Lite Off Topic kanske: 

Jag har ett LK-pumpblandarblock för golvvärme som är drygt 15 år gammalt. Den styr framledningstemp med hjälp av utegivare, kurva och ev. parallellförskjutning. I mitt fall måste jag ställa kurvan på det "flackaste" (0,15 ?) och dessutom parallellförskjuta "nedåt" maximalt för att inte få för varmt.

Kan det vara fel på utegivaren?  Hur kan jag testa?
Titel: SV: Trasig utegivare ?
Skrivet av: petera9999 skrivet 10 oktober 2011, 10:43:52
Det vanligaste testet att pprova om en utegivare fungerar brukar vara att koppla bort den mäta motstånd.
De flesta brukar inte innehålla någon elektronik utan endast ett dumt motstånd som ändrar motståndet beroende på temp.
Det bästa är ju om man kan få tag på en tabell på detta motstånd så man vet vilket motstånd det skall vara vid en viss temp.
Min thermia t.ex så finns tabellen för utegivaren i manualen och då kan man mäta och se om det stämmer med verkligheten.

Hälsningar
Peter A