Skrivet av: Labold
« skrivet: 09 december 2010, 15:43:23 »
Kan finnas flera anledningar till varför man monterat en arbetstank. Kan vara pga knäppningar i radiatorer, kan vara pga att raddarna inte klarade det flöde vp ville ha utan strömningsljud. Någon shunt blir det inte, visst det kan finnas en viss eftersläpning i temperaturerna, men värmen kommer ju ut förr eller senare till radiatorerna. Du får större tröghet men det kan ju vara bra, vp kommer ju få svalare returvatten en längre tid också.
Det viktiga är flödena i tanken. Om din radiatorkrets har lägre flöde än vp-kretsen, låt oss säga 2 liter mindre per minut, kommer arbetstanken vid gång sakta fyllas av uppvärmt vatten. Efter en halvtimme (57liter/2liter=30minuter) kommer det uppvärmda vattnet nå botten av tanken och blandas in i returledningen, vilket betyder att vatten värms upp av vp utan att värma huset=högre returtemp och kortslutning=inte bra. Därför bör man se till att radiatorkretsen har samma eller pyttelite högre flöde än vp-kretsen i genomsnitt.
Komplicerat ämne. Det handlar om kompromisser mellan komfort och bästa COP. Eftersom du inte vet varför man installerat arbetstank blir det svårare. Jag hade arbetstank från början men kopplade sedan om den till 2-rörs volymtank, alltså bara en volymutvidgning på framledningsröret, framledning från vp går in i toppen, framledning från tank till raddar ut från botten. Då sparar man in cirkpumpens strömförbrukning. Det kan du ju prova, men försök först ta reda på VARFÖR man satte dit en arbetstank...