400 nu, den räknar långsamt när man väntar.
I servicemenyn -> tilläggändra integral A2 till xxx så går det fortareEller varför inte DRIFT -> Tillsats (istället för auto) så borde den väl gå på el.
När jag körde utan Optimum så gick pumpen på 30% så jag slog på den igen och fick 70%Max flöde = 0.287/0,7 = 0,41 l/sek = 1476 l/timme på 100% eller?
Jo, mitt tidigare inlägg var bara ett exempel... För att få korrekta värden bör man mäta med nånting bättre än de inbyggda givarna, t ex en IR-termometer, så att man får ett korrekt värde och nån decimal. Bara avrundningsfelet till heltal gör ju ganska stor skillnad när det bara är differenser på några enstaka grader.
Det kan nog skilja ganska mycket mellan flödet på 50% och halva maxflödet. För att få en korrekt mätning bör du köra CP'n på den hastighet den brukar ligga på när den justerar sig själv vid kompressordrift.
Jag rekommenderar att köra med 6 kW tillsats och samtidigt kontrollera med elmätaren vad elpatronen drar. Elpatronerna ger inte riktigt nominell effekt plus att nätspänningen inte behöver vara exakt vad den ska vara. Min 3 kW patron ger 2,85 kW. Testar man mot 3 kW elpatron och pumpen ger 7 kW måste man kontrollera att värmebärargivarna visar lika. Gör de inte det kommer felet att påverka mätningen. Får man samma nästan samma differens med elpatron och pump blir påverkan av det felet liten.
Max flöde = 0.287/0,7 = 0,41 l/sek = 1476 l/timme på 100% eller?......Det borde ge:0,41 l/sek * 56% = 0,2296 liter/ sek
Hur ställer du pump % ? Jag skulle vilja köra med 50%, 55%, 60% och 65%Tänkte försöka få igång mina 1-wire tempgivare i morgon och göra ett nytt försök.*smyger iväg mot garaget*
Det går säkert inte att räkna på det sättet. Det är ingen som vet vad %-skalan står för. Är det till pumpen tillförd effekt varierar flödet inte alls proportionellt mot % utan snarare som effekten1/3 om vi antar att verkningsgraden är konstant vilket den säkert inte är. % kan också står för tryckuppsättning av maximal tryckuppsättning pumpen klarar, då blir flödet proportionellt mot deltaP1/2. Det skulle vara en egendomligslump om %-skalan skulle vara proportionell mot flödet för. Pumpen skulle i så fall vara specialbyggd för ditt hus.,
Flödet vid 50% cp 10 ger 0,143 l/s med 6kwvid 70% cp 8 ger 0,179 l/s med samma 6kw
Måste man inte måla eller tejpa kopparrör för att de ska visa rätt? De vita är väl plast?
Byt plats på de bägge 1-Wires mätarna. Visar de samma resultat så vet du i alla fall att de visar rätt och att tempen på det mätstället stämmer.