Det där var ju 12 år sedan, de har nog hittat felet vid det här laget...
Problemen de hade med de första DX-pumparna var så vitt jag vet att oljan blev kvar i kollektorn och inte smörjde kompressorn som den skulle.Hur länge kommer en luft/luft-värmepump i norrbotten att hålla om dina teorier stämmer, att det är tempen på förångningssidan som styr livslängden?
Att hänvisa till något som är skrivit för 12 år sedan är helt sjukt .Det som är otroligt viktigt med alla pumpar med direktförångning är att expansionsventilen justeras in rätt så att överhettningen blir perfekt (6-8 ºC)om ventilen är för mycket öppnad blir det dålig effekt o i värsta fall risk för vätskeslag med haveri som följd,om den är för lite öppnad så blir hetgastempen alldeles för hög en bra bit över 100 ºC är inte ovanligt i längden klarar inte oljan i kompressorn det utan tappar sin smörjförmåga o då pajar givetvis kompressorn.Så sammanfattningsvis vill jag påstå att det ofta vid kompressorhaverier är installatören som är orsaken inte att det är fel på konstruktionen eller tillverkaren men detta syns inte i någon statestik
Pumparna vann tävlingen som nutek höll för tolv år sedan, artikeln skrevs sedan det visat sig vara dålig livslängd på maskinerna.Jag VET inte vad som gjorde det, men tycker mig ha förstått att det hade med oljan att göra.