Titel: F2030 - fläkt startar ej, värmer ändå
Skrivet av: Mange76 skrivet 01 september 2018, 23:39:11
Hej!

Jag har en NIBE EVP270 med en 6 månader gammal F2030 utedel. Ikväll efter en dusch kollade jag pannan som sjunkit cirka 4 grader. Utedelen var ej igång (fläkten var i alla fall inte igång), och elpatronerna är avstängda och inget indikerade att de var igång heller, ändå gick tempen upp till 50 grader i pannan.

Hur kan den det? Går inte alltid fläkten igång på utedelen när den är värmer?

Om det spelar någon roll så har vi 21 grader ute ikväll...

Tacksam för svar!
Titel: SV: F2030 - fläkt startar ej, värmer ändå
Skrivet av: Carl N skrivet 02 september 2018, 08:47:57
Fläkten har 2 hastigheter beroende på utetemp.
Antingen kan det vara så att lågfart inte funkar, eller så har fläkten stannat helt.
Trigga en start och kolla på displayen för 2030, om F1 = låg fart på fläkten, F2 = hög fart.
Titel: SV: F2030 - fläkt startar ej, värmer ändå
Skrivet av: Mange76 skrivet 02 september 2018, 09:02:51
Fläkten har 2 hastigheter beroende på utetemp.
Antingen kan det vara så att lågfart inte funkar, eller så har fläkten stannat helt.
Trigga en start och kolla på displayen för 2030, om F1 = låg fart på fläkten, F2 = hög fart.

Ok, tack! Det ska jag prova. Får sätta mig med manualen efter frukost...

Men kan det vara så att pumpen fortfarande värmer upp vattnet fast fläkten stannat? Dock med mycket mindre effektivitet?
Titel: SV: F2030 - fläkt startar ej, värmer ändå
Skrivet av: torbjorn_forsman skrivet 02 september 2018, 22:37:48
Så länge det inte är absolut vindstilla så bidrar ju vinden till att tillföra värme till förångaren. Och om det skulle vara vindstilla så torde det väl ändå bli litegrann självdrag pga temperaturskillnaderna.