Skrivet av: Rickard
« skrivet: 09 augusti 2017, 07:06:00 »JAg skulle nog sätta in en 6-8 kW on/off-värmepump typ som Smurfen tipsat om, koppla den mot befintlig tank via växelventil, det låter värmepumpen arbeta med rätt temperatur när den värmer både hus och tappvarmvatten, och du behöver aldrig "förbereda" för bad genom att öka tempen i VVB.
Din nuvarande lösning med förrådsberedare som långa tider ligger på kanske max 45 grader innebär dessutom en risk för legionella som inte är försumbar.
Det problemet löser du med en ny värmepump som värmer tanken till 50-55 grader hela tiden.
När det är dags att byta ut tanken, köp en fristående slingberedare på ca 300 liter istället för den tank du har idag.
Din nuvarande lösning med förrådsberedare som långa tider ligger på kanske max 45 grader innebär dessutom en risk för legionella som inte är försumbar.
Det problemet löser du med en ny värmepump som värmer tanken till 50-55 grader hela tiden.
När det är dags att byta ut tanken, köp en fristående slingberedare på ca 300 liter istället för den tank du har idag.